دوره سردخانه فریونی   دوره بویلر و مشعل   دوره سررخانه آمونیاکی  دوره چیلر جذبی      دوره چیلرتراکمی   دوره کولرگازی اسپلیت
 
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: محاسبه موتورخانه استخر شنا

Threaded View

پست قبلی پست قبلی   پست بعدی پست بعدی
  1. تاریخ عضویت
    2011/05/19
    محل سکونت
    ایران-مشهد
    نوشته ها
    126
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 2 بار در 1 پست
    میزان امتیاز
    0

    محاسبه موتورخانه استخر شنا

    #1 2011/06/07, 07:23
    مطلوب است محاسبه سيستم موتورخانه يك استخر شنا به ابعاد طول 30 فوت و عرض 20 فوت و عمق متوسط 6 فوت كه ميخواهيم از دماي 50 درجه فارنهايت تا دماي 75 درجه فارنهايت در مدت زمان 24 ساعت گرم شود مطلوب است محاسبه ظرفيت ديگ و مبدل لازم براي استخر ( دماي محيط استخر را 65 درجه فارنهايت فرض كنيد)


    فرمول های محاسباتی

    محاسبه گرمايش اوليه آب استخر
    گرمايش اوليه آب استخر در هنگام راه اندازي بسته به حجم آب استخر دارد و از فرمول هاي زير محاسبه ميگردد :
    V = l w d 7.5 (gal/ft3)محاسبه حجم آب استخر :
    كه در اين فرمول:
    V = volume (Gal)
    l = length (ft)
    w = width (ft)
    d = depth (ft)
    گرمايش اوليه (پيش راه اندازي ) با فرمول زير محاسبه ميگردد :
    hheat-up = V 8.34 (lbs/gal) dTw 1.0 (Btu/lb oF) / dt
    where
    dTw = difference between initial temperature and the final temperature of the water (oF)



    ميزان بار حرارتي لازم جهت غلبه بر اتلاف حرارتي از سطح آب استخر با توجه به ميزان سطح استخر و اختلاف درجه حرارت از فرمول زير محاسبه ميگردد :
    Hsurface = ks dTaw A
    كه در اين فرمول :

    =ks ضريب اتلاف حرارتي سطحي براي وزش باد با سرعت 2 تا 5 مايل در ساعت اين ضريب را ميتوان معادل 4 تا 7 (Btu/hr ft2 oF) در نظر گرفت

    dTaw = اختلاف درجه حرارت مابين آب استخر و درجه حرارت محيط استخر (oF)
    A = سطح استخر (ft2)


    حالا حل مثال

    اول حجم استخر


    V = 30 (ft) 20 (ft) 6 (ft) =7.5 (gal/ft3)




    = 27000 (gal)
    • گرمايش پيش راه اندازي از فرمول زير محاسبه ميگردد : ( براي مدت زمان 24 ساعت)


    hheat-up = 27000 (gal) 8.34 (lbs/gal) (75 - 50) (oF) 1.0 (Btu/lb oF) / 24 (hr)
    234562 Btu/hr

    • لازم به توضيح است كه اين گرما در مدت زمان 24 ساعت فقط براي آب استخر محاسبه شده و گرماي تلف شده در مدت پيش گرمايش از سطح آب استخر در آن لحاظ نشده كه ميبايستي ضريب 20 درصد اضافه بار نيز در نظر گرفت

    گرماي تلف شده از سطح استخر ( پس از رسيدن به دماي 75 درجه
    )
    hsurface = 5 (Btu/hr ft2 oF) (75 - 65) (oF) 30 20 (ft2)
    = 30000 (Btu/hr)








    • با توجه به محاسبات انجام شده ضرفيت حرارتي ديگ استخر برابر خواهد بود با :


    • Q=Qپيش راه اندازي*1.2+Qاتلاف سطحي +Qمحیط



    ضرفيت حرارتي مبدل را ميتوان با توجه به مدت پیش راه اندازی مساوي بار حرارتي پیش راه انداز یا نصف آن در نظر گرفت باید توجه داشت که ظرفیت حرارتی مبدل مدت پیش راه اندازی را تعیین میکند مثلا اگر این مقدار نصف محاسبه گردد مدت پیش راه اندازی به 48 ساعت افزایش می یابد .

    این میزان اتلاف مختصر از جداره هاي استخر را نیز جبران میکند که به دلیل ناچیز بودن در محاسبات لحاظ نشده است

    -

    محاسبات هد و دبی پمپ ها

    دفعات تعویض آب استخر و گذر آن از سیستم تصفیه

    استخرهای عمومی :


    • هر 6 ساعت یکبار (4 بار در 24 ساعت)


    استخرهای آموزشی و تمرینی :


    • هر 4 ساعت یکبار (6 بار در 24 ساعت)


    استخر عمومی کودکان:



    • هر 2 ساعت یکبار (12 بار در 24 ساعت)



    استخر درمانی :


    • هر نیم ساعت یکبار (48 بار در 24 ساعت)


    •مطابق استاندارد برای استخر به شکل متوسط در هر 6 ساعت 1 بار باید تمامی آب استخر از داخل سیستم تصفیه عبور کند بنابر این به راحتی میتوان دبی پمپ تصفیه آب و مشخصات ***** ها را از کاتالوگ (با توجه به دبی) بدست آورد :

    •برای مثال حل شده داریم :





    V = 30 (ft) 20 (ft) 6 (ft) =7.5 (gal/ft3)


    دبی پمپ:با توجه به 6 بار تعویض آب


    gal)27000/6 = 4500gal/hr = 75 gpm -à Q



    هد پمپ =( افت فشار *****(متر آب یا فوت)+افت فشار مبدل(متر آب یا فوت)+افت طول مسیر لوله کشی )* ضریب اطمینان
    ویرایش توسط morteza60 : 2011/06/08 در ساعت 07:43
    morteza60 آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. تدوین 41استاندارد در موتورخانه ها
    توسط BTU در انجمن تجهیزات گرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/11/18, 08:07
  2. فلودیاگرام موتورخانه استخر
    توسط hossein-khazaeii در انجمن کاتالوگ ها ، نقشه ها و راهنمای تجهیزات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/05/13, 19:43
  3. ترفندهای کار با موتور جستجوگر گوگل
    توسط pooria در انجمن مطالب عمومی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/10/23, 15:53
  4. پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2012/05/08, 10:08
  5. موتور جستجوی استانداردها
    توسط hadiranji در انجمن استانداردهای ملی و بین المللی