سرمایش تبخیری قدمت زیاد ی دارد. قبل از ورود سیستم ه ای تهویه مطبوع،
سرمایش تبخیری متد موثری برای خنک آردن یک خانه به شمار م ی رفت . در آب و
هوای خشک سرمایش تبخیری همواره منسوب به آولر آبی است آه بر ای خنک
آردن خانه ها به صورت ارزان قابل استفاده می باشد.
اساس آار در آولره ای آب ی سرمایش تبخیر ی مستقیم است در این فرایند
رطوبت به هوا اضافه م ی شود . یک آولر آب ی شامل بدنه، فن ، درپوشها، پمپ
گردش آب، مخزن آب، شیر شناور، خطوط توزیع آب و موتور الکتریک ی است.
سیستم آار آولرهای آبی بدین گونه است آه آب موجود در مخزن توسط پمپ آب
بر روی درپوشها ریخته م ی شود الکتروموتور توسط تسمه فن را به چرخش در
می آورد با چرخش فن هوا از فضای بیرون به داخل محفظه آولر آشیده می شود و
با عبور از سطح پوشالهای خیس، رطوبت هوا افزایش پیدا آرده و دم ای آن نیز
آاهش پیدا می آند.
با توجه به تولید آولر آبی در داخل آشور و نیز استفاده از این وسیله برای خنک
آردن منازل یک وسیله خنک آننده ملی شناخته شده است و بیش از ٧٠ % اقلیم
جغرافیایی آشور به آن نیاز دارد.
سرمایش
برای سرمایش ساختمانهای مسکونی و تجاری سه روش آل ی مورد استفاده
قرار می گیرد. روش اول استفاده از یک سیکل تبرید تراآمی و روش دوم استفاده از
یک سیکل جذبی است. روش دیگر برای توید سرمایش استفاده از قابلیت هو ای
آم رطوبت به منظور تبخیر آب در یک فرایند آدیاباتیک می باشد آه در نتیجه دم ای
حباب خشک هوا در ط ی فرایند افت م ی آند به چنین فرایند ی سرمایش ه وا
بوسیله تبخیر آب گفته می شود این روش برای مناطق خشک آاربرد دارد.
سایت ساختمان مرجع صنعت ساختمان sakhtemoon.com
بسیاری از ساختمانهای مناطق بیابانی بار سرمایش محسوس خود را با
استفاده از روش سرمایش تبخیر ی تأمین م ی آنند آه نسبت به سایر روشها
مقرون به صرفه می باشد.
در ادامه ابتدا به توضیح خلاصه سیکلهای جذ بی و تراآم ی پرداخته و در نهایت
به توضیح سرمایش تبخیری و تجهیزات آن می پردازیم.
١ - سیکل سرمایش رنکین - ١
نشان p-h ١ شکل شماتیک سیکل اید ه آل تراآمی را روی نمودار - تصویر ١
می دهد در این نمودار از اف تهای فشار و دما صرفنظر شده است.
مهمترین عامل برای نشان دادن نحوه این عملکرد سیکل، ضریب عملکرد
می باشد آه برای سیکل ایده آل عبارت است از : (c.o.p)
( ١ _ ١ )
١ سیکل سرمایش رنکین _ شکل ١
2 1
1 4
h h
h
W
Q
l
l


c.o.p = = h
٢- سیکل جذبی -١
با استفاده از سرمایش جذبی، انرژی قابل توجه ورودی به آمپرسور در
سیکل تراآمی با مقدار آمی انرژی ورودی پمپ و افزودن حرارت جایگزین می شود
و آار مکانیکی بطور قابل ملاحظه ای آاهش می یابد. این روش بخصوص زما نی به
٢٠٠ درجه سانتیگراد - صرفه است آه یک منبع تولید حرارت با دم ای بین ١٠٠
وجود دارد.
٢ آمده است. - نمودار شماتیک یک سیکل جذبی در تصویر ١
دو نوع متعارف جذب آننده برد در این سیکل، لیتیم بروماید و محلول آمونیاک در
آب می باشد در اولی سیال مبرد عبارتست از بخار آب آ مفشار و در دومی آمونیاک
٢ سیکل جذبی لیتیم بروماید - شکل ١
سیستم لیتیم بروماید ساده تر است چرا آه در این سیستم جدایی آامل مبرد
و جاذب لزومی ندارد با این وجود این سیستم دو شکل دارد، دم ای اواپراتور نباید
آمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد و بعلاوه ژنراتور باید در دم ای به اندازه آاف ی بالا
آار آند تا از بلوری شدن نمکهای لیتیم بروماید جلوگیری آند.
نحوه عملکرد این سیستم هم بوسیله ضریب عملکرد صورت می گیرد.
سایت ساختمان مرجع صنعت ساختمان sakhtemoon.com
gen
eva
Q
c.o.p = Q
eva نرخ انتقال حرارت از اواپراتور : Q
gen نرخ انتقال حرارت داده شده به ژنراتور :Q
١ می باشد. / ٠ تا ٢ / ضریب عملکرد این سیستمها بین ۵
سیستمهای جذبی آمونیاک قدیم ی تراند اما امروزه نسبت به سیستم ه ای
لیتیم بروماید آمتر استفاده می شوند. این سیستمها دارای این مزیت هستند آه
اواپراتور در فشار بزرگتر از فشارمحیط آار می آند و اواپراتور می تواند در دمای آمتر
از دمای نظیر برای سیکل لیتیم بروماید آار آند. اما در عوض اجز ای اضاف ی بر ای
سیکل آمونیاک مورد نیاز است ضرایب عملکرد این در سیستم تقریباٌ یکی است.
٣- چیلرها -١
یک چیلر مجموعه ای از دستگاه هاست آه برای تهیه آب سرد به منظور
سرمایش فضای موجود در ساختمان بکار می رود. دستگاههای تشکیل دهند ه یک
چیلر با توجه به نوع سیکل مورد استفاده متفاوت خواهند بود ولی مینیمم
تجهیزات لازم عبارتند از: یک اپراتور، آندانسور، یک وسیله انبساطی و یک آمپرسور
برای سیکل تراآمی و سیستم پمپ، ژنراتور، جذب آننده برای سیکل های جذبی.
٣ چیلر تراآمی - شکل ١
٣ یک نمونه از چیلر مبتنی بر سیکل تراآمی را نشان می دهد. - تصویر ١
( Evaporative air cooling) ۴ - سرمایش تبخیری -١
تجهیزات سرمایش تبخیری هوا را به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم می توان
تقسیم آرد در سرمایش تبخیری از طریق آم آردن درجه حرارت حباب خشک هوا،
شرایط محیطی مناسبتری برای زندگی تأمین می گردد همچنین در سرمایش
تبخیری با آنترل آردن درجه حرارت حباب خشک و یا رطوبت نسبی می توان تولید
حبوبات یا محصولات صنعتی را بهبود بخشید. عملکرد سرمایش تبخیری مستیماٌ
به شرایط اقلیمی وابسته است.
(Direct Evaporative Air Cooling ) : ١-سرمایش تبخیری مسقیم -۴ -١
فرایند سرمایش تبخیری مستقیم ، یک فرایند تبادل حرارت آدیاباتیک است حرارت
از هوا به آب انتقال می یابد و آب تبخیر می گردد. به این ترتیب درجه حرارت حباب
خشک هوا آاهش خواهد یافت و سرمایش محسوس انجام می شود تجهیزاتی آه
در آنها با تبخیر مستقیم آب درداخل جریان هوا سرمایش ایجاد می شود چندین
نوع هستند این گون هها عبارتند از:
١) آولرهای تبخیری. ١ )
٢) هوا شورهای دارای بستر مرطوب ٢ و هواشورهای با پاشش آب ٣ )
٣) واحدهایی آه در آنها بر روی آوپل آب پاشیده ٤ می شود. )
۴) رطوبت ز نها. ٥ )
Evaporative cooler -1
wetted media -٢
water spray -٣
sprayed - ٤
humidifier - ٥
indirect Evaporative ٢ - سرمایش تبخیری غیر مستقیم - ۴ - ١
در سیستمهای غیر مستقیم هوا در یک مبدل حرارتی آه جریان هو ای ثانویه از
آن میگذرد، سرد می شود هوای ثانویه را نیز می توان مستقیماٌ به روش تبخیر ی و
یا توسط آبی آه به روش تبخیری خنک شده است سرد آرد . در زمانه ای گذشته
تجهیزات سرمایش تبخیری غیر مستقیم خیل ی گران بودند ول ی افزایش قیمت
انرژی، لزوم آنترل آیفیت هوای داخل و مشکلات زیست محیطی مربوط به
آلروفلور و آربنها موجب گردیده است آه در استفاده از سیستمه ای سرمایش
تبخیری مستقیم و غیر مستقیم تجدید نظر شود.
نمونه ای از سیستمهای دارای سرمایش تبخیری غیر مستقیم عبارتند از:
١ ) آولرهای تبخیری غیر مستقیم هوا ١ )
٢ ) سیستمهای برج خنک آن ٢ / آویل ٣ )
با ترآیب آولرهای ترآیبی مستقیم و مبدل های حرارتی نیز م ی توان سرمایش
تبخیری غیر مستقیم را بوجود آورد. لوله های حرارتی ٤، چرخه ای حرارت ی چرخان
٥، مبدلهای حرارتی صفحه ای ٦ و مبدل های حرارتی پوسته - لوله ای ٧ را می توان
می توان بدین منظور استفاده آرد.
با سرمایش تبخیر ی هو ای ثانویه توسط پاشش مستقیم آب بر رو ی سطوح
مبدل حرارتی و با استفاده از آولره ای تبخیر ی مستیم در قبل از مبدل حرارت ی
می توان هوای اولیه را مستیماٌ سرد آرد و حرارت آن را به هو ای ثانویه منتقل
نمود.
indirect Evaporative air coolers - ١
cooling tower - ٢
coil - ٣
heat pipes - ٤
rotary heat weels - ٥
plate heat exchanger -٦
shell & tube - ٧

١- آولر آبی و اهمیت آن -٢
یکی از اولین روشهایی آه بشر جهت خنک آردن محیط اطراف خود انتخاب
نمود گذراندن هوای داغ بیرون از روی بوته های مرطوب خار و عبور آن به داخل چادر
یا آلبه خود ب وده است . نوع تکامل یافت ه این گونه خنک آننده ها در شهره ای
حاشیه آویر مخصوصاٌ یزد دیده می شوند آه با ساختن بادگیر در جهت مناسب،
جریان هوای بیرون به داخل هدایت می شود تا با عبور از روی سطوح مرطوب دمای
آن آاهش یابد.
با آشف و آاربرد الکتریسیته و ساخت موتورهای برقی نوع پیشرفته تر این گونه
خنک آننده ها در قالب آولرهای آبی ایرواشری و برجهای خنک آن ساخته شد و به
بازار عرضه گردید. با توجه به عملکرد اینگونه وسایل آه از نظر ترمودینامیکی تقریباٌ
به صورت آدیاباتیک صورت م ی گیرد ، ما در اغلب موارد با آاهش دما و افزایش
رطوبت شرایط هوای بیرون به آسایش مورد نیاز انسان نزدیکتر م ی شویم بدون
اینکه هیچگونه گرماگیری از محیط داخل انجام پذیرد.
اگر این خنک آننده ها برای اماآنی با شرایط محیطی نسبتا نامطوب مانند اغلب
آارخانه های صنعتی، محیطهایی آه رطوت بالا نیاز دارند مانند گلخان ه ها،
سالن ه ای آشت محصولات در سایه و غیره و یا اماآن مسکو نی آه در نقاط
نسبتاٌ خشک و نیمه خشک قرار دارند بکار م ی روند ، م ی توانند شرایط آسایش
نسبتا مناسبی را فراهم آورند.
در این میان آولر های آبی متداولترین این دستگ اه ها م ی باشند آه به دلیل
ارزان بودن، سادگی استفاده و مصرف برق آم نسبت به سایر وسایل برودت ی
بیشترین آاربرد علی الخصوص در اماآن مسکونی را دارا می باشد.
طبق بررسیهای انجام شده در سال ١٣٧۵ مصرف برق این وسیله حدود ١۵۵٠
گیگاوات ساعت بوده است آه حدود دو درصد مصرف آشور می باشد.
٢ - ساختمان آولر آبی -٢
فن
از یک قطعه فلزی یکپارچه ساخته می شود آه باید با دستگاهه ای الکترونیک ی
آاملا بالانس شود آه باعث عمر طولانی یاتاقانها شده و نیز به مدت طولانی بدون
صدا و لغزش به آار خود ادامه دهند.
پوشال ها
به منظور جریان بهتر هوا و آب می بایست ضخامت پوشال ها در تمام سطوح،
پخش گردد بدین منظور پوشال ها با دستگاههای اتوماتیک دوخته شده و مانع از
عبور گردو غبار به درون اتاق می شود.
بدنه
بدنه و قسمتهای فلزی آن آه از جنس ورق گالوانیزه می باشد با لایه ضخیمی از
فلز روی و رنگ پودر پوشش داده می شود.
الکتروموتور
در ادامه بحث راجع به الکتروموتور به تفصیل بحث شده است.
پمپ آب
پمپ آب آار پمپاژ آب از تشک پایین ی آولر به سه راهه آب را به عهده دارد و
می تواند به راحتی آب را به ارتفاع دو متری برساند.
٣- اصول عملکرد آولرهای تبخیری (آبی) مستقیم -٢
١- در آولرهای آبی مستقیم آب در داخل جریان هوا تبخیر م یشود شکل ٢
تغییرات ترمودینامیکی هوا و آب در هنگام تماس مستقیم را نشان می دهد.
درجه حرارت تعادل آبی آه بطور مداوم گردش م ی آند ، برابر با درجه حرارت
حباب تر هوای ورودی خواهد بود. در اثر انتقال جرم و حرارت بین هوا و آب، همزمان
با ثابت ماندن درجه حرارت حباب تر ، درجه حرارت حباب خشک هوا آاهش و
رطوبت نسبی آن افزایش می یابد.
حد نزدیک شدن درجه حرارت هوای خروجی از یک آولر آب ی مستقیم به درجه
حرارت حباب تر هوای ورودی، یا حد اشباع شدن آامل هوای خروجی را بر حسب
بیان می آنند. ε e بازده اشباع مستقیم ١
١ عملکرد متقابل هوا و آب در یک آولر تبخیری هوا - شکل ٢
این ضریب به صورت زیر تعریف می شود .
(١-٢)
t t
t t
e − ′

=
1
ε 100 1 2
آه :
e بازده اشباع یا سرمایش تبخیری مستقیم، درصد :ε
1 ο F ، درجه حرارت حباب خشک هوای ورودی : t
2 ο F ، درجه حرارت حباب خشک هوای خروجی : t
ο F درجه حرارت ترمودینامیکی هوای ورودی : t′
آولرهای آبی به دلایل زیر مورد توجه می باشند:
الف ) مصرف انرژی آمی دارند.
ب ) جابجایی مورد نیاز برای تأمین سلامتی انسان به راحتی بوسیله آولر آب ی
فراهم می شود.
direct saturation effectiveness - ١
۴- فرایندهای آولر آبی -٢
سرمایش تبخیر ی اساساٌ فرایند اشباع آدیاباتیک ناقص م ی باشد . اآنون به
تحلیل فرایند اشباع آدیاباتیک آه در یک آولر آبی انجام می گیرد می پردازیم .
برای یک آولر قانون اول ترمودینامیک را بین هوای ورودی (نقطه ١) و هوای
خروجی (نقطه ٢) بصورت زیر می توان نوشت.
1 2 1 2 h (w w)h h f + − =
می باشد. T آنتالپی آب مایع در دمای 2 hf آه در این رابطه
٢ فرایند اشباع ادیاباتیک در یک آولر آبی - تصویر ٢
برای ثابت hf و آنتالپی T با توجه به تعریف یک فرایند آدیاباتیک، آب باید با دمای 2
ماندن سطح آب به محفظه افزوده شود. طبیعی است آه دم ای هو ای خروج ی
2 را م ی توان از hf باید همان دمای حباب مرطوب ورودی به محیط باشد مقدار T
از رابطه زیر بدست آورد: h جداول ترمودینامیکی و یا بر اساس تعریف
hf = cw (T2 − 32) ( ٣- ٢ )
سایت ساختمان مرجع صنعت ساختمان sakhtemoon.com
ظرفیت گرما یی ویژه آب بر حسب ، cw ،ο F 32 دمای ذوب یخ برحسب
b F
Btu
1 ο
و
2 می باشد. ο F دمای هوای خروجی بر حسب T
به صورت زیر بدست می آید. w در نتیجه از ترآیب دو معادله اخیر مقدار 1
( 32)
( 32) ( )
2
2 2 1 2
1 −
− + −
=
T
ω T T T
ω
1 نسبت رطوبت : w
دماها بر حسب درجه فارتهایت می باشد.
در عمل نه جریان هوای خروجی به صورت اشباع است و نه دم ای خروج ی حباب
خشک مساوی دمای حباب مرطوب می باشد. حداآثر مقدار آاهش درجه حرارت
حباب خشک هوا برابر با اختلاف درجه حرارت حباب خشک و حباب تر هو ای ورودی
است. وقتی هوا تا درجه حرارت حباب تر سرد شود هوا اشباع خواهد شد و تأثیر
فرایند ١٠٠ % خواهد بود.
توانایی یک آولر آبی مستقیم با توجه به مقدار ی آه در جه حرارت حباب خشک
هوای خروجی بیشتر از درجه حرارت حباب تر است تعیین می شود.
٣ نشان می دهد آه هنگام عبور هوا از درون یک – نمودار سایکرومتریک شکل ٢
دستگاه سرمایش تبخیری مستقیم چه اتفاقی می افتد. در این مثال، فرض شده
75 حباب تر باشد . اختلاف ο F 95 حباب خشک و ο F است آه شرایط ورودی هوا
20° است اگر بازده ٨٠ % باشد مقدار تنزل F 95 − درجه حرارت ابتدایی = 75
0.8 بنابراین درجه حرارت حباب خشک هوای * 20 = 16°F برابر خواهد بود با
95 −16 می باشد. = 79°F خروجی از آولر آبی برابر با
٣سایکرومتریک تبخیری - تصویر ٢
در آولر آبی آدیاباتیک فرض می شود فقط بخش ی از آب در گردش تبخیر گردد . و
درجه حرارت تعادل باقیمانده آن تقریباٌ برابر با درج ه حرارت حباب تر هو ای ورودی
باشد. عملکرد یک سیستم سرمایش تبخیری غیر مستقیم را نیز م ی توان بر ر و ی
نمودار سایکرومتریک نشان داد ضریب عمکرد این سیستمها برابر است باتنزل
درجه حرارت حباب خشک جریان هوای اولیه تقسیم بر اختلاف درجه حرارت ه ای
حباب خشک ورودی هوای اولیه و حباب تر ورودی هوای ثانویه. مقدار بازده ممکن
است به ٨۵ % نیز برسد. مثال را ادامه می دهیم:
فرض می آنیم بازده ۶٠ % باشد و هو ای ثانویه و اولیه هر دو در شرایط هو ای
0.60 وارد تجهیزات (95 − 75) =12°F 75° ) و با تنزل حباب خشک Fwb,95°F) خارج
شوند درجه حرارت حباب خشک هو ای خروج ی از فرایند سرمایش تبخیر ی غیر
95 −12 ) خواهد بود چون در این فرایند هوا بدون افزودن رطوبت ) = 83°F مستقیم
سرد شده است درجه حرارت حباب تر نیز آاهش خواهد یافت با رسم فرایند بر
سایت ساختمان مرجع صنعت ساختمان sakhtemoon.com
71.5° است F روی نمودار سایکرومتریک در می یابیم آه درجه حرارت حباب تر نهایی
چون در فرایند سرمایش تبخیری غیر مستقیم هر دو درجه حرارت حباب خشک و
تر آاهش می یابند در بسیاری از آاربردها می توان از آن به عنوان جایگزین بر ای
بخشی از بار تبرید استفاده آرد.
(Application) ۵ - آاربردهای آولر آبی - ٢
Residental or ) ١ - سرمایش ساختمانهای مسکون ی یا تجار ی - ۵ - ٢
در اقلیمهای خشک سرمایش تبخیری موثرتر و سرعت (commercial cooling
هوای مورد نیاز آمتر از اقلیمهای مرطوب است. این موضوع سبب می گردد آه این
سیستم برای آاربردهایی آه سرعت هوا اجباراٌ آم خواهد بود مناسبتر باشد .
آولرهای آبی بطور وسیع در ساختمانهای مسکونی و تجاری استفاده می شوند.
(Industrial Application) ٢- آاربردهای صنعتی -۵ -٢
در یک آارخانه آه مقدار بار حرارت داخلی آن زیاد می باشد، بسیار مشکل است
آه بدون تغذیه مقدار قابل توجهی هوای تازه بتوان شرایط داخل را به شرایط هوای
خارج نزدیک آرد. با استفاده از مقدار منطقی هوای تازه و سرمایش تبخیری
می توان آن شکل را مرتفع نمود و بازده آارآنان را بهبود بخشید.
اگر این مشکل حل نشود، بهره وری آارگران آاهش و خطر ایمن ی و بهداشت در
ماههای تابستان افزایش م ی یابد . در روزه ای گرم احتمال دارد مقدار تولید در
آارخانجاتی آه به طور مناسب سرد نمی شوند حدود ٢۵ تا ۴٠ درصد آاهش پیدا
آند. سرمایش تبخیری ساختمانهای صنعتی می تواند به صورت سرمایش وضعی ١
یا سرمایش یک ناحیه ٢ باشد. آولرهای آبی را می توان به صورت دستی یا خودآار
آنترل آرد. در طول فصل پاییز، زمستان و بهار می توان هوای تازه این سیستمها را
گرم نمود هوای تغذیه شده به صورت ثقل ی ٣ و یا توسط مکنده ه ای سقف ی ١
spot cooling -١
area cooling - ٢
gravity - ٣
تخلیه می گردند برای اطمینان از این آه هوا به سمت آارگران تغذیه می شود باید
10 تا آف توزیع گردد. ft طرح آانال آشی به گون های باشد آه هوا در ارتفاع
حجم تغذیه هوای سرد آننده برای هر آارگر بستگی به طول وزش و مقدار فعالیت
آارگر و حرارتی آه باید رفع شود دارد. معمولا برای هر آارگر مقدار 2000 تا
400 به وی برخورد آند نیاز می باشد. fpm 5000 هوا آه با سرعت 200 تا ctm
آولرهای آبی به صور تهای دیگری نیز در صنعت آاربرد دارد آه عبارت است از:
_ سرد آردن موتورهای بزرگ ٢
_ سرد آردن مولدها و موتورهای توربین گاز
_ سرمایش فرایندها ٣ ( در آارخانجات توتون، نساجی و فرآیندهای ایجاد
پوشش های پاششی آه در آنها مقدار رطوبت دقیق لازم است)
_ سرمایش رختشویخانه ها ٤
_ سرمایش تاسیسات تولید آاغذ و چوب
(dehumidification & cooling ) ٣- رطوبت گیری و سرمایش -۵-٢
از آولرهای تبخیری برای سرد آردن و رطوبت گیر ی هوا نیز استفاده م ی شود .
حرارت و رطوبت خارج شده از هوا باعث افزایش درجه حرارت آب م ی گردد . وقت ی
درجه حرارت ورود آب آمتر از درجه حرارت حباب تر ورود ی باشد ، درجه حرارته ای
حباب خشک و تر هوا آاهش خواهند یافت. رطوبت گیری هنگامی انجام می شود
آه درجه حرارت آب خروجی از فرآیند آمتر از درجه حرارت نها یی آب با تو جه به
حرارت محسوس و نهان و مقدار آب در گردش تعیین م ی گردد . در عین حال این
درجه حرارت نهایی نباید از نقطه شبنم نهایی مورد نظر بیشتر باشد و معمولا یک
roof ventilator - ١
cooling larg motors - ٢
process cooling - ٣
cooling laundries - ٤
یا دو درجه از آن آمتر است. هوای خروجی از یک آولر آب ی آه به عنوان رطوبت
گیر ١ استفاده شده است اساساٌ اشباع است.
اختلاف درجه حرارت های هوای خروجی و آب خروج ی بستگ ی به اختلاف درجه
حرارت حباب خشک و تر هوای ورودی و برخی مشخصه های طراحی از قبیل طول
و ارتفاع و محفظه پاشش آب ٢ و عمق بستر ٣ و سرعت هوا و مقدار آب و الگو ی
12° است. در عین حال F پاشش ٤ دارد. افزایش درجه حرارت آب معمولا 6 تا
افزایش بیشتر از این مقدار نیز با موفقیت بدست آمده است. وقتی آب توسط تبرید
مکانیکی سرد م ی شود چون احتمال دارد درجه حرارت ورود مبرد افزایش یابد
افزایش درجه حرارت آب در آولر آبی را آمتر در نظر می گیرند.
(air cleaning) ۴- تمیز آردن هوا -۵-٢
تمام گونه های آولرهای آبی تا حدودی هوا را تمیز می آنند. آولرهایی آه در آنها
آب ریزش ٥ می آند آمترین تاثیر را در پاآساز ی هوا دارند و فقط ذرات تا قطر
1.10 از هوا جدا می آنند. با استفاده از ناز ل ه ای ٦ با ف شار زیاد و طراح ی μm
خوب هواشورها می توانند هوا را به نحو موثر تمیز آنند.
بازده آولرهای آبی در زدودن غبار بستگی به اندازه، چگالی ، قابلیت جذب آب و
حلالیت ذرات غبار دارد. ذراتی آه بزرگترند و آب را بهتر جذب م ی آنند را م ی توان
راحتر جدا آرد. جدا شدن این ذرات تا حد زیاد ی ناش ی از برخورد آنها با سطوح
مرطوب صفحات قطره گیر ٧ یا سطح بستری می باشد.
برای زدودن دوده ٨ از آولرهای آبی نمی توان استفاده نمود زیرا سطوح دوده چرب
هستند و آنها به بستر مرطوب نمی چسبند. آولرهای آبی در زدودن دود ١ نیز غیر
dehumidifier- ١
spray chamber - ٢
media - ٣
spray patern - ٤
drip – type cooler - ٥
nozzles - ٦
eliminator - ٧
soot - ٨
1 ) نمی توانند ضربه آافی وارد و به μm موثر هستند زیرا ذرات دود آوچک (آمتر از
درون لایه آب روی صفحات نفوذ آنند.
۵- سایر آاربرد ها -۵-٢
_ آنترل آلاینده های گازی ٢
_ سرمایش معدن ها ٣
_ سرد آردن حیوانات ٤
_ سرمایش انبار محصولات ٥ ( سیب زمینی، سییب، مرآبات و غیره )
_ سرمایش گلخان هها ٦
۶- انواع آولرهای آبی مستقیم -٢
(random media air coolers) ١- آولرهای دارای بسترهای نامنظم -۶-٢
این نوع آولرها دارای یک بستر تبخیری هستند آه در آنها از تراشهای چوب
۴- (معمولا چوب درخت صنوبر) و الیاف پلاستیک ی استفاده شده است . شکل ٢
این بسترها در داخل قابهای آرآره ای قابل برداشت قرار دارند معمولا در این گونه
220 و افت فشار fpm آولرها سرعت هوادر عبور از سطح بستر تبخیر ی را 100 تا
هوا در درون آولر را 0.1 اینچ آب در نظر می گیرند. مقدار مصرف آب آولر بستگی به
مقدار گذر جریان هوا بازده بستر تبخیری و اختلاف درجه حرارت حباب تر و خشک
هوای ورودی دارد.
نسبت رطوبت ٧ ( یا جرم بخار آب در ازای واحد جرم هوای خشک ) هوای ورودی به
10° آاهش F خروجی را می توان از نمودار سایکرومتریک یافت تقریبا به از ای هر
smoke - ١
control of gaseous contaminant - ٢
cooling mines - ٣
cooling animals - ٤
product storge cooling - ٥
cooling green house - ٦
humidity ratio - ٧
1.24 آب gph 1000 هوا مقدار cfm درجه حرارت حباب خشک هوای ورودی، برای هر
مصرف خواهد شد.
۴ آولرهای با بسترنامنظم - شکل ٢
( Rgid medi coolers ) ٢- آولرهای با بستر صلب -۶-٢
در این آولرها از صفحات صلب و موج دار به عنوان بستر مرطوب استفاده می شود
۵ این سطوح می توانند از جنس سلولز و فایبر گلاس باشند. سوراخهای - شکل ٢
موجود در روی بستر در یک امتداد نیستند تا اختلاط آب و هوا تا حد ممکن افزایش
12 است ولی می تواند بین in یابد. عمق بستر مرطوب در امتداد جریان هوا معمولا
600 انتخاب fpm 24 تغییر آند. معمولا سرعت هوا بر روی بستر صلب را 400 تا in 4 تا
می آنند.
بازده اشباع این آولر ها با توجه به عمق بستر و سرعت هوا م ی تواند بین ٧٠ تا
٩۵ % باشد. جریان هوا افقی و جریان آب در این آولر ها عمودی است.
سایت ساختمان مرجع صنعت ساختمان sakhtemoon.com
۵ آولرهای با بستر صلب - شکل ٢
( slinger packaged air cooler ) ٣-آولرهای دارای پرتاب آب -۶-٢
آولرهای دارای پرتاب آب شامل یک پرتاب آننده آب در قسمت سرمایش تبخیر ی و
.۶- یک قسمت بادزن هستند. شکل ٢
معمولا این بادزن از نوع گریز از مرآز دارای پره های خم به جلو و دودهانه ورود ی
هوا هستند آه از طریق تسمه ٧ توسط موتور چرخانده می شود.
بازده سرمایش تبخیری این آولر ها ممکن است به ٨٠ % نیز برسد تا ظرفیته ای
3000 نیز موجود هستند. با توجه به بازده سرمایش مورد انتظار سرعت هوا در cfm
600 انتخاب گردد. fpm عبور از سطح بستر می تواند 300 تا
۶ آولر های دارای پرتاب آب - شکل ٢
(packaged rotary air cooler ) ۴- آولر های با بستر چرخان -۶ -٢
در آولر ه ای با بستر چرخان بستر تبخیر ی در اثر دوران در درون آب، مرطوب و
شسته خواهد شد.
٧ بستر تبخیری و سایر اجزا ء در تماس با آب از مواد مقاوم در برابر - شکل ٢
خوردگی ساخته می شوند.
٧.
منبع: مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت