دوره سردخانه فریونی   دوره بویلر و مشعل   دوره سررخانه آمونیاکی  دوره چیلر جذبی      دوره چیلرتراکمی   دوره کولرگازی اسپلیت
 
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: انتخاب اواپراتور

  1. تاریخ عضویت
    2011/05/19
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    43
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    نوشته های وبلاگ
    1
    میزان امتیاز
    0

    انتخاب اواپراتور

    #1 2012/02/06, 20:45
    انتخاب اواپراتور

    برای انتخاب اواپراتور باید TD را در نظر بگیریم
    تعریف TD : اختلاف دمای بین مبرد داخل اواپراتور و هوای عبوری از کویل. این عدد باید توسط طراح انتخاب شود. باید به این نکته توجه کرد که هرچه این اختلاف دما بیشتر باشد رطوبت بیشتری از هوای عبوری از کویل گرفته می شود. در زیر پیشنهادی که ashrae برای انتخاب این عدد وقتی که دمای تبخیر بالای 25 فارنهایت بود داده است.
    The following is general guidance for selecting a proper TD for medium-temperature applications above 25°F saturated suction:
    • For very high relative humidity (about 90%), a TD of 8 to 10°F is common.
    • For high relative humidity (approximately 80%), a TD of 10 to 12°F is recommended.
    • For medium relative humidity (approximately 75%), a TD of 12 to16°F is recommended
    اگر دمای تبخیر زیر 25 فارنهایت بود TD باید به دلایل اقتصادی و اینکه رطوبت گیری و درنتیجه برفک زدایی بیشتر نشود TD معمولا زیر 15 فارنهایت در نظر گرفته می شود.
    معمولا TD را 10 درجه سانتی گراد در نظر می گیرند.
    سازندگان اواپراتور معمولا اواپراتورها را برای یک TD ودمای تبخیر مشخص می سازند و برای سایر شرایط یک جدول می دهند که باید از جدول باتوجه به TD ودمای تبخیری که در پروژه خودمان حاکم است یک ضریب تصحیح به دست آوریم و آن را در بار برودتی ضرب کنیم.
    وممکن است هر سازنده ای تعدادی ضریب تصحیح دیگر نیز در جداول مختلف بدهد.

    Evap Capacity= Refrigeration Load * Correction factors
    مسئله دیگری که برای انتخاب اواپراتور باید در نظر گرفت فاصله فین اواپراتور است. همانطور که می دانیم اگر دمای سطح اواپراتور زیر صفر باشد رطوبت جدا شده از هوا شروع به یخ زدن می کند و این برفک ظرفیت اواپراتور رابه دو دلیل کاهش می دهد.
    1. این لایه برفک به صورت عایق عمل کرده و انتقال حرارت از سطوح اواپراتور را کاهش می دهد
    2. ایجاد برفک راه عبور هوا از روی کویل را مسدود کرده ودبی هوای عبوری از اواپراتور کاهش می یابد که باعث کاهش ظرفیت می شود.
    فاصله فین چقدر باید باشد؟
    1. برای سالنهای بالای 4 درجه سانتیگراد فاصله فین6 میلیمتر
    2. برای سالن بادمای 0 تا 5 درجه و مرطوب فین 8 mm
    3. برای سالن نگهداری گوشت و مرغ با دمای منفی 20 فاصله فین 10
    4. برای سالن منفی 20 بارطوبت بالا فین 12 میلیمتر
    5. برای تونل انجماد با رطوبت نرمال ، 12 میلیمتر و بارطوبت بالا 15 میلیمتر
    حالا با ظرفیت تصحیح شده و فاصله فین مناسب ، یک اواپراتور از جداول مربوطه انتخاب می شود.
    مثال : برای سالن نگهداری میوه با بار برودتی 100kw , وبا ابعاد 15*10 متر که درب سردخانه روی دیوار 10 متری است و سالن رطوبت زنی می شود یک اواپراتور انتخاب کنید؟
    بهتر است اواپراتور، هوا را به طرف درب سردخانه پرت نکند پس آن را روی دیوار 15 متری قرار می دهیم در ضمن باید جایی باشد که طول لوله کشی حداقل باشد و در ضمن در هر 6 متر یک اواپراتور قرار می دهیم با فرض اینکه طول پرتاب اواپراتور تمام طول سردخانه را جواب دهد.
    این سالن بالای صفر است و دمای تبخیر را منفی 10 می گیریم و TD راهم 10 درجه. از جدول ضرایب تصحیح ،ضریب 1.03 به دست می آید.
    Evap cap: 100*1.03=103 kw
    باظرفیت فوق و فاصله فین 8 میلیمتر(چون رطوبت سالن به دلیل رطوبت زنی بالا است) و با توجه به اینکه هر 6 متر یک اواپراتور نصب می شود. دو عدد اواپراتور مدل AND-12-628-8 با ظرفیت 52.83kwانتخاب می کنیم.



    HVAC آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/05/19
    محل سکونت
    ایران-مشهد
    نوشته ها
    126
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 2 بار در 1 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : انتخاب اواپراتور

    #2 2012/02/07, 09:29
    ممنون مهندس.جالب بود
    morteza60 آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/12/17, 18:40
  2. توضیحاتی در مورد انواع توالت ھای فرنگی و زمينی
    توسط pc-manager در انجمن تازه ها و خواندنی ها
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/12/03, 14:29
  3. مشاهده کاتالوگ کامل انواع توالت فرنگی، توالت زمینی و دستشویی روکابینتی شرکت مروارید
    توسط pc-manager در انجمن کاتالوگ ها ، نقشه ها و راهنمای تجهیزات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/12/03, 14:09
  4. جدول مشخصات کنتورهای گاز ، جاکنتوری ، سایز و رگلاتور ( جهت کار نظارت گاز )
    توسط maziyar.mail در انجمن پایپینگ، گازرسانی، آتش نشانی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/06/28, 14:29
  5. آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری
    توسط abdoos در انجمن سایر موضوعات گرمایش
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/05/10, 11:25

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •