    براي افزودن مبرد مطابق دستورالعمل زير عمل كنيد :

    1. كپسول مبرّد مناسب را به انشعاب مياني چند راهة آزمايش متصل كنيد .

    2. شيرهاي چندراهه را طوري تنظيم كنيد كه مبرّد از طريق انشعاب فشار سنج مكش به داخل شيلنگ مكش جريان پيدا كنيد .

    3. شيلنگ مكش را به انشعاب شارژ شير سرويس مكش متصل كنيد . قبل از سفت كردن اتصالات ، اندكي از مبرّد را آزاد كنيد تا هواي محبوس در شيلنگها كاملاً خارج شود .

    4. سيلندر مبرّد را از ترازوي فنري آويزان كنيد تا از وزن مبرّد اضافه شده به سيستم مطلع باشيد .

    5. شير سرويس مكش را ببنديد و بعد از اطمينان يافتن از اينكه كپسول در وضعيت وارونه قرار دارد ، كمپرسور را روشن و شير كپسول را كمي باز كنيد . جهت پيشگيري از آسيب ديدگي كمپرسور شير تخلية كپسول را طوري تنظيم كنيد كه فشار مكش از bar 3 براي فرئون 12 و bar 5ر5 براي فرئون 22 تجاوز نكند . توجه : قراردادن كپسول در داخل تشت آب گرم موجب افزايش سرعت جريان مبرّد به داخل سيستم مي شود .

    6. اگر سيستم نياز به شارژ كامل دارد ،* مقدار مبرّد مورد نياز آن را كه روي پلاك شناسايي آن قيد شده است ، به آن اضفه كنيد . اگر قرار است فقط مقدار كمي مبرّد اضافه شود ، بعد از گذشت چندثانيه شير سرويس مكش را ببنديد و حدود 5 دقيقه سيستم را به حال خود بگذاريد تا متعادل شود . در صورتي كه كمبود گاز سيستم هنوز مرتفع نشده است ، اين عمليات را مجدداً تكرار كنيد .

    اگر سيستم در وضعيت اضافه شارژ قرار دارد ، *مقدار كمي از مبرّد آن را از طريق دهانة مخصوص نصب فشارسنج واقع بر شير سرويس مكش كمپرسور تخيه و كمي صبر كنيد تا سيستم متعادل شود . تخلية مبرّد را آن قدر ادامه دهيد تا سيستم در وضعيت كم شارژ قرار بگيرد . حال با استفاده از دستورالعمل ارائه شده در قسمت قبل ، شارژ سيستم را كامل كنيد .


    در زمان شارژ مبرد باید اطمینان حاصل کرد که مبرد کافی در سیستم شارژ شده باشد. از بین رفتن حبابها در شیشه رویت به تنهایی دلیل بر شارژ صحیح مبرد نیست.
    اضافه کردن مبرد به سیستم زمانی که هنوز حباب مشاهده می شود ممکن است مبرد اضافی به سیستم وارد کند.
    ممکن است حالتی پیش بیاید که در شیشه رویت حبابها از بین برود. اما هنوز سیستم کمبود مبرد داشته باشد. این مشکل ممکن است از عوامل زیادی ناشی شود. اگر خط مایع طولانی باشد مایع مبرد ممکن است به گاز تبدیل شود . گرچه عادت شده که د ر اجرا شیشه رویت را در نزدیکی کندانسینگ یونیت قرار بدهند اما بهترین محل قبل از شیر انبساط است. معمولا دو عدد شیشه رویت باید استفاده شود. یکی در نزدیکی کندانسینگ یونیت و دیگری قبل از شیر انبساط. با این کار مطمئن می شوید که مایع به شیر انبساط می رسد.

    جریان محدود شده مبرد به اواپراتور ممکن است به دلایل زیر باشد:
    1- فیلتر/خشک کن ممکن است مسدود شود و در نتیجه در خط مایع افت فشار ایجاد می شود. اگر شیشه رویت قبل از آن قرار گیرد همان افت فشار باقی خواهد ماند اما حبابها دیده نمی شوند. در هر دو صورت اختلاف دمایی در دو طرف ناحیه مسدود شده بوجود می آید.
    2- فیلتر یا صفحه شیر انبساط توسط ذرات ناخواسته مسدود شود. ذراتی مانند رطوبت و یا موادخشک داخل فیلتر ....
    3-شیر انبساط ممکن است درست تنظیم نشده باشد و یا به دلیل کمبود مبرد در حباب حرارتی شیر انبساط . شیر درست عمل نکند و به اندازه کافی مبرد به اواپراتور نرسد. اگر تمام مبرد داخل حباب حرارتی تخلیه شود . راه جریان مبرد به اواپراتور کاملا مسدود می شود. اگر سوزن شیر انبساط کوچک باشد مجددا به اواپراتور مبرد کافی نخواهد رسید.
    4- بعضی از سیستمها جهت دیفراست . شیر مغناطیسی دارند. این شیر در خط مایع قرار می گیرد و در زمان دیفراست جریان مبرد را به اواپراتور قطع می کند. با این کار هیچ مبردی در اواپراتور باقی نمی ماند تا فشار اواپراتور در زمان گرم شدن بالا رود.

    هر کدام از این عوامل فشاری کمتر از فشار کارکرد ایجاد می کنند هر گاه سیستم کمبود مبرد داشته باشد فشار از حد معمول کمتر خواهد بود.
    ممکن است این کاهش فشار خیلی زیاد نبوده و قابل تشخیص نباشد مگر اینکه زمان طولانی بگذردو ظرفیت اواپراتور کاهش یابد.
    اگر کمبود مبرد زیاد باشد فشار مکش و تخلیه هر دو کم می شود. اگر سیستم کنترل دما داشته باشد. کمپرسور مدام کار می کند اما اثر تبرید اندکی خواهد داشت. وقتی که سیستم کنترل فشار پایین داشته باشد. کمپرسور بدون وقفه قطع و وصل میکند.
    همچنین هر نوع محدودیت در تغذیه مبرد همین علائم را در سیستم ایجاد می کند.



    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
    shakhta آنلاین نیست.

  2. کاربر مقابل پست shakhta عزیز را پسندیده است: meybotyhvac (2016/09/06)
  3. تاریخ عضویت
    2013/01/22
    سن
    24
    نوشته ها
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 1 بار در 1 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : شارژ گاز چیلر تراکمی

    #2 2013/08/31, 19:39
    اگه امکانش هست فیلم آموزشی یا پاورپوینت شارژ گاز رو بذارین ممنون
    elid آنلاین نیست.

  4. کاربر مقابل پست elid عزیز را پسندیده است: meybotyhvac (2016/09/06)
  5. تاریخ عضویت
    2014/07/10
    سن
    39
    نوشته ها
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 1 بار در 1 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : شارژ گاز چیلر تراکمی

    #3 2014/07/10, 14:32
    شیر سرویس مکش رو چطور باید بشناسیم؟
    sharifi14 آنلاین نیست.

  6. کاربر مقابل پست sharifi14 عزیز را پسندیده است: meybotyhvac (2016/09/06)
  7. تاریخ عضویت
    2014/07/12
    نوشته ها
    5
    پسندیده
    1
    مورد پسند : 2 بار در 2 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : شارژ گاز چیلر تراکمی

    #4 2014/07/12, 17:05
    سمتي از كمژرسور كه سطح مقطع لوله بيشتر است وسردتر ميباشد
    hamid.e آنلاین نیست.

  8. کاربر مقابل پست hamid.e عزیز را پسندیده است: meybotyhvac (2016/09/06)
  9. تاریخ عضویت
    2014/07/12
    نوشته ها
    5
    پسندیده
    1
    مورد پسند : 2 بار در 2 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : شارژ گاز چیلر تراکمی

    #5 2014/07/12, 17:08
    نبايستي از سمت مكش مايع مبرد را شارژ كرد سبب خرابي پيستون ميگردد بهتر است قبل از فيلتر دراير گاز بصورت مايع شارژ شود
    hamid.e آنلاین نیست.

  10. کاربر مقابل پست hamid.e عزیز را پسندیده است: meybotyhvac (2016/09/06)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •