انتخاب اواپراتور

برای انتخاب اواپراتور باید TD را در نظر بگیریم
تعریف TD : اختلاف دمای بین مبرد داخل اواپراتور و هوای عبوری از کویل. این عدد باید توسط طراح انتخاب شود. باید به این نکته توجه کرد که هرچه این اختلاف دما بیشتر باشد رطوبت بیشتری از هوای عبوری از کویل گرفته می شود. در زیر پیشنهادی که ashrae برای انتخاب این عدد وقتی که دمای تبخیر بالای 25 فارنهایت بود داده است.
The following is general guidance for selecting a proper TD for medium-temperature applications above 25°F saturated suction:
• For very high relative humidity (about 90%), a TD of 8 to 10°F is common.
• For high relative humidity (approximately 80%), a TD of 10 to 12°F is recommended.
• For medium relative humidity (approximately 75%), a TD of 12 to16°F is recommended
اگر دمای تبخیر زیر 25 فارنهایت بود TD باید به دلایل اقتصادی و اینکه رطوبت گیری و درنتیجه برفک زدایی بیشتر نشود TD معمولا زیر 15 فارنهایت در نظر گرفته می شود.
معمولا TD را 10 درجه سانتی گراد در نظر می گیرند.
سازندگان اواپراتور معمولا اواپراتورها را برای یک TD ودمای تبخیر مشخص می سازند و برای سایر شرایط یک جدول می دهند که باید از جدول باتوجه به TD ودمای تبخیری که در پروژه خودمان حاکم است یک ضریب تصحیح به دست آوریم و آن را در بار برودتی ضرب کنیم.
وممکن است هر سازنده ای تعدادی ضریب تصحیح دیگر نیز در جداول مختلف بدهد.

Evap Capacity= Refrigeration Load * Correction factors
مسئله دیگری که برای انتخاب اواپراتور باید در نظر گرفت فاصله فین اواپراتور است. همانطور که می دانیم اگر دمای سطح اواپراتور زیر صفر باشد رطوبت جدا شده از هوا شروع به یخ زدن می کند و این برفک ظرفیت اواپراتور رابه دو دلیل کاهش می دهد.
1. این لایه برفک به صورت عایق عمل کرده و انتقال حرارت از سطوح اواپراتور را کاهش می دهد
2. ایجاد برفک راه عبور هوا از روی کویل را مسدود کرده ودبی هوای عبوری از اواپراتور کاهش می یابد که باعث کاهش ظرفیت می شود.
فاصله فین چقدر باید باشد؟
1. برای سالنهای بالای 4 درجه سانتیگراد فاصله فین6 میلیمتر
2. برای سالن بادمای 0 تا 5 درجه و مرطوب فین 8 mm
3. برای سالن نگهداری گوشت و مرغ با دمای منفی 20 فاصله فین 10
4. برای سالن منفی 20 بارطوبت بالا فین 12 میلیمتر
5. برای تونل انجماد با رطوبت نرمال ، 12 میلیمتر و بارطوبت بالا 15 میلیمتر
حالا با ظرفیت تصحیح شده و فاصله فین مناسب ، یک اواپراتور از جداول مربوطه انتخاب می شود.
مثال : برای سالن نگهداری میوه با بار برودتی 100kw , وبا ابعاد 15*10 متر که درب سردخانه روی دیوار 10 متری است و سالن رطوبت زنی می شود یک اواپراتور انتخاب کنید؟
بهتر است اواپراتور، هوا را به طرف درب سردخانه پرت نکند پس آن را روی دیوار 15 متری قرار می دهیم در ضمن باید جایی باشد که طول لوله کشی حداقل باشد و در ضمن در هر 6 متر یک اواپراتور قرار می دهیم با فرض اینکه طول پرتاب اواپراتور تمام طول سردخانه را جواب دهد.
این سالن بالای صفر است و دمای تبخیر را منفی 10 می گیریم و TD راهم 10 درجه. از جدول ضرایب تصحیح ،ضریب 1.03 به دست می آید.
Evap cap: 100*1.03=103 kw
باظرفیت فوق و فاصله فین 8 میلیمتر(چون رطوبت سالن به دلیل رطوبت زنی بالا است) و با توجه به اینکه هر 6 متر یک اواپراتور نصب می شود. دو عدد اواپراتور مدل AND-12-628-8 با ظرفیت 52.83kwانتخاب می کنیم.