برای افزودن مبرّد مطابق دستورالعمل زیر عمل آنید:
١- آپسول مبرّد مناسب را به انشعاب میانی چند راهه آزمایش متصل آنید.
٢- شیرهای چندراهه را طوری تنظیم آنید آه مبرّد از طریق انشعاب فشار سنج مکش به داخل
شیلنگ مکش جریان پیدا آنید.
٣- شیلنگ مکش را به انشعاب شارژ شیر سرویس مکش متصل آنید. قبل از سفت آردن اتصالات،
اندآی از مبرّد را آزاد آنید تا هوای محبوس در شیلنگها آاملاً خارج شود.
٤- سیلندر مبرّد را از ترازوی فنری آویزان آنید تا از وزن مبرّد اضافه شده به سیستم مطلع باشید.
٥- شیر سرویس مکش را ببندید و بعد از اطمینان یافتن از اینکه آپسول در وضعیت وارونه قرار دارد،
آمپرسور را روشن و شیر آپسول را آمی باز آنید. جهت پیشگیری از آسیب دیدگی آمپرسور شیر
٥ برای فرئون /٥ bar ٣ برای فرئون ١٢ و bar تخلیه آپسول را طوری تنظیم آنید آه فشار مکش از
٢٢ تجاوز نکند.
توجه: قراردادن آپسول در داخل تشت آب گرم موجب افزایش سرعت جریان مبرّد به داخل سیستم
می شود.
٦- اگر سیستم نیاز به شارژ آامل دارد، مقدار مبرّد مورد نیاز آن را آه روی پلاک شناسایی آن قید
شده است، به آن اضافه آنید. اگر قرار است فقط مقدار آمی مبرّد اضافه شود، بعد از گذشت چند
ثانیه شیر سرویس مکش را ببندید و حدود ٥ دقیقه سیستم را به حال خود بگذارید تا متعادل شود.
در صورتی آه آمبود گاز سیستم هنوز مرتفع نشده است، این عملیات را مجدداً تکرار آنید.
اگر سیستم در وضعیت اضافه شارژ قرار دارد، مقدار آمی از مبرّد آن را از طریق دهانه مخصوص نصب
فشارسنج واقع بر شیر سرویس مکش آمپرسور تخیه و آمی صبر آنید تا سیستم متعادل شود.
تخلیه مبرّد را آن قدر ادامه دهید تا سیستم در وضعیت آم شارژ قرار بگیرد. حال با استفاده از
دستورالعمل ارائه شده در قسمت قبل ، شارژ سیستم را آامل آنید.
نویسنده: مسعود وحیدی