    دستورالعمل راه اندازي چيلر آبي

    #1 2012/03/12, 09:51
    يادآوري برخي نكات قبل از راه اندازي:

    ١ هنگام انجام عمليات راه اندازي وتعميرات ازوسايل ايمني
    نظيرعينك ، آفش ايمني ، دستكش وآلاه ايمني استفاده شود.
    ٢ ازعملكردمدارفرمان ومدارقدرت دستگاه ،اطمينان حاصل شود.
    ٣ برق ورودي به تابلوي اصلي موتورخانه وتابلوي برق
    50 باشد. Hz چيلرراآنترل نمائيدآه حتما” سه فازو ٣٨٠ ولت و
    ٤ درتابلوبرق اصلي آنترل شودآه يك عددآليدمناسب درمسيربرق
    اصلي ورودي به دستگاه قرارداده شده باشد.
    ٥ آليه مدارهاي برقي وسربندي هاراآنترل نمائيد.
    ٦ ميزان تنظيم آليه بي متال هاي الكتروموتورهاي سيم تابستاني
    راآنترل نمائيد.
    ٧ آليه آليدهاوفيوزهاي مربوط به الكتروپمپهاوالكتروموتورفن
    برج خنك آننده راآنترل نمائيدتامطابق استاندارد مناسب با
    آمپرمصرفي دستگاههاي مذآورباشند.
    ٨ اتصالات آ ابل هاوموتورهاوديگردستگاههاي سيم تابستاني
    راآنترل آنيدآه آاملا” محكم درمحل خودقرارگرفته باشند.
    ٩ جريان آب شهررا به برج خنك آننده متصل نمائيد.
    ١٠ ازوجودآب درتشت برج خنك آننده اطمينان حاصل نموده وبررسي
    نمائيدتاشيرهاي مربوطه بازباشند.
    ١١ عملكردشناوربرج خنك آننده راآنترل نمائيد.
    ١٢ آليه الكتروپمپهاي برج خنك آننده ، هواساز(فنكوئل )
    رابامدارات آنترل چيلرآبي اينترلاك نمائيد.
    ١٣ نحوه استقراروجهت چرخش الكتروپمپهاراآنترل نمائيدوآاراازحيث
    دبي وهدبررسي نمائيدتامناسب انتخاب شده باشد.
    ١٤ پمپ برج خنك آننده راروش ن نموده ومقدارپاشش آب نازلهاراآنترل
    نمائيد.درصورت نيازنازلهاراتميزآنيد.
    ١٥ صافي برج خنك آننده رابازديدودرصورت لزوم تميزنمائيد.
    ١٦ درصورت لزوم ياتاقااي برج خنك آننده راگريسكاري نمائيد.
    ١٧ ازمحكم بودن تسمه ها (به حدآافي ) فن برج خنك آننده اطمينان
    حاصل نمائيد.
    ١٨ جهت چرخش فن برج خنك آننده راآنترل نمائيد.
    ١٩ اتصال سيمهاي ترموستات مسيرآب سيرآولاسيون برج خنك آننده به
    ترمينالهاي مربوطه (طبق نقشه برق دستگاه ) الكتروپمپ برج خنك
    آننده رابامداردستگاه اينترلاك نمائيد.
    ٢٠ درصورت وجودسختي گيربراي مداربرج خنك آننده آنرابازديدنمائيد.
    ویرایش توسط MTHAMID2 : 2012/03/12 در ساعت 12:13
    MTHAMID2 آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/05/19
    نوشته ها
    320
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 1 بار در 1 پست
    نوشته های وبلاگ
    51
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : دستورالعمل راه اندازي چيلر آبي:

    #2 2012/03/12, 11:57
    دوست من این دو نقطه آخر رو از تو عنوان حذف کن
    hvacposter آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. دستور هدف یابی در اکسل
    توسط pc-manager در انجمن مطالب عمومی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/03/08, 13:40
  2. ايجاد 3 رشته اسلامي در مقطع دکتري توسط 3 دانشگاه ايران، مالزي و اندونزي
    توسط hvacposter در انجمن مراکز آموزشی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/28, 09:01
  3. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/11, 15:52
  4. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/11, 15:50
  5. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/05/21, 10:07

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •