افت فشار در تبخيركننده،بسيار بيشتر از كندانسور است.در واقع افت فشار از دو عامل تشكيل مي شود:بر اثر اصطكاك و تعديل انتالپي.با تبخير شدن مبرد،حجم و سرعت و در نتيجه انرژي جنبشي آن افزايش مي يابد.افزايش انرژي جنبشي،باعث كم شدن انتالپي و افت فشار مي شود كه به آن افت فشار مقدار حركت مي گويند.افت فشار در كندانسور بسيارناچيز است زيرا افت فشار بر اثر اصطكاك،مثبت و بر اثر مقدار حركت،منفي مي باشد. اين امكان نيز وجود دارد كه فشار در مدت تقطير،به دليل كم شدن حجم و انرژي جنبشي، افزايش يابد.اين افت فشارها،كم شدن ظرفيت،زياد شدن قدرت مصرفي در هر تن و كم شدن ضريب عملكرد براي سيستم تبريد را در پي دارد.


منبع: کتاب نگرشی بر مهندسی سیستم های تبرید مهندس سعید روستاییان