    رفع عيوب پمپ هاي سيركولاتور

    #1 2012/05/10, 12:24
    *پمپ سيركولاتور اصلا كار نمي كند:
    در اين صورت گرما يا اصلا به قسمتهايي از ساختمان نمي رسد يا خيلي به كندي منتقل مي شود ؛ آنهم توسط كنوكسيون طبيعي ونه اجباري (توسط پمپ).اما از آنجا كه بعضي از پمپها خيلي آرام كار مي كنند وممكن است قطعات غيرقابل رويتي داشته باشند ، در اينجا به شما مي گويم كه چطور تشخيص دهيد پمپ اصلا كار نمي كند:
    -پمپ كار مي كند ولي گرما به بعضي از قسمتهاي ساختمان نمي رسد:
    در اين صورت ممكن است سيستم در آن قسمتها هوا گرفته باشد واين هوا آنقدر متراكم شده كه جلوي گردش آب در آنجا را گرفته است كه در نتيجه سيستم بايد هواگيري شود.
    -پمپ سيركولاتور ممكن است نشتي داشته باشد:
    نشتي اغلب از محل فلنج هاي نصب پمپ اتفاق مي افتد.شايد دليلش اين باشد كه هنگام نصب پيچهاي فلنجها را كاملا سفت نكرده اند يا فلنجها متناسب با وزن پمپ(كوچك يا بزرگ) انتخاب نشده اند.
    چون آبي كه از فلنجاي پمپ سيركولاتور نشت مي كند آب داغ سيستم گرمايش است واين در موتورخانه اتفاق مي افتد اغلب به چشم نمي آيد وتنها از روي رسوباتي كه در محل فلنج ها تشكيل شده وخوردگي آنها ، نشتي تشخيص داده مي شود.به نظر من هنگام سرويس سالانه در انتهاي فصل گرمايش زمان خوبي براي برطرف كردن نشتي اين فلنج هاست ؛ يعني زماني كه سيستم خاموش ، سرد واحتمالا تخليه شده است.
    چنانچه نشتي پمپ سيركولاتور براي مدت طولاني نديده گرفته ودر مورد برطرف كردن آن اقدام نشود ، ممكن است لوله كشي فاضلاب نيز صدمه ديده وهزينه سنگين تري به صاحب ساختمان تحميل شده است.
    -پمپ روشن است ولي اب داغ را گردش نمي دهد:

    اين اشكال وقتي پيش مي آيد كه پره هاي پمپ يا اجزا داخلي آن صدمه ديده باشند ؛ موتور پمپ روشن است اما پمپاژي صورت نمي گيرد. كه در اين صورت بايد پمپ تعويض يا تعمير شود.پمپ سر و صدادار :
    اين اشكال ممكن است دلايل مختلفي داشته باشد.اول بايد خاطر جمع شد كه سيستم هواي اضافي ندارد چون يكي از دلايل بروز سروصداست.بعد بايد ياتاقانهاي پمپ را بررسي ودر صورت معيوب بودن تعويض كرد.علت ديگر سروصدا ممكن است نصب ناصحيح پمپ يا قطعات داخلي آن باشد.
    -وجود املاح معدني زياد در آب تغذيه سيستم:
    در يك سيستم آبي بسته چون آب داخل سيستم فقط يكبار به آن وارد شده وقاعدتاً تعويض نمي شود(مگر در صورتي كه سيستم از جايي نشتي داشته باشد وآب كم كند) ، املاح موجود در آب نمي تواند مسئله ساز باشند. اما در سيستمهاي باز كه مداوما آب تازه وارد مدار گرمايش مي شود ، رسوب املاح معدني آب ممكن است سبب گرفتگي وتخريب قطعات داخلي پمپ سيركولاتور شود.
    اكسيژن موجود در آب تازه نيز به نوبه خود اين ضايعات را ايجاد مي كند :
    1-اكسيده شدن وخوردگي روتور واجزا داخلي پمپ ؛
    2-تضعيف سيم پيچي موتور پمپ ؛
    3-شل كردن يا قطع اتصالات الكتريكي داخلي موتور.


    -پمپ قادر به غلبه بر افت فشارهاي سيستم لوله كشي نيست :
    همه كارخانجات سازنده پمپ جداول ومنحني هايي را براي انتخاب پمپ سيركولاتور براساس دو مولفه دبي (شدت جريان) وهد (افت فشار) پمپ تدوين كرده اند كه در كاتالوگ تمام پمپها ارائه شده اند وبا استفاده از آن مدل مناسب تعيين مي شود. بسياري از پمپهاي سيركولاتور خانگي "ظرفيت بالابري " بزرگي ندارند وبراساس شرايط "لوله هاي پر از آب " وبدون هواگرفتگي (مسدود شدن جريان بر اثر تراكم هوا) تعيين ظرفيت شده اند وتنها در اين شرايط عملكرد رضايتبخشي دارند.
    بنابراين ممكن است در برخي ساختمانها بويژه ساختمانهاي بيش از دو طبقه لازم باشد "فشار سرد" آب در سيستم گرمايش افزايش يابد.راه حل ديگر اين است كه يك پمپ سيركولاتور كمكي به پمپ اصلي سري شود.
    اما حاصل كار پمپ يعني gpm (گالن بر دقيقه) يا دبي تحويلي نيز بستگي به هد توليدي توسط پمپ سيركولاتور دارد.مقاومت سيستم يك فاكتور كنترل كننده در تعيين شدت جريان پمپ است.
    همينطور كه شدت جريان در سيستم لوله كشي افزايش مي يابد ، مقاومت يا افت فشار نيز به ميزان مربع نسبت شدت جريانها افزايش مي يابد.
    مثلا اگر افت فشار يك سيستم2ft در دبي 3gpm باشد وقتي دبي به ‌6gpm افزايش پيدا كند مقدار افت فشار سيستم طبق فشار سيستم طبق اين فرمول بالا مي رود:
    6gpm/3gpm) 2×2ft=8ft= افت فشار جديد

    يعني با دوبرابر شدن دبي ، افت فشار نه دو برابر، بلكه چهار برابر افزايش مي يابد.به همين نسبت اگر دبي 3 برابر شود افت فشار 9 برابر خواهد شد.
    نقطه اي كه منحني مقاومت سيستم ومنحني پمپ تلاقي مي كنند نقطه اي است كه در آن شدت جريان تحويلي پمپ در آن سيستم حداكثر خواهد بود.
    اما يكي از مهمترين عوامل عدم كارايي سيستم شوفاژ در ساختمانها ، بويژه ساختمانهايي مثل همين آپارتمان مادر رافائل نامناسب بودن اتاق موتورخانه است كه همين موجب مي شود ساكنين يا سرايدار ساختمان رغبت نكنند مرتبا به موتورخانه سر بزنند چون بايد به اتاقي تاريك واحيانا بدبو وارد شوند كه واقعا وحشتناك است.
    اين تاثير رواني منفي موجب مي شود كه ساكنين يا سرايدار ساختمان از امور ساده نگهداري سيستم نيز كه مي تواند وبايد توسط آنها صورت گيرد.از قبيل معاينه وبازرسي هر از گاه موتورخانه ، اجتناب كرده وفقط بعد از وارد آمدن ضايعات وعدم كارايي سيستم كار پر هزينه عيب يابي و تعمييرات را به يك متخصص بسپارند
    منبع:پرتال تخصصی مشهد بویلر



    [SIZE=3]تاسیسات،قلب تپنده ساختمان
    [/SIZE]
    abdoos آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2015/05/24
    محل سکونت
    تهران
    سن
    31
    نوشته ها
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : رفع عيوب پمپ هاي سيركولاتور

    #2 2015/05/24, 22:07
    پمپ سیرکولاتور

    پمپ سیرکولاتور از نوع سانتیفوژ بوده و برای گردش آب (گرم یا سرد ) در دستگاه های پخش کننده گرما یا برودت جهت تامین بار حرارتی و برودتی ساختمان و همچنین برج های خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد این پمپ ها با توجه به نحوه قرارگیری در مدار ، به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند : پمپ سیرکولاتور خطی : در این حالت پمپ بر روی مدار نصب می شود که به آنها پمپ خطی می گویند در شکل های 72 و 73 چند نمونه پمپ خطی نشان داده شده است پمپ های خطی می تواند تک قلو و یا دو قلو تک دور و یا چند دور باشد . در پمپ های چند دور و دو قلو با تغییر دور موتور یا کارکرد یک پمپ و یا هر دو قلوی پمپ میزان هد و دبی پمپ تغییر کرده و به کمک آن می توان نسبت به انرژی مورد نیاز ساختمان در هر فصل در مصرف انرژی صرفه جویی نمود در ادامه با ذکر مثالی این مهم به طور کامل توضیح داده خواهد شد . • پمپ سیرکولاتور زمینی : در ظرفیت های بالا پمپ و الکتروموتور سنگین بوده و مدار توانایی تحمل وزن آنها را ندارد لذا در این حالت آن را روی شاسی بر روی زمین قرار می دهند .
    [CENTER][CENTER][URL="http://www.snoandish.com"]سقف کناف[/URL] - [URL="http://www.payanname2.com"]مشاوره پایان نامه[/URL] - [URL="http://abniro.com/product/%D8%A2%D8%A8%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1-15a-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87/"]آبپاش هانتر[/URL] - [URL="http://arzanforushan.ir/"]آگهی اینترنتی[/URL] - [URL="http://www.eshghuchat.com/"]عسل چت[/URL] - [URL="http://mediacccam.com/"]cccam[/URL] - [URL="http://sinbeam.org/"]اسکلت فلزی[/URL] - [URL="http://iliashop.net/"]تصفیه آب[/URL] [/CENTER][/CENTER]
    hamidfx آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. سرماي شديد در سيبري به تاسيسات حرارتي و شهري آسيب زد
    توسط meybotyhvac در انجمن تازه ها و خواندنی ها
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/01/16, 03:18
  2. كولر آبي و اهميت آن
    توسط MTHAMID2 در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 14
    آخرين نوشته: 2012/04/29, 07:28
  3. ساختمان كولر آبي
    توسط MTHAMID2 در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2012/03/26, 17:51
  4. محاسبه پمپ سیركولاتور سیستم گرمایش
    توسط abdoos در انجمن پمپاژ و تصفیه
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/02/01, 08:47
  5. كولر گازي
    توسط mrhaghani در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2011/06/12, 16:30

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •