توزيع وتهويه فضاي استخر امروزه در استخرها سيستم مكانيكي تهويه (اجباري) تصوير1-1 ، براي فضاي پيراموني كاسه استخر بدليل مقدار بالاي رطوبت ومواد شيميايي(گاز كلر)موجود در هوا بطور مستقيم پيش بيني مي گردد.

اما در مواردي حجم هواي محيط استخر مي تواند براي تهويه توالتها و دوشها نيز به كار رود ، اما بهتر است كه از اين روش استفاده نشود واين محيط ها داراي سيستم تهويه مستقل باشند.تصوير2-1 كانال تهويه مستقل توالتها را نشان ميدهدكه پس از بهره برداري ، بخاطر پاره اي از مشكلات بعدا نصب شده است.
در رختكن ها دريچه تخليه را در ارتفاعي نزديك كف تعيين مي كنند تا جمع آوري وبيرون راندن بوهاي نامطبوع به طور سريعتر انجام گيرد.برخلاف محيط استخر ، رختكنها واطاقهاي اداري بايد داراي فشار مثبت بوده كه براي تحقق اين امر سيستم تهويه جداگانه اي نياز است.تهويه اجباري هواي فضاي استخر موجب تحميل بار حرارتي بر روي دستگاههاي گرمايشي در طول فصل زمستان مي شود.چنانچه قبلا گفته شد ، سيستم تهويه(فن ها) سهم زيادي در محاسبه بار گرمايشي ساختمان به خود اختصاص مي دهد،بويژه آنكه سيستم هاي تهويه مطبوع استخر براي استفاده100% هواي تازه جهت رطوبت زدايي استفاده مي شوند.عوامل مهمي كه لازم است در تعيين ظرفيت سيستم تهويه در نظرگرفته شود بشرح ذيل خلاصه مي شود: 1) برطرف كردن رطوبت 2) جلوگيري از پديده تعريق ويا كاهش اساسي آن 3) تامين هواي تازه جهت تنفس افراد حاضر 4) جلوگيري از انتشار قابل ملاحظه بوهاي نامطبوع البته درنظرگرفتن نقش تعيين كننده چهارعامل مذكور براي محاسبه دقيق هواي تازه تا حدي مشكل است ، جريان هوايي كه در اثر اگزاست هواي داخل به خارج ايجاد مي شود ، بايد به اندازه اي باشد كه توانايي بيرون راندن بخار حاصل از تبخير سطحي آب استخر وسطوح پيراموني آن را داشته باشد. آنچه توصيه مي شود مقدار2تا4 بار تعويض هوا در ساعت مي باشد. جدول زير دفعات تعويض هوا را براي فضاهاي آبي مشخص ميكند:
نوع فضا
دفتر
استخرباتماشاچي
استخربدون تماشاچي
رختكن
سرويس بهداشتي
دفعات تعويض هوا
3
4تا6
2تا4
4
5
از آنجائيكه در استخرهاي سرپوشيده انتخاب دفعات تعويض هوا در تعيين سرعت هواي ورودي(تازه) وخروجي(نامطبوع) نقش مهمي دارد ، دقت در انتخاب ظرفيت دستگاههاي تهويه شرايط مطلوبي را براي شناگران فراهم مي آورد. سرعت هوا در ارتفاع4/2 متر بالاي كف اطراف استخر نبايد از (FPm)25 يا7/5(m/min) بيشتر باشد.در منطقه شيرجه استخر ، سرعت هوا بايد در تمام نقاط فضايي كه شيرجه زن حركت مي كند كمتر از مقدار فوق باشد.در استخرهايي با محل مجزاي تماشاچي ، سرعت هوا ميتواند تا40 يا(FPm)50 معادل(12تا15(m/min) در محل نشستن تماشاچي ها افزايش پيدا كند ، مگراينكه محل نشستن تماشاچي ها در جايي باشد كه شناگران نيز حضور دارند. منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)