    انتخاب کمپرسور

    #1 2012/02/07, 13:58
    انتخاب کمپرسور

    تعریف نسبت تراکم: نسبت فشار مطلق تخلیه کمپرسور به فشار مطلق مکش . هرچه نسبت تراکم بیشتر شود c.o.p کمپرسور کاهش می یابد و نسبت تراکم از یک عددی نباید بشتر شود.
    نکته :نسبت تراکم برای کمپرسورهای پیستونی حداکثر 8 ولی کمپرسورهای اسکرو تا نسبت تراکم 20 نیز کاربرد دارد.
    از نسبت تراکم برای تشخیص اینکه سیستم یک مرحله ای باشد یا دو مرحله ای می توان استفاده کرد. یعنی برای تونل انجماد اگر از کمپرسور پیستونی استفاده شد دیسشارژ کمپرسور حتما باید وارد اینتر کولر شود تا با این نسبت تراکم بتواند کار کند.
    همانطور که در نقشه چند پست قبل مشاهده می کنید دو کمپرسور یکی برای بالای صفر و دیگری برای زیر صفر انتخاب شده.ودر این نقشه دیسشارژ کمپرسور زیر صفر وارد اینترکولر نمی شود چون کمپرسور اسکرو می تواند تا نسبت تراکم 20 نیز کارکند.

    نکته : ظرفیت کمپرسور برابر است با مجموع ظرفیت برودتی تمام اواپراتورها

    در سردخانه های صنعتی (آمونیاکی) به دلیل ظرفیت بالا دو نوع کمپرسور پیستونی واسکرو استفاده می شود.انتخاب نوع کمپرسور بستگی به عوامل زیر دارد.
    1.ظرفیت کمپرسور : کمپرسورهای پیستونی تا یک حداکثر ظرفیتی تولید می شود و در ظرفیت های بالاتر باید از کمپرسور اسکرو استفاده شود

    2. نسبت تراکم: همانطور که عرض شد کمپرسورها یک حداکثر نسبت تراکمی دارند که اگر بخواهیم کمپرسور پیستونی را برای زیر صفر استفاده کنیم حتما باید دیسشارژ آن وارد اینترکولر شود ولی کمپرسور اسکرو را می توان تانسبت تراکم 20 نیز به کار برد به شرطی که از اکونومایزر استفاده شود.

    مثال : یک مجموعه سردخانه ،مجموع باربرودتی سالنهای زیرصفرآن 400kw و سالنهای بالای صفر200kw است که دارای تونل انجماد نیز می باشد و مبرد نیز آمونیاک است واز کندانسور تبخیری استفاده می شود؟
    نکته : دمای تقطیر برای کندانسور تبخیری در منطقه ای مانند تهران 35 ، کندانسور آبی 40 و کندانسور هوایی 45 تا 50 درجه در نظر گرفته می شود.
    چون این مجموعه دارای تونل انجماد است پس پایین ترین دمای تبخیر منفی 40 درجه است وبا توجه به ظرفیت بالا و نسبت تراکم بالا از کمپرسور اسکرو استفاده می شود. باظرفیت 400 کیلووات دردمای تقطیر35 و تبخیر منفی 40 یک کمپرسور 400kw انتخاب می شود.
    فقط یک نکته اینکه چون نسبت تراکم کمپرسور بالا است و از اینترکولر نیز استفاده نشده کمپرسور باید با اکونومایزر نصب شود.
    کمپرسور بالای صفر نیز با ظرفیت اواپراتورهای بالای صفر و دمای تبخیر و تقطیر انتخاب می شود.
    نکته : اگر برای زیر صفر از کمپرسور پیستونی استفاده می شد خروجی کمپرسور حتما باید وارد اینترکولر یا همان سپراتور منفی 10 درجه شود.
    نکته : در کنار دو کمپرسور باید یک کمپرسور رزرو نیز در نظر گرفته شود و چون ظرفیت کمپرسور با کاهش دمای تبخیر کاهش می یابد این کمپرسور باید برای پایین ترین دمای تبخیر انتخاب شود.
    HVAC آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : انتخاب کمپرسور

    #2 2012/02/09, 18:02
    درود.
    ممنون از مطالب خوبتون.

    سپاس.
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. چه اقداماتي پس از سوختن كمپرسور چيلر بايد انجام داد ؟
    توسط pooria در انجمن نگهداری و تعمیرات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/08/11, 11:15
  2. كمپرسور چيست؟ تعریف و انواع کمپرسور ها
    توسط MTHAMID2 در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/12/31, 10:32
  3. پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2014/10/02, 14:18
  4. پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن الکتروموتور کمپرسور
    توسط shakhta در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/03/06, 22:14
  5. سنسورهای نوری فتوالکتریک سنسور photo electric sensor
    توسط meybotyhvac در انجمن سیستم های کنترل
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/07/16, 10:25

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •