برای تعیین مقدار CVمیتوان از آزمایش نیز استفاده نمود ؛ بدین ترتیب که سیالی را با دبی خاصی از شیر عبور داده و میزان افت فشار آن را سنجیده می شود . رابطه زیر برای محاسبه مقدار CV برای هنگامی که از یک مایع برای تست استفاده می شود کاربرد دارد :
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)
Sg : Specific Gravity ( water=1)
Qa : Actual Flow ( gpm)

و برای هنگامی که سیال تست گاز باشد ، روابط زیر را داریم
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)
P1 = Inlet Pressure (PSI)
P2 = Outlet Pressure (PSI)
Sg : Specific Gravity (air=1)
Qa : Actual Flow ( Standard ft3/hr)
T= Flow Temp.(°R) (=°F + 460)

منظور از ft3/hr استاندارد (SCFH)یعنی دبی ای که در دمای استاندارد و فشار محیط استاندارد اندازه گیری می شود . برای تبدیل دبی اندازه گیری شده در آزمایشگاه به دبی استاندارد از رابطه زیر استفاده می شود :
حال دیگر می توان میزان افت فشار جریان در هنگام عبور از یک شیر محاسبه نمود . میزان افت فشار از فرمول زیر محاسبه می شود :
hL : افت هد (m)
Cv : ضریب جریان شیر
V : سرعت سیال (m/s)
g : شتاب گرانش (9.81 m/s2)
به مثال زیر توجه کنید :
مثال : میزان افت فشار جریان آب در یک لوله 4” با سرعت 3 m/s در هنگام عبور از یک شیر کنترل ، هنگامی که شیر بطور کامل باز باشد چقدر است ؟ افت فشار را در حالتی که شیر نیمه باز است حساب کنید و با مقدار آن را با افت فشار بدست آمده در قسمت اول مقایسه کنید . جدول CV مربوط به این شیر به شرح زیر است :
OPENING/
SIZE
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
4”
.25
.3
2.1
5.3
10.0
18.6
22.5
27.3
42.6
58.1
70.0

برای محاسبات عمومی شیرهایی که جدول ضریب جریان ندارند ، با تقریب مناسبی می توان از جدول زیر این ضریب را استخراج نمود :
Information on Standard Commercial Control Valves
Body Type
Size (in)
Cd = Cv/d2
Globe
1/4 to 16
10
Ball
1/2 to 36
30
Butterfly
3/4 to 20
20
Diaphragm
1/4 to 20
22
*d سایز شیر ( قطر لوله ای که به شیر متصل می شود ) براساس اینچ می باشد.