دوره سردخانه فریونی   دوره بویلر و مشعل   دوره سررخانه آمونیاکی  دوره چیلر جذبی      دوره چیلرتراکمی   دوره کولرگازی اسپلیت
 
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: موارد ذيل هنگام نصب چيلر آبي رعايت شوند

Hybrid View

پست قبلی پست قبلی   پست بعدی پست بعدی
  1. تاریخ عضویت
    2011/10/29
    محل سکونت
    تهران
    سن
    32
    نوشته ها
    564
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 12 بار در 11 پست
    نوشته های وبلاگ
    4
    میزان امتیاز
    0

    موارد ذيل هنگام نصب چيلر آبي رعايت شوند

    #1 2012/03/12, 09:50
    ١ - دستگاه روي فونداسيون پيشنهادي طبق نقشه ارائه شده توسط
    شرآت ساران مستقرگردد.
    ٢ - محل قرارگرفتن چيلرروي فونداسيون ر اطوري درنظربگيريدآه دسترسي
    به تابلوي برق آن به راحتي امكان پذير باشدوحتي المقدورازدرب
    ورودي موتورخانه ، تابلو برق آن ديده شود.
    ٣- محل نصب دستگاه بايدطوري باشدآه دراطراف آن فضاي آافي براي
    تعميرو سرويس وجود داشته باشد . دريك طرف دستگاه بايدبه اندازه
    حداقل طول يك اواپراتور محل خالي درنظرگرفته شود تا درصورت لزوم
    امكان تعميراواپراتوروياتعميرات يارسوب زدائي به طريق مكانيكي
    آندانسورانجام شود.
    - دستگاه بايددرمحل مناسبي ازنظرجريان هواقرارگيردتاگرماي حاصل
    ازآارآردن دستگاه (آمپرسوروآندانسور) به بيرون هدايت شود.
    - پايه هاي مخصوص ضربه گيري آه به همراه هردستگاه ارسال
    ميگرددبايدبين پايه هاي دستگاه وفونداسيون قرارگيرد.
    - بعدازقراردادن چيلرروي فونداسيون وقبل ازمحكم آردن پيچ هاي
    پايه دستگاه آنرابايدترازآرد، به طوري آه هرچه ارپايه شاسي
    چيلرترازشود. براي ترازآردن دستگاه ميتوان ازورقه هاي نازك آهني
    درزيرريل هاي ضربه گيرپايه دستگاه استفاده نمود.
    - چيلررادرفضاي آزادوبدون سقف نصب نكنيد . محل نصب
    چيلرهادرموتورخانه مرآزي وحتي المقدور نزديك برج خنك آننده باشد.
    - اتصال مداربرج خنك آننده به آندانسورچيلرونصب پمپ
    سيرآولاسيون دربين مداربه نحوي آه قبل ازاتصال به پمپ ازصافي ،
    شيرفلكه ، لرزه گير، شيريكطرفه واتصال لوله آشي آب شهربه قسمت
    فلومتربرج و پرآن سريع آن متصل گردد.
    - جهت جلوگيري ازبروزصدمات احتمالي پيشنهادميگرددنسبت به نصب
    يك عدد فلوسوئيچ درمسير آب سيرآولاسيون برج خنك آننده اقدام گردد.
    ٠) درجه بندي سانتي گراددرمسيرآب - ١٠ - يك عدد ترموستات ( ٥٠
    سيرآولاسيون برج خنك آننده (مسيررفت به برج خنك آننده ) نصب
    نمائيد.
    پيشنهادميگرددجهت انجام اين امرازترموستات غلافي استفاده گرددودقت
    شودآه محل ن صب ترموستات به نحوي انتخاب گرددآه بالب حساس
    ترموستات آاملا ” درمسيرآب قرارگيردودرضمن جهت عملكردبهترچيلروپائين
    آمدن مصرف برق اين ترموستات مذآورپيشنهادگرديده لذاجهت اتصال
    آن به تابلوفرمان برج بهتراست يك آليددوحالته روي تابلوجهت
    استفاده دستي واتوماتيك برج خنك آننده پيش بيني گردد.
    ١١ - شيرفلكه هاي ديگ واواپراتورچيلرحتما” ازنوع مارك مرغوب
    باشدبدليل اينكه اگرشيرفلكه مربوطه ازنوع نامرغوب باشد هم مصرف
    برق بالا مي رو دو هم مصرف گاز و از منبع انبساط هم سرريز مي
    گردد.
    ١٢ - آابل ورودي برق اصلي دستگاه چيلرمطابق گاتالوگ ارسال
    انتخاب نمائيد.
    ١٣ - آليداصلي روي تابلومناسب آمپردستگاه انتخاب نمائيد.
    ١٤ - جهت آنترل بهترموتوربرج خنك آننده ازآليدحرارتي
    وآنتاآتوراستفاده شود.
    ١٥ - آليه قطعات برقي وآنترلي (بي متال ياآليدحرارتي
    وياآنتاآتورمربوطه ) مناسب انتخاب گردد.
    ویرایش توسط MTHAMID2 : 2012/03/12 در ساعت 12:13
    MTHAMID2 آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/05/19
    نوشته ها
    320
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 1 بار در 1 پست
    نوشته های وبلاگ
    51
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : موار د ذيل هنگام نصب چيلر آبي رعايت شوند:

    #2 2012/03/12, 11:56
    دوست من این دو نقطه آخر رو از تو عنوان حذف کن
    hvacposter آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2012/02/03
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    197
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : موار د ذيل هنگام نصب چيلر آبي رعايت شوند:

    #3 2012/03/12, 17:28
    خیلی ممنون
    دوستان منظورتون در مورد این دو نقطه چیست؟:26:
    ramincm آنلاین نیست.

  4. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : موارد ذيل هنگام نصب چيلر آبي رعايت شوند

    #4 2012/03/12, 17:58
    پاسخ : موارد ذيل هنگام نصب چيلر آبي رعايت شوند:

    خیلی ممنون
    دوستان منظورتون در مورد این دو نقطه چیست؟
    درود.
    همین دو نقطه رو می گن دوست عزیز.
    سپاس.


    شوند:
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. نكات حائز اهميت در طراحى ساختمان با ضوابط آتشنشانى:
    توسط harati در انجمن پایپینگ، گازرسانی، آتش نشانی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/02/27, 13:16
  2. استاندارد مديريت كيفيت آزمايشگاهي
    توسط hossein-khazaeii در انجمن استانداردهای ملی و بین المللی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2015/12/20, 10:38
  3. مديريت هوشمند ساختمان از نظر مصرف انرژي
    توسط hossein-khazaeii در انجمن سیستم های کنترل
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/10/25, 11:43
  4. مديريت انرژي
    توسط MTHAMID2 در انجمن منابع انرژی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/02/18, 19:37
  5. اجازه ثبت نام در تکميل ظرفيت به تمام داوطلبان حاضر در کنکور دکتری
    توسط hvacposter در انجمن مراکز آموزشی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/12/10, 23:31

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •