    چگونگی تعیین قطر برگشت آب گرم مصرفی

    #1 2012/04/13, 06:47
    باسلام
    قطر لوله برگشت آب گرم مصرفی چطور محاسبه میشه؟؟؟
    m-s-rayaneh آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2012/02/27
    سن
    33
    نوشته ها
    3
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : چگونگی تعیین قطر برگشت آب گرم مصرفی

    #2 2012/04/16, 00:40
    نقل قول نوشته اصلی توسط m-s-rayaneh نمایش پست ها
    باسلام
    قطر لوله برگشت آب گرم مصرفی چطور محاسبه میشه؟؟؟
    همچنان منتظریم
    m-s-rayaneh آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : چگونگی تعیین قطر برگشت آب گرم مصرفی

    #3 2012/04/16, 12:16
    درود.
    دوست عزیز برگشت آب گرم مصرفی رو معمولا به صورت تجربی یکی دو سایز پایین تر از رفت آب گرم مصرفی به هر واحد در نظر می گیرند..

    سپاس.

    و پوزش از دیده نشدن سوال شما...
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

  4. تاریخ عضویت
    2012/09/01
    سن
    54
    نوشته ها
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : چگونگی تعیین قطر برگشت آب گرم مصرفی

    #4 2016/03/22, 11:38
    نقل قول نوشته اصلی توسط meyboty نمایش پست ها
    درود.
    دوست عزیز برگشت آب گرم مصرفی رو معمولا به صورت تجربی یکی دو سایز پایین تر از رفت آب گرم مصرفی به هر واحد در نظر می گیرند..

    سپاس.

    و پوزش از دیده نشدن سوال شما...
    با سلام
    ابتدا طول لوله رفت رو با تفکیک سایز بدست آورید سپس با توجه به عایق بکار رفته و اختلاف دمای آبگرم داخل لوله و محیط افت حرارتی را بدست اورزید و 60 درصد بابت افت حدودی لوله های برگشت اضافه کنید و با فرض 10 درجه افت دما دبی را محاسبه کنید (q/5000) حال با افت 2.5 فوت در صد فوت سایز اصلی برگشت رو بدست میاریم و...
    موفق باشید
    علیرضا کاشی
    a.r.kashi آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. تعیین فشارنسبی با فشار اتمسفری
    توسط hadis در انجمن سیستم های کنترل
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/01/03, 20:27
  2. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/10/13, 14:46
  3. چگونه اندازه تنظیم کننده های گاز را تعیین کنیم ؟
    توسط maziyar.mail در انجمن پایپینگ، گازرسانی، آتش نشانی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/04/20, 20:22
  4. تعیین مشخصات فنی دیگهای تجاری سبک
    توسط maziyar.mail در انجمن تجهیزات گرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/15, 13:15
  5. تعیین نرخ کارمزد انواع ضمانت نامه های بانکی
    توسط harati در انجمن امور صنفی و مهندسی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/01/13, 10:58

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •