    #1 2012/04/21, 19:27
    دوستان یکی از دوستان بنده چند سالی است که یک خانه ی نوساز خریده ولی همیشه در فصل زمستان که آب گرم را وارد رادیاتور هایش میکند مرتبا صدا میدهد و باید هوا گیری کند بعد از چند مدت
    سرویسکاری را آورد و آن گفت که این رادیاتور ها با لوله های دیگری لوله کشی شده ولی من خودم چیزی از حرف هایش نفهمیدم فقط گفت که بعد از مدتی که رادیاتور رسوب بگیرد خود به خود درست می شود
    و خیلی جالب که همین طور هم شد ولی می شود یکی از دوستان توضیحی در این باره بدهد با تشکر
    MTHAMID2 آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/05/23
    نوشته ها
    333
    پسندیده
    5
    مورد پسند : 7 بار در 7 پست
    نوشته های وبلاگ
    41
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مگر امکان دارد!

    #2 2012/04/23, 07:53
    علتش فکر کنم تولید هیدروژن باشه

    قبلا یکی از پست ها مطلب در این باره داده شده بود. جستجو کنید پیدا میشه
    مجری تاسیسات ساختمانی و صنعتی
    norasteh آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2011/06/06
    نوشته ها
    26
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    نوشته های وبلاگ
    6
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مگر امکان دارد!

    #3 2012/04/23, 18:12
    بله ممکنه
    اولا رادیاتور و سیستم شوفاژ بدلیل عدم تغییر مکرر اب رسوب نمیگیرد
    ثانیا سیستم شوفاژ در اولین فصل کاری خود بدلیل وجود اب تازه و اکسیژن درون اب دائما دچار هوا گرفتن میشود ولی در فصلهای بعدی که اب درون سیستم به قول معروف کهنه میشود دیگر هوا نمیگیرد ان هم بخاطر از دست دادن اکسیژن موجود در اب هستش
    امیدوارم توضیحاتم قانع کننده بوده باشه
    mmr آنلاین نیست.

  4. تاریخ عضویت
    2011/10/29
    محل سکونت
    تهران
    سن
    32
    نوشته ها
    564
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 12 بار در 11 پست
    نوشته های وبلاگ
    4
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مگر امکان دارد!

    #4 2012/04/23, 19:26
    خوب برای این که تین مشکل از اول نباشد باید چه کاری انجام داد؟
    MTHAMID2 آنلاین نیست.

  5. تاریخ عضویت
    2011/05/20
    نوشته ها
    30
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 2 بار در 2 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مگر امکان دارد!

    #5 2012/04/23, 20:47
    این خاصیت آب هست. زمانیکه گرما به آب داده شود اکسیژن از آن جدا شود. یکی از راه حل های آن استفاده از شیرهای هواگیری خودکار میباشد که البته هزینه بالایی هم دارد.
    ali abouei آنلاین نیست.

  6. تاریخ عضویت
    2012/02/07
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    609
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 3 بار در 3 پست
    نوشته های وبلاگ
    20
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مگر امکان دارد!

    #6 2012/04/23, 21:26
    در مورد شیر های هواگیری خودکار باید اضافه کرد آب بندی قابل قبولی هم ندارند
    RM10 آنلاین نیست.

  7. تاریخ عضویت
    2011/06/06
    نوشته ها
    26
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    نوشته های وبلاگ
    6
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مگر امکان دارد!

    #7 2012/04/24, 11:00
    معمولا کاری نمیشه کرد البته پیشنهاد شیر هواگیری خوبه ولی به صرفه نیست چون تقریبا فقط یک فصل کاری به این شدت هوا میگیره و در فصل های بعدی خوب میشه
    mmr آنلاین نیست.

  8. تاریخ عضویت
    2011/05/20
    محل سکونت
    مسافزی از ولنجک
    نوشته ها
    441
    پسندیده
    4
    مورد پسند : 10 بار در 8 پست
    نوشته های وبلاگ
    106
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : مگر امکان دارد!

    #8 2012/04/29, 07:41
    راست میگن دوستان این مشکلیه که برای همه پیش میاد ولی فقط بعضی وقتا تو خو.نه این مشکل و داریم
    هرگز ناامید نشو، چیزای بزرگ زمان می برن.
    pc-manager آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •