به طور كلي سه راه اساسی جهت تشخیص سنتي عیوب تله بخار وجود دارد که عبارتند از:
1- بصری 2- حرارتی 3- صوتی
* روش بصري :
در روش بصری ، ارزیاب (اپراتور) با باز نمودن شیر تخلیه بعد از تله بخار ، مشاهده می کند که بخار آب از آن خارج می شود یا آب مقطـر . در صورتـی که بخـار آب از شیــر تخلیه خارج شد ، بیانگر معیوب بودن تلـه بخــار مي باشد . روش بصري با نصب شيشه نمايش ( Sight glass ) و شير يكطرفه (Check valve ) نيز قابل اجرا است كه دراين حالت يك نمايش تصويري از جريان ارائه مي شود . به هر حال نياز است شيشه نمايش پس از مدتي تعويض گردد .
* روش حرارتي :
روش حرارتی بستگی به تغییرات دمای بالادستی ( Up-stream ) و پایین دستی (Down-stream) تله بخار دارد . این روش با استفاده از دستگاه پایرومیتر (Pyrometer) ، دستگاه مادون قرمز (Infrared) ، نوار گرمایی (Heat band)(نوار گرمايي در اطراف تله بخار پیچیده می شود كه با افزایش دما در اثر عبور بخار آب ، تغییر رنگ می دهد ) و چسب های گرمایی (Heat sticks) (چسب هاي گرمايي در دمای بالا ذوب می گردند) انجام می گردد . * روش صوتي :در روش صوتی (Acoustic) بازرس باید عملکرد تله بخار را گوش کند و عیب آن را ارزیابی نماید . در این تکنیک انواع مختلف دستگاهها از جمله دستگاههايي با عملكرد شبيه گوشی های پزشکی ، ابزاري همچون پیچ گوشتیها و وسایل تشخیص صوت استفاده می شود .وسایل ایده آل ، وسایلی هستند که با وجود سر و صداي زياد واحد ، صدای عملیات تله بخار را با دقت تشخيص مي دهند ، به همین جهت به کاربر اجازه می دهند تا به عملیات دقیق تله های بخار گوش دهد . اين دستگاهها شاملمبدلهای صوتی (Transducer) هستند که به یک میله فلزی متصل مي باشند كه اين ميله فلزي بعنوان راهنمای انتقال صوت عمل نموده و به قسمت پایین دستی تله بخار ( بعد از تله بخار) متصل می شود تا شرایط کارکرد آن را ، از جمله حرکات مکانیکی ، جریان آب مقطر و یا بخار آب را تعیین نمایند . اغلب آشکارسازهای صوتی (Ultrasonic detectors) سیگنالهای دریافتی از تله بخار را تقویت كرده و به محدوده قابل شنیدن تبدیل می نمایند تا از طریق گوشی (Headphone) شنیده یا از طریق اندازه گیرها سنجيده شوند .
تست صوتي تله بخار
كليه اين روشها نشانه اي از جريان را نشان مي دهند ولي وقتي شرايط سيستم تغيير كرد درصـد خطا بالا مي رود . مثلا" سروصداي محيط از جمله شرايطي است كه باعث كاهش دقت تست شنوايي تله بخار مي شود . نوع مدرن ميله هاي صوتي ، تست اولتراسونيك مي باشد اين تست اثر ماوراصوتي كه توسط نشتي تله بخار به وجــود مي آيد را تشخيص مي دهد . متاسفانه اين تست قادر نيست نوع بخار اعم از Flash steam يا بخار جريان اصلي را تشخيص دهد . عدم عملكرد درست و دقيق تجهيزات ذكرشده در بالا باعث ايجاد يك روش پيشرفته در تست تله هاي بخار شده است .
* روش نوين :
اين روش بوسيله يك سنسور كه در داخل تله بخار نصب مي شود انجام مي شود . اين سنسور مي تواند وضعيت فيزيكـي سيـال عامـل را توسـط "رسانندگي " تشخيص دهد ( شكل 2-3) . عملكرد اين سنسور بوسيلـهFlash steam مختل نمي شود . نتيجه اين تست دقيق است و نياز به تفسير ندارد . ديده باني اين تست مي تواند در محل، از راه دور ، دستي و يا اتوماتيك انجام شود . در اين روش خرابي ها سريعاً تشخيص داده مي شود ، بنابراين تلفات كاهش مي يابد
نصب يك ترموكوپل يكپارچه در محفظه سنسور مي تواند در تشخيص و پيش بيني انسداد تله بخار به خصوص در فرآيند هاي هيدروكربني و فرآيند هايي كه مي بايستي به طور پيوسته انجام شود كمك نمايد . براي مصرف كنندگاني كه ترجيح مي دهند از تله هاي بخار بدون سنسور يكپارچه استفاده نمايند ( يا براي كاربردهاي بزرگتر كه نياز به تله هاي بزرگتر دارند ) ، سنسورها در محفظه هاي سنسور مجزاء قرار گرفته و نصب مي شوند ( شكلهاي 4-3 , 5-3 , 6-3) .
* روش دمايي - صوتيدر اين روش از يك دستگاه حساس كه توانايي حس كردن دما و تشخيص صدا را دارد استفاده مي كنند كه اين دستگاه توسط يك نرم افزار به يك سيستم كامپيوتري متصل شده است اين سيستم شامل يك دو بخش سخت افزاري ونرم افزاري است روش كار به اين صورت است كه اطلاعات تله هاي بخار به صورت يك بانك اطلاعاتي در آمده و توسط نرم افزار سيستم به دستگاه سخت افزاري داده مي شود توسط دستگاه به محل تله هاي بخار مراجعه و طي 15 ثانيه عملكرد تله بخار كنترل و در حافظه دستگاه ذخيره مي گردد . سپس اطلاعات جمع آوري شده به دوباره به نرم افزار انتقال مي يابند و نرم افزار اين اطلاعات را تجزيه و تحليل مي كند و در نهايت عملكرد هر كدام از تله هاي بخار به تنهايي و در كل سيستم و اتلاف انرژي و سرمايه به صورت كاملا واضح و پيشرفته در اختيار مطالعه كننده قرار مي گيرد .
منبع:صنعت تاسیسات