بخشی از ناخالصی های مهم آب گازهای موجود در آن می باشد عمده اين گازها را اکسيژن و دی اکسيد کربن تشکيل می دهد.آب تغذيه ديگ حاوی اين دو گاز مضر می باشد اکسيژن محلول در آب موجب خوردگی شده و وجود گاز کربنيک آزاد موجب بروز خاصيت اسيدی (کاهش ph) و خورندگی و هم چنين تسريع در خورندگی اکسيژن می شود هدف از هواگيری(deaeration) حذف اين گازها قبل از آزاد شدن آنها در محفظه ديگ می باشد اين عمل باعث کاهش خوردگی ديگ،خطوط بخار و کندانس و نيز تجهيزات انتقال حرارت می گردد. دی اريتور موجب کاهش اکسيژن در آب تا کمتر از 0.005 سانتی متر مکعب در هر ليتر می شودبه اين حالت (zero oxygen) عاری شدن از اکسيژن گفته می شود و اين ميزان برای تجهيزات متداول آزمايش شيميايی آب حد مبنی در نظر گرفته می شود. دی اريتور ها زمانی که ميزان چگاليده برگشتی از 25 درصد آب تغذيه بيشتر بوده و دمای آن نيز از 227 درجه فارنهايت بيشتر باشد لازم است.استفاده از سيستم های خودکار تغذيه ديگ(بدون دی اريتور زمانی توجيه پذير است که فشار کاری ديگ از 75 psi کمتر بوده و يا ميزان آب سرد جبرانی سيستم کمتر از 25 در صد باشد. دی اريتورها جهت کار با بخار مستقيم از ديگ ،بخار اگزوز شده و يا هر دود طراحی شده اند بخاری که از سيستم خارچ می شود را می توان در دی اريتور مصرف نمود ه و در اينصورت تقريباً 1درصد به ازاء هر 10 درجه فارنهايت افزايش درجه حرارت آب تغذيه ديگ بخار ،کاهش می يابد.دی اريتور آب را بوسيله تماس مستقيم با بخار گرم کرده و گازهای غيرقابل تقطير اکسيژن و دی اکسيد کربن را از آن جدا می سازد دستگاه بطور خودکار عمل کرده و در صورت وجود فشار بخار کافی به مراقبت کمی نياز دارند. حد ذخيره سازی دی اريتور 5 دقيقه برای موتورخانه هايی که چگاليده نا چيزی به آن بر می گردد و يا اصولاً بر نمی گردد و در موتور خانه هايی که از نظر فضا مشکل دارند توصيه می شود ولی معمولاً برای 10 دقيقه تامين آب دیيگ ها طراحی می شوند. دی اريتور با کارکرد مطلوب دارای خصوصيا ت زير است:
1- اکسيژن محلول در آب را تا 0.005 سانتی متر مکعب در هر ليتر کاهش می دهد.
2- دی اکسيد کربن آزاد در آب را به صفر ميرساند.
3- آب را تا دجه حرارت معادل فشار بخار اشباع موجود در دستگاه گرم می کند.
4- در کليه دبی ها تا 100 درصد ظرفيت بخوبی کار می کند.
دی اريتور دستگاهی است که برای حذف گازهای محلول در آب (عمدتاً اکسيژن و دی اکسيد کربن ) بکار ميرود همانطوريکه می دانيم روش های مختلفی برای
نحوه کار دستگاه: محاسبه حجم آبگيری مخزن پيش گرمکن ديگ و ارتفاع نصب آن: با توجه به اينکه آب درون مخزن پيش گرمکن دی اريتور دمايی تا حدود 100 درجه سانتی گراد ميرسد(دمای مناسب معمولاً 75 تا 95 درجه سانتی گراد ) بنابراين در صورتی که در کف موتورخانه نصب شود پمپ تغذيه ديگ دچار کاويتاسيون می شود بنا براين برای ايجاد يک فشار مکش مثبت در دهانه پمپ بايستی منبع فوق را در ارتفاع قرار داد ارتفاع فوق با توجه به فرمول زير بستگی به تلفات مسير پمپ- دمای سيال و پمپ دارد

مهندس داریوش هادی زاده