برای تعیین مقدار CVمیتوان از آزمایش نیز استفاده نمود ؛ بدین ترتیب که سیالی را با دبی خاصی از شیر عبور داده و میزان افت فشار آن را سنجیده می شود . رابطه زیر برای محاسبه مقدار CV برای هنگامی که از یک مایع برای تست استفاده می شود کاربرد دارد : ΔP : Actual Pressure Drop (PSI) Sg : Specific Gravity ( water=1) Qa : Actual Flow ( gpm) |
|
و برای هنگامی که سیال تست گاز باشد ، روابط زیر را داریم
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI) P1 = Inlet Pressure (PSI) P2 = Outlet Pressure (PSI) Sg : Specific Gravity (air=1) Qa : Actual Flow ( Standard ft3/hr) T= Flow Temp.(°R) (=°F + 460) |
|
منظور از ft3/hr استاندارد (SCFH)یعنی دبی ای که در دمای استاندارد و فشار محیط استاندارد اندازه گیری می شود . برای تبدیل دبی اندازه گیری شده در آزمایشگاه به دبی استاندارد از رابطه زیر استفاده می شود :
حال دیگر می توان میزان افت فشار جریان در هنگام عبور از یک شیر محاسبه نمود . میزان افت فشار از فرمول زیر محاسبه می شود :
hL : افت هد (m) Cv : ضریب جریان شیر V : سرعت سیال (m/s) g : شتاب گرانش (9.81 m/s2) |
|
به مثال زیر توجه کنید :
مثال : میزان افت فشار جریان آب در یک لوله 4” با سرعت 3 m/s در هنگام عبور از یک شیر کنترل ، هنگامی که شیر بطور کامل باز باشد چقدر است ؟ افت فشار را در حالتی که شیر نیمه باز است حساب کنید و با مقدار آن را با افت فشار بدست آمده در قسمت اول مقایسه کنید . جدول CV مربوط به این شیر به شرح زیر است :
برای محاسبات عمومی شیرهایی که جدول ضریب جریان ندارند ، با تقریب مناسبی می توان از جدول زیر این ضریب را استخراج نمود :
Information on Standard Commercial Control Valves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*d سایز شیر ( قطر لوله ای که به شیر متصل می شود ) براساس اینچ می باشد