    نصب و راه اندازی عادی کمپرسور اسکرو

    #1 2012/05/13, 11:40
    رای حمل کمپرسور اسکرو L15-L22 از جرثقیل با تسمه و سایر ادوات قابل اطمینان استفاده کرده و از ایستادن در زیر دستگاه یا منطقه خطر جدا خودداری نمائید . قبل از وصل کردن شلنگ و لوله، از برداشتن درپوش هائی که به طور موقت برروی آنها بسته شده اند اطمینان حاصل نموده و از لوله های با اندازه و قطر مناسب استفاده نمایید. در استقرار دستگاه باید دقت نمود که قسمت های مختلف آن قابل دسترس بوده و راه ورود هوا به داخل کمپرسور نیز آزاد باشد. ورودی هوا باید به گونه ای در نظر گرفته شود که احتمال وارد شدن مواد مضر، گرد و خاک و غیره به داخل دستگاه به حداقل ممکن کاهش یابد. این مورد شامل جرقه های ناشی از جوشکاری و یا سنگ زنی و غیره نیز می شود .
    مطمئن شوید که لوله های رابط بین قطعات و تجهیزات مختلف امکان انبساط طولی داشته و مواد آتش زا نیز در نزدیکی این لوله ها قرار نگیرند. در صورت استفاده از سیستم کنترل خارجی حتما روی پلاکاردی جمله ”توجه: این سیستم از راه دور کنترل می شود و امکان استارت آن بدون اطلاع قبلی در هر لحظه وجود دارد ” را در قسمتی از دستگاه که قابل دید باشد نصب نمایید .
    کسانی که با سیستم کنترل خارجی کار می کنند نیز لازم است دقت کافی داشته باشند که به هنگام استارت کمپرسور خطری متوجه افراد نزدیک کمپرسور نشود.خطوط و لوله های مربوط به شبکه هوای فشرده و آب خنک کاری باید مشخص گردند . در صورت نصب چند کمپرسور در یک محل باید کلید های قطع و وصل جداگانه برای هر دستگاه تعبیه گردند. سوپاپ اطمینان نصب شده برروی مخازن تحت فشار باید از نظر ظرفیت تخلیه هوا به گونه ای عمل کنند که فشار داخل مخزن بیش از ۱۰% افزایش نیابد.
    توجه کنید که سوپاپ اطمینان کمپرسور فقط عهده دار تامین فشار ایمنی برای خود کمپرسور می باشد.نصب سوپاپ اطمینان برروی قسمت های مختلف نظیر فلنج خروجی کمپرسور و تجهیزات پائین دست با رعایت فشار قابل تحمل توسط ضعیف ترین قطعه، توصیه می گردد.
    حداقل و حداکثر دمای هوای ورودی به کمپرسور معادل +۱ و +۴۵ می باشد. لوله های با دمای بالاتر از +۷۰ باید مشخص و به شکل مناسب عایق بندی گردند . لازم است مدار قدرت اتصال زمین داشته و در مقابل اتصال کوتاه توسط فیوز محافظت گردد.

    خشک کن نوع تبریدی
    خشک کن نوع تبریدی باید در محلی نصب گردد که امکان استفاده از تمیزترین هوا فراهم بوده و تغییرات دمای محیط نیز از آنچه که در دستور العمل راه اندازی مربوط گفته شده است، بیشتر نباشد. توصیه می گردد هوای ورودی به این نوع خشک کن تا حد امکان از طریق یک داکت (کانال) تامین شده و فن جابجائی هوا نیز تعبیه گردد. در صورتی که دمای هوای محل استقرار خشک کن بسیار پائین باشد به منظور جلوگیری از انجماد آب جدا شده از هوای فشرده می توان این قسمت را به صورت های مختلف محافظت و مانع از انجماد شد.

    چنانچه دمای هوای ورودی به خشک کن بالا باشد، لازم است یک خنک کن اولیه (Pre – Cooler) و یک تله آبگیر در بالا دست خشک کن تبریدی تعبیه گردد. هرگونه کار تعمیراتی بر روی سیستم خنک کن باید در محیطی که امکان تهویه و جابجائی هوای مناسب دارد انجام گیرد .
    در صورت خروج یا نشت گاز از این خشک کن، هرگز آن را استنشاق نکنید و از دستکش و ماسک مناسب استفاده نمائید. چنانچه گاز متصاعد شده با پوست شما تماس داشته باشد حتما آن را با آب کافی بشوئید.
    تخلیه کندانس
    از روش مناسب برای تخلیه کندانس استفاده نمایید. توجه داشته باشید که آنچه در کندانس وجود دارد عملا آب خالص نیست بلکه مخلوطی از آب و مقداری روغن است.
    عملکرد عادی دستگاه
    مطمئن باشید که از دستگاه در شرایط ایمن استفاده می کنید و کلیه سیستم های ایمنی و حفاظتی نظیر استوپ اضطراری و غیره در وضعیت کاری مطلوب هستند .
    به صورت منظم بررسی و مطمئن شوید که :

    • تمام سیستم های حفاظت به طور صحیح نصب و قابل استفاده اند.
    • کلیه شلنگ ها سالم می باشند.
    • هیچ گونه نشتی وجود ندارد.
    • تمام اتصالات سفت می باشند.
    • کلیه کابل ها سالم و در شرایط خوب هستند.
    • تمام سوپاپ های اطمینان سالم بوده و گرد و خاک یا رسوبات دیگر نظیر ذرات رنگ و غیره منافذ آنها را مسدود نکرده باشد.
    • هرگز از شلنگ های تحت فشار که دارای کیفیت و قابلیت مطلوبی نیستند استفاده نکنید.
    • از سر شلنگی مرغوب و با سایز درست استفاده نمایید .
    • قبل از باز کردن جریان هوا به داخل شلنگ از آزاد نبودن سر دیگر شلنگ مطمئن شوید.
    • قبل از سر شلنگی ها از خالی بودن هوای داخل آن اطمینان حاصل نمایید.
    • از انجام هر کاری که به صحت آن اطمینان نداشته و توام با شک و تردید می باشد منصرف شوید.
    • از گرفتن سر آزاد شلنگ هوای فشرده به طرف خود و دیگران جدا پرهیز نمائید .
    • در تمیز کاری ماشین آلات و تجهیزات با استفاد ه از هوای فشرده، حتما از عینک ایمنی استفاده کنید.
    • از استنشاق هوای خروجی کمپرسور خودداری کنید.
    • استفاده از کمپرسور در محیطی که دارای گازهای قابل اشتعال و یا سمی می باشد هرگز مجاز نیست.
    • از به کارگیری کمپرسور در محدوده فشار و یا دمای محیطی غیر از آنچه که مجاز می باشد خودداری کنید.
    • به هنگام کار کمپرسور توجه نمایید که درهای تعبیه شده برروی آن بسته باشند.
    • در محیط هائی که سطح فشار صوت از A)) ۸۵dB بالاتر باشد لازم است از گوشی های مناسب استفاده گردد.
    • حداقل در فاصله دو شیفت کاری دستگاه را بررسی و در صورت مشاهده هر گونه اشکال و ایراد آن را خاموش (قفل )ومورد راگزارش نمائید .
    • قبل از استارت دستگاه مطمئن باشید که هیچ فردی در منطقه خطر نیست .
    • به هنگام کار ماشین از انجام تعمیرات روی سیستم جابجائی هوا (Venting ) خودداری نمایید.

    توجه: دستورالعملی که اینجا آمده است مربوط به دستگاه اسکرو هواسان یا کامپیر برای کمپرسورهای اسکروی L15-L22 است. لازم است برای کمپرسورهای دیگر طبق دستورالعملی که توسط کارخانه ارائه شده است اقدام فرمایید.
    منبع: وبلاگ پردیس صنعت
    [SIZE=3]تاسیسات،قلب تپنده ساختمان
    [/SIZE]
    abdoos آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/05/26
    نوشته ها
    523
    پسندیده
    14
    مورد پسند : 35 بار در 24 پست
    نوشته های وبلاگ
    81
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : نصب و راه اندازی عادی کمپرسور اسکرو

    #2 2012/05/13, 17:52
    ممنون. مقاله مفیدی بود.
    [SIZE=2]همه قدقد می کنند، اما کیست که هنوز بخواهد خاموش در لانه بنشیند و تخم ها را بپرورد؟[/SIZE]
    SAMI آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. صدای کمپرسور کولر گازی
    توسط شادابی در انجمن پرسش و پاسخ
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/06/09, 05:47
  2. پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن الکتروموتور کمپرسور
    توسط shakhta در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/03/06, 22:14
  3. سوختهای گازی
    توسط pooria در انجمن سایر موضوعات گرمایش
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/03/04, 18:16
  4. مدلسازی تاثیر قیمت سوخت بر بهینه سازی بخش تولید انرژی الکتریکی
    توسط meybotyhvac در انجمن مدیریت بهره وری انرژی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/07, 12:52
  5. بهینه سازی مصرف انرژی در کمپرسورها
    توسط omranenergy در انجمن مدیریت بهره وری انرژی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/05/19, 17:06

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •