من مقدار آبگرم مصرفی رو محاسبه کردم
ولی نمیدونستم رابطه اش با انتخاب مبدل چی بود که گفتید توی کاتالوگ هستش
مرسی
من مقدار آبگرم مصرفی رو محاسبه کردم
ولی نمیدونستم رابطه اش با انتخاب مبدل چی بود که گفتید توی کاتالوگ هستش
مرسی
شما با مشخص شدن میزان دبی آب گرم مصرفی می تونید توان حرارتی مورد نیاز مبدل رو حساب کنید . تو انتخاب مبدل ها باید توان حرارتی ، دبی سیال ، دمای ورودی و خروجی سیال تون مشخص باشه . البته واسه مبدل های حرارتی که تو منازل مسکونی واسه آب گرم بهداشتی استفاده میشه اکثر تولید کننده ها توان حرارتی رو تو کاتالوگاشون میزنن که شما از رو توان مورد نیازتون میتونید مدل مورد نظرتون رو سفارش بدید.
سلام دوست عزیز
شما به این اطلاعات نیاز دارید 1-ظرفیت آب گرم مصرفی برحسب لیتر در ساعت مثلا 1000لیتر در ساعت 2-دمای آب ورودی شهر برحسب سانتیگراد مثلا 10 درجه سانتیگراد3-دمای آب گرم خروجی مصرفی برحسب سانتیگراد مثلا 60 درجه سانتیگراد 4-افت فشارآب گرم مصرفی برحسب کیلوپاسکال مثلا 8 کیلو پاسکال 5-ظرفیت حرارتی مصرفی برحسب کیلو وات بطورمثال حدود58 کیلووات6-دبی آب داغ ورودی از دیگ برحسبمترمکعب در ساعت مثلا 2.5 مترمکعب در ساعت 7-دمای آب داغ ورودی از دیگ برحسب سانتیگراد مثلا 80 درجه سانتیگراد 8-دمای اب خروجی به دیگ مثلا 60 درجه سانتیگراد 9- افت فشار آب داغ مثلا 40 کیلو پاسکال شما بااین اطلاعات میتوانید با استفاده از کاتالوگ آلفالاوال یا دانفوس مبدل خود را انتخاب نمائید .
خواهش میکنم قابلی نبود بازهم اگر سئوالی داشتید در خدمتم
ویرایش توسط behdad : 2011/06/03 در ساعت 00:45
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
علاقه مندي ها (Bookmarks)