نقل قول نوشته اصلی توسط meyboty نمایش پست ها
درود.
دوست عزیز برگشت آب گرم مصرفی رو معمولا به صورت تجربی یکی دو سایز پایین تر از رفت آب گرم مصرفی به هر واحد در نظر می گیرند..

سپاس.

و پوزش از دیده نشدن سوال شما...
با سلام
ابتدا طول لوله رفت رو با تفکیک سایز بدست آورید سپس با توجه به عایق بکار رفته و اختلاف دمای آبگرم داخل لوله و محیط افت حرارتی را بدست اورزید و 60 درصد بابت افت حدودی لوله های برگشت اضافه کنید و با فرض 10 درجه افت دما دبی را محاسبه کنید (q/5000) حال با افت 2.5 فوت در صد فوت سایز اصلی برگشت رو بدست میاریم و...
موفق باشید
علیرضا کاشی