اساس کار اين برج ها مشابه انژکتور مي باشد. با پاشش آب از طريق نازل ها حجم زيادي از هوا در مقايسه با انواع برج هاي خنک کن فن دار از سمت صفحات stabilizer به درون برج کشيده مي شود. با ترکيب هوا و ذرات ريز آب در محفظه داخلي، بدون نياز به سطوح مرطوب امکان تبخير درصد جزئي از آب و گرفتن حرارت آن فراهم گرديده و در نتيجه آب سرد مي شود. اما با برخورد به صفحات eliminator به داخل برج برگشته و هوا نيز ضمن عبور از اين صفحات با از دست دادن قطرات آب از طريق صفحات ven خارج مي شود. در محل ورودي آب به برج يک صافي قرار داده شده تا از ورود مواد زايد به داخل نازل ها جلوگيري کند. تنها مصرف کننده انرژِي پمپ هاي سيرکولاسيون آب است که در يک محل متمرکز مي باشد. در تمام مراحل، برج کار خود را با حداکثر راندمان انجام مي دهد.
- مزاياي برج هاي بدون فن
1. حذف کليه قطعات متحرک
2. حذف صفحات مرطوب داخل برج
3. حذف هر گونه اتصال الکتريکي و کابل کشي و تابلو برق
4. صداي بسيار پايين
5. راندمان بالا و عملکرد مطمئن
6. عمر طولاني و تقريبا بدون نياز به سرويس و نگهداري
7. عدم پاشش آب به اطراف

- انتخاب ظرفيت :از قابليت هاي برج خنک کن بدون فن امکان تغيير ظرفيت هر مدل با تغيير فشار آب ورودي به برج مي باشد .


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت


محدوده عملکرد:
با در نظر گرفتن تعاريف زير محدوده استفاده از اين برج ها مشخص مي گردد:
· Tw1 : دماي آب ورودي به برج
· Tw2 : دما آب خروجي از برج
· Twb : دماي حباب مرطوببه طور کلي برج هاي خنک کن بدون فن در حالتي که در جدول آمده بهترين انتخاب مي باشند. از طرفي با پايين آمدن دماي حباب مرطوب ظرفيت برج نسبت به ساير انواع برج هاي خنک کن افزايش بيشتري مي يابد.
به عنوان مثال به ازاي 4.5°c کاهش دماي حباب مرطوب، ظرفيت برج به دو برابر افزايش مي يابد.
- کنترل ظرفيت
براي کنترل ظرفيت در صورت تغيير دماي محيط يا ميزان مصرف، معمولا پمپ سيرکولاسيون به صورت دوبل انتخاب مي شود. در اين حالت با خاموش و روشن نشان دادن پمپ ها مي توان فشار آب ورود به برج و در نتيجه ظرفيت آن را تغيير داد.