آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و نگهداري و تعميرات مشعل (مصرف انرژی کمتر = کاهش هزینه ها = آسمان آبی)
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
جهت احرازايمني و اطمينان از فشار گاز سيستم تغذيه كننده مشعلهاي گازي از يك كليد كنترل كننده فشار گاز(GAS PRESSURE) استفاده مي شود. .قسمتهاي تشكيل دهنده اين كليد عبارتند از: صفحه ديافراگم ، فنر دياگرام ، پيچ هاي تنظيم دامنه كار كنترل كننده ، محلهاي نصب به سيستم و بدنه اصلي و يك قسمت الكترونيكي ( ميكرو سوييچ ) كه در ارتباط با ساير قسمتهاي مكانيكي عمل مي كند. طرز كار بدين ترتيب است كه توسط يك مغزي يا لوله رابط ، قسمت مكانيكي كنترل فشار به لوله گاز ورودي مشعل متصل مي شودو اگر فشارگازورودي به اندازه فشار ست شده برروي اين كنترل كننده برسد ،نيروي ديافراگم برنيروي فنر ديافراگم غلبه كرده و ميكروسوييچ معمولا باز، بسته مي شود( كنتاكت N.O) و فاز ورودي به پايه رله مشعل مي رسد. پرشر گاز دارای سه پايه مي باشد كه پايه (com) يا مشترک و پايه های (NO) و (NC) هستند..بدين معنی که پايه(NO) در حالت عادی باز است و هنگامی که فشار گاز پشت پرشر باشد بسته می شود و پايه(NC) در حالت عادی(قطع گاز) بسته است.پس برق اصلی را به پايه مشترك می دهيم و سپساز پايه(NO) به پايه شماره 9 رله مشعل متصل مي كنيم. چنانچه فشار گاز ورودي به هر دليلي كمتر از ميزان ست شده باشد.نيروي فنر برنيروي ديافراگم غلبه كرده و كنتاكت ميكروسوييچ باز مي شودو مدار الكتريكي پايه رله قطع مي شودو مشعل ريست كرده از كار مي افتد. ازتيغه معمولا بسته N.C مي توان به يك هشدار دهنده فرمان داد. نحوه آزمايش اطمينان از عملكرد كنترل كننده فشار گاز: رشته سيمهاي مشكي و آبي را به برق شهر وصل مي كنيم . در اين حالت كه جريان گازي از آن عبور نمي كند كنتاكتهاي مشتركو(NC) ( كه معمولا بسته مي باشد ) برق دار مي باشد پس از آنكه مجراي ورودي به گاز شهر متصل مي گردد اگردراين حالت كنتاكت(NC) بدون برق و كنتاكت (NO) برقدار باشد گويند كليد سالم است در غيراينصورت كليد معيوب مي باشد.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشخصات رله :

اين رله براي كنترل عملكرد مشعل هاي گاز سوز يا گازوييل سوز يك يا دو مرحله اي به كار مي رود اين رله داراي 12 پايه مي باشد .


شرح كاركرد مشعل با رله LOA21.171 B27 :
در صورت نبود پيشگرمكن سوخت با استارت كردن مشعل ابتدا موتورفن دمنده هواي مشعل و پمپ گاوييل شروع به كار مي نمايد و همزمان باآن جرقه زن نيز استارت مي شود .(براي ادامه فعاليت مشعل بايدكنتاكت مربوط به گرمكن سوخت وصل باشد يا بايد پايه هاي 3 و 8 را جمپر نمود .)
پس از سپري شدن 13 ثانيه و تخليه هواي داخل محفظه احتراق شير برقي گازوييل باز شده و سوخت پاشيده مي شود با توجه به در مدار بودن جرقه زن شعله تشكيل مي گردد در اين زمان چشمي نسبت به رويت شعله و ارسال سيگنال مي پردازد و در صورت نبود شعله و عدم ارسال اين سيگنال عملكرد مشعل متوقف خواهد گرديد .به جهت اطمينان پس از تكيل شعله بالافاصله جرقه زني قطع نمي شود بلكه 15ثانيه نيز جرقه زني پس از بازشدن شير برقي ادامه مي يابد .
براي در مدار قرارگرفتن شير برقي مرحليه دو بايد مرحله اول و تشكيل شعله مرحله اول انجا شده و حداقل زماني معادل 15 ثانيه سپري شود تا شير برقي مرحله دوم نيز بازگردد .
مراحل کار رله :
مراحل كاركرد مشعل با رله loa21.171 B27
مرحلهA`
در وجود گرمكن سوخت عملكرد مشعل از اين مرحله شروع مي شود .
مرحله A
در صورت عدم وجود گرمكن سوخت عملكرد مشعل از اين مرحله شروع مي شود
مرحله ‌B
اين مرحله تشكيل شعله و پايدار شدن آن مي باشد .
مرحله ‍C
در اين مرحله شعله تشكيل شده و مشعل در وضعيت روشن قرار دارد .
مرحله D
اين مرحله خاموش شدن مشعل توسط فشردن كليد ريست مي باشد .

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
ویژگی های اصلی مشعل های کم مصرف و مدرن به شرح زیر است: ۱- هوای اضافی کم و احتراق در محدوده نسبت هوا و سوخت استوکیومتریک
۲- امکان کنترل پیوسته میزان حرارت و حذف سیکل روشن و خاموش شدن
۳- مصرف برق پایین
۴- میزان NOx پایین
5- امکانات آنالیز محصولات احتراق و تصحیح شرایط احتراق
6- قابلیت برنامه ریزی
7- صدای کارکرد کم


نوشته شده توسط خداقليزاده -شكوهي در ساعت 21:43 | مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت | نظر بدهید
پنجشنبه یازدهم فروردین 1390

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
جهت انتخاب يا جايگزيني مشعل ديگ هاي آبگرم و گرمايش منازل و مجتمع هاي مسكوني بايد پارامترهاي زير مد نظر قرار گيرد:
1- ظرفيت بويلر(ديگ) كه با در نظر گرفتن 10 درصد ضريب اطمينان ظرفيت مشعل مشخص مي گردد .
2- نوع رله(رله هاي ايراني يا خارجي)
3- قطر دهانه شعله پوش مشعل كه بايد متناسب فلنچ روي ديگ و همچنين محفظه احتراق باشد
4- حداكثر و حداقل فشار گاز كه بيانگر نيازمندي خط گاز مي باشد
5- قطر خط گاز كه نشانگر حجم گاز مورد نياز مي باشد
6- راندمان حرارتي
7- مارك يا برند مورد نظر
8- قيمت(در مقايسه قيمت ها بايد به كيفيت و مرغوبيت اجزاي مشعل مانند الكترو موتور،رله،چشمي،جرقه زن ، شير برقي و... توجه داشت و به صورت مكتوب آنها را استعلام نمود تا در مقايسه قيمت دچار اشتباه نگرديم)
در جدول زيربه جهت داشتن مبنايي اوليه مشخصات مشعل هاي تا يك ميليون كيلوكالري از شركت هاي مختلف آورده شده است.
شركت هاي توليد كننده مشعل شامل شركت هايي مانند ايران رادياتور،پارس مشعل، مشعل كاوه،هوفمات،گرم ايران فمشعل ري،شعله كبيرپارسيان،مشعل صنايع اشتعال اراك و... مي باشند.



مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
در ارتباط با انتخاب نوع مشعل ملاحظاتي بايد مورد توجه قرارگيرد.ساده ترين كنترل (ON-OFF) به معني آن است كه يا مشعل به ميزان كامل در حال آتش است يا اينكه خاموش است.عيب عمده اين روش كنترل اين است كه ديگ در معرض شوكهاي بزرگ و اغلب مكرر است.بنابراين استفاده از اين روش محدود به ديگ هاي خيلي كوچك تا 300KW(260000 Kcal/hr) مي باشد.
سيستم كنترل پيچيده تر سيستم (High-Low-Off) مي باشد كه مشعل داراي دو بار مي باشد .مشعل ابتدا در درجه آتش پايين تر عمل مي كند و بعد با بار كامل مورد نياز تغيير وضعيت مي دهد به اين ترتيب شوك گرمايي كمتري ايجاد مي گردد و مشعل مي تواند با كاهش بار حرارتي مصرفي ديگ به حالت Low تغيير وضعيت داده و توليد گرما را متناسب گرداند. اين شيوه كنترل براي ظرفيتهاي
تا (1200 KW(1040000 Kcal/hr) مورد استفاده قرارمي گيرد.
براي بويلرها و مشعل هاي بزرگتر از شيوه كنترلي (Modulation) استفاده مي گرد كه در اين روش شعله و ميزان گرمادهي مشعل متناسب با بار حرارتي مورد نياز ديگ تنظيم و كنترل مي گردد همچنين در اين روش ميزان و نسبت سوخت و هوا در سراسر طول شعله و ديگ كنترل مي گردد و راندمان حرارتي تا حد قابل توجهي افزايش مي يابد.
در تطبيق يك مشعل و يم سيستم كنترل با يك ديگ بايد سه عامل مد نظر قرار گيرد:
1- ماكزيمم حرارت مورد نياز
2- ثابت يا متغير بودن بار حرارتي مورد نياز
3- نوع سوخت