مثال واقعی : تصمیم به تعویض سیستم بخار بیمارستان uk west country : در سال 1990، بیمارستانی در غرب کشور انگلستان تصمیم به تعویض سیستم قدیمی بار بیمارستان با سیستم آب داغ جدید گرفت و چند دیگ ابگرم گازسوز اضافه نمود. اگر چه سیستم های جدید بخار کاملا مدرن و پر راندمان هستند، ولی گاها سیستم های قدیمی دچار مشکلاتی هستند که کاربر را به تصمیم گیری در مورد تازه سازی سیستم یا تعویض آن وا می دارد . بودجه مالی در نظر گرفته شده در عرض سه سال 57/2 میلیون پوند بوده است. با مشاوره با متخصصین فنی بیمارستان دیده شد به جای تغییر سیستم به آب داغ، تنها با صرف بودجه 2/1 میلیون پوند در طول ده سال می توان کل سیستم بخار موجود دیگ ها، لوله ها و مبدل های حرارتی را تعویض و تازه سازی نمود. همچنین مشکلات این کار بسیار کم تر از تعویض کل سیستم بوده و به تخصص کمتری نیازمند است . در واقع حرکت به سمت سیستم آبداغ (hthw) هزینه ای بالغ بر 2/1 میلیون پوند بیشتر از تازه سازی سیستم بخار موجود داشت. دلایل اولیه جهت تعویض کل سیستم بخار بدین شرح بود: - هزینه تعمیرات و بهره برداری از سیستم آب داغ پائین تر از سیستم بخار انگاشته می شد. - سیستم بخار موجود، دیگ ها و لوله ها احتیاج به تعویض داشتند. هزینه تعمیرات جهت سیستم های بخار شامل مبدل ها، تله های بخار، شیرهای فشار شکن، سیستم سختی گیری و آماده سازی آب ورودی و همچنین تعویض لوله های کندانس بوده و هزینه های بهره برداری شامل آماده سازی اب، هزینه تهیه آب، پرسنل مستقر در موتور خانه، اتلاف حرارتی مبدل ها، بلودان دیگ و تله ها بود. هزینه تقریبی سالیانه بهره برداری از سیستم اب داغ بجای بخار در نگاه اول در جدول زير مشخص شده است .
سيال حامل انرژي
بخار
آب داغ دما بالا
سوخت
245000
180000
37500
نيازبه حضور دائم اوپراتور
57000
0
نگهداري
77000
40000
عمليات شيمايي آب
8000
0
آب
400
100
برق
9000
12000
قطعات يدكي
10000
5000
كل
406400
274600

دلایل اولیه دیگر جهت استفاده از بویلرهای آبی جداگانه: - اتلاف اولیه خطوط اصلی و کلکتورها کاهش می یابد. - اندازه دیگ ها کوچکتر خواهد بود. با نگاه اولیه به هزینه های عنوان شده در بالا به نظر می رسد سیستم اب داغ مناسب تر از سیستم بخار می باشد. سیستم اب داغ جدید هزینه ای خرید اولیه بالغ بر 1953000 پوند بعلاوه هزینه سالیانه 274600 پوند (جهت تعمیرات و نگهداری ) را به سیستم تحمیل می کرد و تمام این هزینه جهت کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری سیستم بخار بمیزان 130000 پوند در سال بود. جهت ادامه مطلب به قسمت بعدي مقاله مراجعه شود