نقل قول نوشته اصلی توسط HvacPortal نمایش پست ها
درود.
دوست عزیز برای انتخاب فن نیاز به بررسی استاتیک پرشر و ابعاد کانال قابل اجرا می باشد.
شما زحمت بکشید از روی کاتالوگ های موجود با داشتن حجم هوایی که باید در هر ساعت تهویه بشود ابعاد پیشنهادی کانالتون رو در بیارید.
از اونجا هم با داشتن عدد 22 متر و محاسبه افت فشار استاتیکی که بر مبنای محدودیت اجرای قطر کانال متفاوت خواهد بود فن مورد نظرتون رو از روی نمودار مخصوص پیدا کنید.
برای این کار یا باید قدری زحمت بکشید یا اینکه به یک مشاور تاسیسات مراجعه کنید تا محل رو بازدید کنه و براتون طراحی کنه و فن مورد نیازتون رو مشخص کنه.
البته راه دیگرش هم که معمول هست پیشنهادات به اصطلاح "اوس ممدی" (اوستا محمد) هستش که همه میتونن بدن!!!

سپاس.
عزيز حجم هوا 3400 سي اف ام هستش. تمام اينهايي كه گفتيد رو خودم مي دونم. مي خوام بدونم نظر دوستان مهندس تاسيسات چي هستش چون در اين ضمينه هيچ مثال كاربردي ندارم. و گرنه روي كاغذ خودم همه اينها رو از برم.
مي خوام ببينم دوستان براي طراحي كانال با چه سرعتي كار مي كنن؟ افت هود رو چقدر مي گيرن؟ يا اينكه آيا نكته اي توي طراحيش هست كه كسي ارائه بده