وظیفه اصلی فیلتر درایر گرفتن رطوبت احتمالی و فلزات ریز موجود در سیکل که از کار کمپرسور ایجاد میشود و در هنگام از دست دادن حالت خود باید عوض شود. جهت فهمیدن زمان تعویض فیلتر بهترین راه اینست که لوله ورودی و خروجی به فیلتر را با دست لمس کنیم اگر دمای لوله در هر دو طرف یکسان بود نیازی به تعویض فیلتر نیست ولی اگر دما در خروجی فیلتر کمتر بود یعنی در فیلتر گرفتگی ایجاد شده و همین امر باعث سرد تر شدن مایع مبرد هنگام خروج از فیلتر شده.
جهت تعویض باید هنگامی که سیستم روشن و در حال کار است شیر دستی مایع را ببندیم در این هنگام درجه گیج مکش کمپرسور شروع به کم شدن می کند و برای اینکه کنترل فشار پایین فرمان قطع ندهد باید آن را یکسره کرد. هنگامی که فشار مکش به نزدیکی صفر رسید دستگاه را خاموش می کنیم.
حال میتوان محفظه فیلتر را باز کرده و فیلتر را تعویض کرد و بعد از تعویض فیلتر درب پوسته فیلتر رابسته و محوطه آن را وکیوم می کنیم. بعد از وکیوم شیر خط مایع را باز کرده، جاهایی را که باز کردیم نشت یابی می کنیم سپس اقدام به روشن کردن سیستم می کنیم . دقت داشته باشید که فیلتر نباید زیاد در معرض هوا قرار گیرد چون حالت جاذب رطوبت بودن خود را از دست می دهد.










پوسته فیلتر درایر




فیلتر و پوسته





محتویات داخل پوسته


نویسنده رضا جعفری