شرح کامل عملکرد سيستم موتورخانه بخار
1.شكل دياگرام ساده يك سيستم توليد بخار را نشان ميدهد همانطور كه مشاهده ميشود ابتدا آب خام وارد مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت شده وپس از آنكه سختي آن گرفته شد به داخل مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت ميرود وبا آب كندانس حاصل از تقطير بخار برگشتي مخلوط شده وكمي گرم ميشود وبراي گاز زدايي وگرم شدن توسط مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت به داخل دي اريتور هدايت مي شود وسپس توسط پمپ تغذيه ديگ به داخل ديگ ميرود وپس از تبديل شدن به بخار به كلكتور اصلي بخار رفته ويك خط از آن به دي اريتور ومخزن آن ميرود. مكانيزم كنترلي سيستم بعد از آبگيري سيستم وروشن شدن ديگ وتوليد بخار سطح آب داخل ديگ ( ديگ ها) كاهش مي يابد روي هريك از ديگ ها – مخزن كندانس و مخزن پيش گرم كن مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت يك كنترل كننده سطح آب وجود دارد با كاهش سطح آب ديگ كنترل كننده سطح آب ديگ فرمان آبگيري ديگ را توسط مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت ميدهد پس از روشن شدن پمپ فوق در اين هنگام سطح آب مخزن تغذيه ديگ كاهش يافته وكنترل كننده سطح آب آن فرمان آب گيري به پمپ كندانس را ميدهد پس از روشن شدن پمپ كندانس سطح آب مخزن كندانس كاهش يافته وكنترل كننده سطح آب آن فرمان به شير برقي ( پنوماتيكي) سختي گير را ميدهد وآب نرم خروجي از سختي گير به مخزن كندانس ميريزد در ضمن براي جلو گيري از افزايش بيش از حد آب مخزن پيش گرم كن ديگ ومتعاقباً جلوگيري از پديده مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت در پمپ هاي تغذيه بايد دماي آب مخزن فوق در يك محدوده مناسب باشد (حداكثر 80 سانتي گراد) بنا براين لوله بخاري كه دي اريتور ومخزن تغذيه ديگ ميرود ابتدائاً توسط يك شير كاهنده فشار فشار آن تا حدود 0.5 بار شكسته مي شود و هم چنين توسط يك شير ترموستاتيك كه حسگر آن در داخل مخزن پيش گرم قرار دارد ودبي بخار ومتعاقباً دماي آب پيش گرم كنترل مي شود .