در سیستم تراکمی مبرد های مختلفی استفاده می شود که در این سیستم که توضیح آن را خواهیم داد از مبرد r22 استفاده می شود .
مراحل کار سیستم و خنک کردن محیط از آن جا شروع می شود که کمپرسور فشار لازم برای متراکم کردن گاز را ایجاد می کند و روغن به طور ناخواسته همراه با گاز از کمرسور خارج می شود و به سمت کاندنسر حرکت می کند برای برگرداندن روغن خارج شده از کمپرسور باید بعد از کمپرسور و قبل از کاندنسر از روغن جدا کن استفاده کرد تا روغن خارج شده از کمپرسور را به کارتر آن برگرداند. بعد از عبور گاز از روغن جدا کن و گرفته شدن روغن آن به سمت کاندنسر حرکت می کند. در کاندنسر گرمای آن گرفته می شود و به شکل مایع در می آید و حرارت خود را تا حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد ار دست می دهد بعد از خارج شدن از کمپرسور وارد رسیور (جمع کننده مایع) می شود که در کاندنسر های آبی نیاز به رسیور نیست چون مایع در کف کاندنسر جمع می شود.بعد از خروج از ریسیور مایع وارد آکومولاتور می شود بیشتر آکومولاتور ها دارای مبدل حرارتی نیز هستند که در آن صورت دارای ۴ لوله هستند که دو تا از آن مخصوص ورود و خروج مایع به مایع شکن است و دوتای دیگر مخصوص مبدل که در شکل مدار سیستم تراکمی کاملا مشخص است .زمانی که مایع در آکومولاتور تبادل حرارتی کرد و مایع خنک تر شد و از طرفی مایع ای که در مایع شکن جمع شده است نیاز به حرارت و گرما دارد تا تبخیر شود تا به کمپرسور باز گردد. بعد از خارج شدن مایع از مبدل آکومولاتور وارد فیلتر درایر می شود تا ذرات آن و رطوبت آن گرفته شود و سپس به سمت شیر برقی می رود و پس از آن به سمت سایت گلاس یا شیشه رویت می رود برخی از این سایت گلاس ها دارای رطوبت نما نیز هستند که اگر رطوبت وجود داشته باشد نوار که دور آن وجود دارد به رنگ دیگر در می آید. بعد از گذشتن از سایت گلاس به سمت شیر انبساط می رود و پس از آن وارد اواپراتور شده و گرمای محیط را می گیرد و خود مبرد تبدیل به گاز می شود و به سمت آکومولاتور می رود و پس از شکستن مایع اضافی و تبدیل به گاز شدن آن به سمت کمپرسور می رود و دوباره این سیکل انجام می شود