سلام دوست عزیز
شما به این اطلاعات نیاز دارید 1-ظرفیت آب گرم مصرفی برحسب لیتر در ساعت مثلا 1000لیتر در ساعت 2-دمای آب ورودی شهر برحسب سانتیگراد مثلا 10 درجه سانتیگراد3-دمای آب گرم خروجی مصرفی برحسب سانتیگراد مثلا 60 درجه سانتیگراد 4-افت فشارآب گرم مصرفی برحسب کیلوپاسکال مثلا 8 کیلو پاسکال 5-ظرفیت حرارتی مصرفی برحسب کیلو وات بطورمثال حدود58 کیلووات6-دبی آب داغ ورودی از دیگ برحسبمترمکعب در ساعت مثلا 2.5 مترمکعب در ساعت 7-دمای آب داغ ورودی از دیگ برحسب سانتیگراد مثلا 80 درجه سانتیگراد 8-دمای اب خروجی به دیگ مثلا 60 درجه سانتیگراد 9- افت فشار آب داغ مثلا 40 کیلو پاسکال شما بااین اطلاعات میتوانید با استفاده از کاتالوگ آلفالاوال یا دانفوس مبدل خود را انتخاب نمائید .
خواهش میکنم قابلی نبود بازهم اگر سئوالی داشتید در خدمتم