    برج خنک کننده:
    در گزينش صحيح دستگاه خنک کننده آب متناسببا مقتضيات يک پروژه معين بايد
    چند عامل اصلی را لحاظ کرد توان خنک کنندگی , مسائل اقتصادی , سرويسهای مورد نياز و شرايط طبيعی و . . . . اين عوامل اغلب به هموابستگی متقابل دارنداما هر يک بايستی جداگانه مورد بررسی قرار گيرند از آنجا کهممکن است انواع زيادی از دستگاهها توانايی تامين مقصود ر ا داشته باشند عواملیهمچون ابعاد دستگاه , مساحت محل نصب , حجم هوای جريانی ,ميزان مصرف انرژی فن و پمپ , موارد بکار رفته در ساخت دستگاه , سهولت يافتن دستگاه در بازار بر انتخاب نهايیتاثير گذار خواهد بود.
    برجهای خنک کن در اندازه های مختلف برای دفع حرارت از يکتا چند تن تبريد ساخته می شوند برجهای بزرگ برای کاربردهای معين ساخته می شوند ومعمولا از چندين سلول تشکيل می شوند که هر يک اجزای خاص خود رادارند.




    محل نصب :
    اگر بتوان برج خنک کن را در فضای باز باجريان هوای آزاد قرار داد در حصول يک بازده مناسب از برج مشکلی وجود نخواهد داشتاما چنانچه قرار باشد برج در داخل ساختمان و محصور بين ديوارها نصب شود موارد زيربايستی مورد توجه قرار گيرد:
    1-
    بايد فضای کافی و بدون مانع مزاحم در اطراف برجوجود داشته باشد تا هوای لازم به برج برسد.
    2-
    هوای گرم خروجی از برج بايد بهگونه ای تخليه شود که امکان بازگشت و گردش مجدد آن به برج وجود نداشته باشد زيراگردش مجدد چنين هوايی در برج دمای مرطوب هوای ورودی به برج را افزايش می دهد و باعثگرم ماندن آب در خروج از برج می شود گردش مجدد هوا به داخل برج هنگامی مورد توجهقرار می گيرد که چند برج در مجاورت هم باشند تعيين محل نصب برج به عوامل ديگری همبستگی دارد از قبيل استحکام محل نصب , تجهيزات اضافی برای تقويت آن , هزينه فراهمکردن تجهيزات اضافی برای
    برج و مسائل مربوط به معماری ساختمان و ….

    لوله کشی :
    سيستم لوله کشی برج خنک کن بايستی به گونه ای طراحی شود که امکان انبساط وانقباض بين لوله ها فراهم باشد و چنانچه برج بيش از يک اتصال ورودی باشد بايد جهت متعادل کردن جريان آب به هر يک از سلولهای برج شير متعادل کننده نصب شود و چنانچهلازم باشو يکی از سلولهای برج جهت تاميرات از
    مدار خارج شود بايد دارای شيرمسدود کننده جريان باشد اگر دو يا چند برج بصورت موازی نصب شده باشند بايد از يکلوله مشترک بين دو تشت برج جهت متعادل کردن آب داخل برج استفاده شود به منظورممانعت از سرريز آب داخل برج هنگام توقف کار تمامی مبدلها بايستی پايين تر از سطحآب برج قرار داشته باشند .
    کنترل ظرفيت :
    بيشتر برجهای خنک کن در معرضتغييرات قابل توجه دمای مرطوب هوا و بار در طول فصل گرم می باشند بدين لحاظ ممکناست جهت ابقای شرايط تجويز شده برای کارکرد مطلوب برج بعضی از روشهای کنترل ظرفيتبه کار گرفته شود .
    ساده ترين روش کنترل ظرفيت برجها تغيير سرعت فن می باشد کهاغلب در برجهای چند سلولی به کار می رود با موتورهای دور متغيير ميتوان اين کار راانجام داد روش ديگر در کنترل طرفيت استفاده از دمپر تنظيم کننده در دهانه خروجی فنسانتريفوژ می باشد ، روش ديگر بای پاس کردن آب می باشد .
    کار زمستانی برج خنککننده :
    اگر قرار باشد برج در دمای زير صفر درجه کار کند بايد موارد زير بحث شود :
    1-
    گردش باز آب در برج خنک کن
    2-
    گردش بسته آب در يک سرد کننده تبخيری مداربسته
    3-
    آب تشت در برج خنک کن
    ویرایش توسط eng.esmail : 2011/06/08 در ساعت 22:30 دلیل: ویرایش فونت
    morteza60 آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •