یکی از پارامترهای مهم در طراحی پایپینگ ، میزان افت فشار در هنگام عبور سیال از آن است . واضح است که این افت فشار به درصد باز بودن شیر ، نوع سیال و شرایط آن و عواملی دیگری از جمله نوع شیر ، ساختمان داخلی ، سایز ، متریال ، صافی سطوح داخلی و ... بستگی دارد . عوامل فوق الذکر در یک کمیت کاربردی خلاصه می شود . این کمیت « ضریب جریان شیر » یا « ضریب شیر » (Cv) نام دارد که با مشخص بودن این شیر می توان محاسبات مربوط به افت فشار و دیگر محاسبات شیر را انجام داد . از این ضریب برای تعیین سایز شیر استفاده می گردد تا دبی پایدار مورد نظر با افت فشار مناسب تامین گردد . طبق تعریف یکCVعبارت است از یک گالن آمریکایی از آب 60 °F که در هنگام عبور از شیر 1 PSI افت فشار داشته باشد.
در برخی موارد نیز بجای CV ضریب دیگری بنام KV مورد استفاده قرار می گیرد که KV نسبت جریان حجمی عبوری از یک شیر بر حسب متر مکعب در ساعت ، در دمای بین 5 الی 40 درجه سانتیگراد و فشار1 bar است . رابطه KV با ضریب CV به این صورت است :
مقدار CV توسط سازنده شیر (جداول کاتالوگ شیر) ارائه می شود . البته برای محاسبات پایپینگ ، بطور تخمینی از جداول عمومی نیز استفاده می گردد که در زیر نمونه هایی از این جداول آمده است............ادامه دارد