نصب گاورنر گاز :
تمامي گاورنرها زمان حمل آب بندي و تنظيم شده اند ، اگر تعديل يا تعميري موردنياز است گاورنر مي بايستي به كارخانه بازگشت داده شود.گاورنر مي بايستي نسبت به مخلوط كننده (mixer ) در بالا دست در يك خط افقي و تا جاي ممكن به مخلوط كننده نزديك باشد .ساير موقيعتهاي نصب بهره برداري نامناسبي را بهمراه خواهد داشت.پيكان حكاكي شده روي بدنه شير جهت جريان را نشان مي دهد.گاورنرها در مكانهايي كه دماي بهره برداري در آنها از 80 درجه سانتيگراد تجاوز مي كند نيايد استفاده شوند.


يك گاورنر گاز ممكنست به چندين مخلوط كننده تحت شرايط زير منيفولد شود : ( 1 ) در ورودي هر مخلوط كننده مي بايستي شير گازي نصب شود كه بتوانند مستقلا بكار خود ادامه بدهند.( 2 ) لوله كشي گاز طوري مي بايستي طراحي شود تا در حداكثر جريان عبوري افت فشار كمتر از يك چهارم ميلي بار باشد. (3) گاورنر بايستي در حداكثر نرخ ظرفيت بهره برداري شود.(4) تمامي مخلوط كننده هاي تغذيه شونده با يك گاورنر بايستي داراي دبي مشابه يا در يك فضاي كنترل ( control zone ) واقع شده باشند.



مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

بوسترهای گاز در تاسیساتی به کار می روند که فشار گاز جهت تامین فشار مورد نیاز مشعل ها کافی نبوده و نیاز به افزایش فشار گاز می باشد.



همانگونه كه از شكل زير مشخص است يك بوستر گاز جهت چند مشعل مي تواند استفاده گردد و هر بوستر داراي سيستم كنترل فشار خروجي مي باشد.


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

تصویر بالا مربوط به نمونه ای از خط گاز و سوخت رسانی به مشعل می باشد.همانگونه که ملاحظه می نمایید پس از رگلاتور شیر بازشوی سریع و سپس شیر ونت و بعذ از ان شیر بازشوی تدریجی و آرام قرار دارد.
نکته قابل توجه وجود نشانگر های وضعیت بسته بودن شیرها می باشد که با کمی دقت حتما متوجه انها خواهید شد.





مشخصات فنی و ظرفیت بوسترهای گاز شرکت NU-WAY به شرح زير مي باشد.
خط پر مربوط به گاز طبيعي است.


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
حجم گاز مورد نیاز مشعل با توجه به شرایط گاز ایران از رابطه زیر محاسبه می گردد :
میزان گاز(مترمکعب در ساعت)=۹۰۰۰/ حداکثر توان مشعل(کیلو کالری در ساعت)
رگلاتور نصب شده در مسیر سوخت گاز باید ۳/۱ برابر گاز مورد نیاز مشعل را بتواند تامین نماید.فشار گاز خروجی از رگلاتور نیز برای مشعل های تا ظرفیت ۵۰۰،۰۰۰ کیلو کالری در ساعت حداقل ۲۰ میلی بار و برای مشعل های ۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۵۰۰،۰۰۰ کیلوکالری در ساعت حداقل ۵۰ میلی بار و در ظرفیت های بالاتر ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلی بار تنظیم می گردد.

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
شیر قطع کن ایمنی گاز Saftey slenoid valve : این شیر برای قطع جریان گاز در صورت وجود مشکل در مشعل و زمان خاموش شدن آن کاربرد دارد .الکترومگنت موجود (۷) در زمان دریافت فرمان با غلبه بر نیروی فنر (۴) مسیر گاز را باز می کند و در صورت قطع برق این الکترومگنت با نیروی فنر مسیر گاز بسته می شود.


شیر برقی تک مرحله ای گاز:
این شیر برای فرستادن گاز برای مشعل در شرایط کنترل شده به کار می رود که ساختاری مشابه شیر قطع کن ایمنی دارد با این تفائت که ترمز هیدرولیکی(۱۰) باعث می شود شیر برقی به آرامی باز شده و تشکیل شعله به صورت نرم انجام شود.
حداکثر میزان گازی عبوری از شیر و همچنین تنظیم نسبت گازو و هوا توسط پیچ تنظیم(۸) و محدود کردن دامنه حرکت آزماتور(۵) صورت می پذیرد



مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
در مسیر خط گاز مشعل ها معمولا بعد از رگلاتور و شیر قطع و وصل گاز یک فیلتر قرار دارد تا گرد و غبار موجود در گاز را جذب نماید.بعد از فیلتر،گاورنر و گیج نشانگر فشار وجود دارد و بعد از آنها سیستم کنترلی گاز قراردارند که در زیر نمونه ای ارایه شده است.سیستم کنترلی معمولا شامل ادواتزیر می باشد: ۱- کنترل حدود فشارهای پایین و بالای می باشد .
۲- کنترل نشتی
۳- کنترل مراحل عملکرد مشعل از طریق شیر برقی های کنترل کننده(مراحل راه اندازی،شعله اول و شعله دوم و شیر قطع کن)


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
گلاتور گاز معمولا در ابتدای خط گاز ورودی به موتورخانه قرار می گیرد و در ساختمان های متوسط فشار 2PSI را به ۷ اينج ستون آب تقليل مي دهد.رگلاتور ها از نظر شات گيري و به اصطلاح آماده به كار شدن در دو نوع خودكار و دستي ساخته شده اند كه در زير اجزاي اصلي يك رگلاتور نام برده مي شود:
اجزای رگلاتور گاز به شرح زیر می باشد
۱- بدنه بالایی نگهدار دیافراگم
۲-صفحه آببندي
۳- پيچ تنظيم
۴- واشر آببندي
۵-محل تخليه گاز)ونت(
۶-پين شير تخليه
۷- فنر شير تخليه
۸-صفحه شير تخليه
۹- نشيمنگاه شير تخليه
۱۰- صفحه پاييني نگهدارنه ديافراگم
۱۱- نشيمنگاه شير
۱۲- ديافراگم
۱۳- فنر تنظيم فشار خروجي رگلاتور
۱۴ -بدنه شير رگلاتور



مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
فشار گاز در شبكه اصلي 60PSI مي باشد كه اين فشار توسط رگلاتور در ساختمان هاي مسكوني بزرگ به 2 PSI تقليل مي يابد و در ساختمان هاي مسكوني كوچك مقدار آن به 0.۲5 PSI (۷ اینچ ستون آب )مي رسد .
با توجه به حجم گاز مصرفی و فشار مورد نیاز مشعل ، رگلاتور مناسب از نظر ظرفیت گازدهی و فشار تعیین می گردد.