    سلام دوست عزیز
    شما به این اطلاعات نیاز دارید 1-ظرفیت آب گرم مصرفی برحسب لیتر در ساعت مثلا 1000لیتر در ساعت 2-دمای آب ورودی شهر برحسب سانتیگراد مثلا 10 درجه سانتیگراد3-دمای آب گرم خروجی مصرفی برحسب سانتیگراد مثلا 60 درجه سانتیگراد 4-افت فشارآب گرم مصرفی برحسب کیلوپاسکال مثلا 8 کیلو پاسکال 5-ظرفیت حرارتی مصرفی برحسب کیلو وات بطورمثال حدود58 کیلووات6-دبی آب داغ ورودی از دیگ برحسبمترمکعب در ساعت مثلا 2.5 مترمکعب در ساعت 7-دمای آب داغ ورودی از دیگ برحسب سانتیگراد مثلا 80 درجه سانتیگراد 8-دمای اب خروجی به دیگ مثلا 60 درجه سانتیگراد 9- افت فشار آب داغ مثلا 40 کیلو پاسکال شما بااین اطلاعات میتوانید با استفاده از کاتالوگ آلفالاوال یا دانفوس مبدل خود را انتخاب نمائید .


    خواهش میکنم قابلی نبود بازهم اگر سئوالی داشتید در خدمتم
    ویرایش توسط behdad : 2011/06/03 در ساعت 00:45
    behdad آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/24, 22:53
  2. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/24, 22:47

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •