    مقایسه چیلر جذبی و تراکمی از منظر مصرف برق

    #1 2011/05/31, 13:16
    سرمایه گذاری اولیه و هزینه های ثابت :
    قیمت یک چیلر جذبی ( ابزربشن ) نسبت به چیلر تراکمی ( رفت و آمدی ) معمولا بین 30 تا 40 درصد گران تر می باشد .( بر حسب ظرفیت های مختلف ) ولی با در نظر گرفتن سرمایه گذاری اولیه که جهت هزینه انشعاب برق چیلرها و هزینه تابلوی برق فشار ضعیف و کابل کشی ها و همچنین هزینه مصرف برق ماهیانه ، این اضافه قیمت در عرض چند سال اول جبران می گردد و حتی در ظرفیت های بالا در مجموع سرمایه گذاری اولیه سیستم های برودتی با استفاده از چیلر ابزربشن مقرون بصرفه تر خواهد بود . جدول پیوست اختلاف سرمایه گذاری اولیه انشعاب برق طبق آیین نامه تعرفه های برق مصوب 10/6/1375 وزارت نیرو را جهت چیلرهای تراکمی ( رفت و آمدی ) و چیلرهای جذبی نشان می دهد.
    ارقام مندرج در جدول بر مبنای مفروضات زیر محاسبه گردیده است :
    1. قیمت اصلی انشعاب بر مبنای تغذیه از شبکه فشار ضعیف 400 ولت محاسبه گردیده است . بدیهی است در صورت نیاز به گرفتن انشعاب از پست فشار متوسط 11 kv ، 20 kv و یا 32 kv هزینه احداث پست نیز می بایست به محاسبات اضافه گردد .
    2. مبنای محاسبه سال 1375 در نظر گرفته شده است . طبق مصوبه وزارت نیرو هر سال 10 درصد تا آخر برنامه دوم ، به هزینه انشعاب اضافه می گردد . لذا ضریب مذکور بر حسب زمان اجرای پروژه می بایست در ارقام فوق منظور گردد .
    با توجه به اینکه چیلرهای تراکمی حداکثر با ظرفیت 200 تن برودتی ساخته می شوند، لذا جهت پروژه های با ظرفیت بالا از چند چیلر تراکمی استفاده خواهد گردید تا ظرفیت مورد نظر را تامین نماید .
    چیلر جذبی
    چیلر تراکمی

    ظرفیت چیلر (تن تبرید)
    هزینه انشعاب
    ریال
    برق مصرفی
    kw
    هزینه انشعاب
    ریال
    برق مصرفی
    kw
    2981400
    6
    44721000
    90
    100
    3577680
    7.2
    89442000
    180
    200
    5167760
    10.4
    134163000
    270
    300
    5167760
    10.4
    178884000
    360
    400
    5565280
    11.2
    223605000
    450
    500
    5565280
    11.2
    266326000
    540
    600
    9938000
    20
    357768000
    720
    800
    9938000
    20
    447210000
    900
    1000
    9938000
    20
    536652000
    1080
    1200



    - مصرف برق چیلرهای رفت و آمدی ساخت اخل حدود 9/0 کیلو وات در ازاء هر تن برودتی در نظر گرفته شده است ( طبق دستورالعمل های شرکتهای سازنده )
    - تعرفه فعلی سازمان برق منطقه ای 175 ریال برای هر کیلو وات ساعت ( برای مصارف بالاتر از 1000 کیلووات در ماه ) می باشد . این هزینه در تاریخ تهیه گزارش ( اسفند ماه 1376 ) معتبر بوده است و با توجه به اینکه تعرفه های مصرف برق هر سال اضافه می گردند ، لذا رقم فوق بر حسب زمان انجام پروژه می بایست تصحیح گردیده و افزایش یابد .
    - هزینه گاز مصرفی بر مبنای تعرفه پروژه های صنعتی 20 ریال برای هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شده است . توضیح اینکه تعرفه گاز خانگی فقط 10 ریال برای هر متر مکعب گاز می باشد .
    در جداول فوق فرض بر این است که هر دو چیلر مورد مقایسه بطور متوسط با 70 درصد زیر بار و 20 ساعت در شبانه روز مشغول کار باشند .
    مبانی محاسبات :
    - تعرفه فعلی سازمان برق منطقه ای 175 ریال برای هر کیلو وات ساعت ( برای مصارف بالاتر از 1000 کیلو وات در ماه ) می باشد . این هزینه در تاریخ تهیه گزارش ( اسفند ماه 1376 ) معتبر بوده است و با توجه به اینکه تعرفه های مصرف برق هر سال اضافه می گردند ، لذا رقم فوق بر حسب زمان انجام پروژه می بایست تصحیح گردیده و افزایش یابد .
    - هزینه گاز مصرفی بر مبنای تعرفه پروژه های صنعتی 20 ریال برای هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شده است . توضیح اینکه تعرفه گاز خانگی فقط 10 ریال برای هر متر مکعب گاز می باشد .
    - در محاسبات فوق سرمایه گذاری اولیه تولید بخار به میزان 50000 ریال جهت هر کیلوگرم بخار در ساعت منظور گردیده است ( قیمت دیگ 5 تنی 167000000 ریال و تاسیسات جانبی بخار 50 درصد قیمت دیگ پیش بینی شده است ) بدیهی است قیمت واقعی تاسیسات بخار هر پروژه بر مبنای نوع طراحی موتور خانه و زمان اجرای کار و ... متفاوت می باشد و ارقام فوق فقط از نظر مقایسه و بطور تقریبی قابل بررسی می باشد .

    متاسفانه جدول فوق قابل تشخيص و خواندن نمي باشد لذا از فايل پيوست استفاده نماييد:
    رمز: مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
    با تشكر
    فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
    • نوع فایل: zip peyvast.zip (6.9 کیلو بایت,  این فایل 15 بار دانلود شده است)
    ویرایش توسط mrhaghani : 2011/06/13 در ساعت 11:34
    [URL="http://mohammadrezahaghani.blogfa.com/"]http://mohammadrezahaghani.blogfa.com[/URL]

    [URL]http://arikeh.loxblog.ir[/URL]
    mrhaghani آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/05/30
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    175
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 5 بار در 4 پست
    نوشته های وبلاگ
    7
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مقایسه چیلر جذبی و تراکمی از منظر مصرف برق

    #2 2011/06/01, 08:41
    با تشکر از شما - محاسبات قابل تشخيص نيست.
    mohammad reza آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2011/05/21
    محل سکونت
    تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    206
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 2 بار در 2 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مقایسه چیلر جذبی و تراکمی از منظر مصرف برق

    #3 2011/06/13, 11:37
    كاربر عزيز
    با تشكر از يادآوري شما
    جدول محاسبات را در يك فايل zip پيوست نمودم
    اميدوارم بتوانيد از آن بهره لازم را ببريد:
    رمز فايل: مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
    [URL="http://mohammadrezahaghani.blogfa.com/"]http://mohammadrezahaghani.blogfa.com[/URL]

    [URL]http://arikeh.loxblog.ir[/URL]
    mrhaghani آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/04/30, 16:51
  2. مقایسه سرمایش تراکمی برقی در مقابل سرمایش جذبی
    توسط maziyar.mail در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/03/29, 16:16
  3. مکانیسم های بادی نو
    توسط RM10 در انجمن منابع انرژی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/03/25, 03:06
  4. مقایسه مصرف انرژی ایران و جهان
    توسط abdoos در انجمن منابع انرژی
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2012/03/21, 22:53
  5. مقایسه برج خنک کننده دایره با برج خنک کننده مکعبی
    توسط robic در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/10/15, 20:58

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •