کد خطاها

شرح خطا
علت احتمالی
رفع اشکال
۱
خطای ناشی از قطع برق
برق قطع است

کابل خراب یا معیوب می باشد.
علت را پیدا کنید و در صورت نیاز تعمیر یا اصلاح نمائید
۲
خطای ناشی از دگمه استوپ اضطراری
دگمه استوپ اضطراری فعال شده است

دگمه استوپ اضطراری خراب است .

کابل مربوط به استوپ اضطراری خراب است
به حالت اولیه برگردانید

آزمایش و در صورت نیاز عوض کنید

بررسی و در صورت نیاز عوض نمایید
۳
خطای مربوط به موتور (*)
موتور بیش از تعداد نرمال استارت شده است

دمای بیش از حد هوا در ورود موتور

جابجائی نامناسب هوا

اشکال در موتور

اشکال در مدار قدرت

کلید ستاره /مثلث خراب است
تعداد استارت را محدود نمایید

شرایط هوای ورودی را بهتر کنید .


جریان هوا را تقویت نمائید

برطرف کنید

اصلاح نمایید .

آزمایش و به تناسب اقدام کنید .
۴
خطای دمای بیش از حد کمپرسور (*)
دمای بیش از حد هوا در ورودی به کمپرسور

جابجائی نامناسب هوا

درهای کمپرسور باز است

دمای روغن ورودی به واحد کمپرسور بالا است


مقدار روغن ورودی به واحد کم است

فیلتر روغن گرفته است

سنسور دما خراب است

کابل ارتباطی سنسور خراب است
شرایط جابجائب هوا بهتر کنید

جریان هوا را تقویت کنید

ببندید

علت را پیدا کنید

علت را پیدا کنید

بررسی و در صورت نیاز تعویض نمانید

بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید

بررسی و در صورت نیاز تعمیر کنید .
۵
استارت کمپرسور در محیط با دمای پایین
دمای داخل واحد خیلی پایین است

سنسور دما معیوب است .

کابل ارتباطی سنسور خراب است .
محل استقرار کمپرسور را گرم کنید

بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید

بررسی و در صورت نیاز تعمیر کنید
۶
هشدار دمای بالای کمپرسور (*)
به بند ۴ مراجعه کنید
به بند ۴ مراجعه کنید
۷
خطای ناشی از فشار بیش از حد
فشار سیور کمپرسور بیش از ۵/۱ بار از ماکزیمم فشار کاری بالاتر رفته است

-افت فشار در سیستم بالاست

-سنسورهای فشار B1 یا B2 خراب هستند

-شیر کنترل هوای ورودی بسته نمی شود

-دلتاپی سپراتور زیاد است
علت را بررسی نمایید

بررسی و تعمیر کنید

علت را بررسی کنید

بررسی و در صورت نیاز سپراتور را عوض کنید
۸
هشدار فشار بالا
فشار داخل رسیور بیش از ۵/۱بار از ماکزیمم فشار کاری کمپرسور بالاتر رفته است

بند ۷ را ببینید




بند ۷ را ببینید
۹
خطاهای سنسور فشار رسیور
سنسور فشار B1 خراب است

کابل ارتباطی معیوب است
بررسی و تعویض کنید

بررسی و تعمیر نمایید
۱۰
خطای سنسور دما
سنسور دما خراب است

کابل ارتباطی سنسور دما معیوب است
بررسی و تعویض کنید

بررسی و تعمیر نمایید
۱۱
خطای جهت برعکس گردش موتور
ترتیب نادرست فاز ها
پس از اصلاح ترتیب فازها دستگاه را از تابلوی تغذیه کننده قطع کنید تا Reset گردد
۱۲
خطای با منشاء خارجی
خاموش شدن دستگاه با عامل خارجی
مدار کتناکت خارجی را بررسی کنید
۱۳
هشدار زمان انجام سرویس
سپری شدن زمان های تنظیم شده برای سرویس
سرویس های لازم را انجام داده و زمان های جدیدی را وارد کنید
۱۴
خطای مربوط به زمان انجام سرویس های لازم
از زمان های مقرر برای سرویس بیش از ۱۰۰ ساعت سپری شده است
سرویس های لازم را انجام داده و زمانهای جدید را وارد کنید .

۱۵
خطای سنسور فشار خط مصرف
سنسور خراب است

کابل ارتباطی سنسور معیوب است
بررسی و تعویض نمایید

بررسی و تعمیر کنید
۱۶
خطای فشار داخل رسیور در استارت کمپرسور
عاملی باعث ازیاد فشار داخل کمپرسور در حالت استارت می گردد
شیر کنترل کننده هوای ورودی را بررسی و رفع عیب نمایید
۱۷
هشدار فشار خط مصرف
فشار خط مصرف بیش از ۰٫۵ بار از حد تنظیم بالا رفته است
عامل خارجی کنترل فشار را بررسی کنید




منبع: وبلاگ پردیس صنعت