سختی گیری:
یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت بوسیله کاتیونهای موجود دراسید قوی و رزین خارج شده و یون سدیم جایگزین آنها می شود. هنگامی که رزین تحلیل میرود، با عبور کلرید سدیم که همان نمک معمولی است دوباره احیا می شود. این چرخه سختیگیری بوسیلهسیستمیوپی اسکنترل می شود.
برای محاسبه ظرفیت سختی گیر میتوان از فرمول زیر استفادهکرد:

· عمليات هاي شيميايي:
1- اکسيژن زدايي: براي اکسيژن زدايي از سولفيد سديمبهميزانپی پی ام60-30 و هيدرازينپی پی ام1-1/0 استفاده ميشود. هرپی پی ام10 از سولفيد سديم و پی پی ام 2 از هيدرازينباعث خارج کردن يکپیپی اماکسيژن حل نشده در سيستمميشود.
2- تنظيم وکنترلپی اچ: چه بويلر و چه خط آب تغذيه براي صدمه نديدناز بابت خوردگي بايستيپی اچمتعادلي داشته باشند. براي کار از هيدروکسيد سديم، کربنات سديم و آمونياک استفاده ميشود.
3- سختي گيري: از آنجا کهممکن است به هر علتي سختي گير دچار حادثه شده و نشت داشته باشد، از فسفات براي حلکردن هرگونه رسوب ايجاد شده استفاده مي*شود.
برايسختي گيري دستگاه هاي زير لازم است:
1- مخزن موادشيميايي
2-همزنبرقي براي مواد شيمايي
3- خط لوله آب سختي گيريشده براي راه حل شيمياي سختي گيري
4- شير قطع ووصل
5- شير درين
6- شير قطع و وصل مواد شيميايي
7- صافي
8- پمپ آب تصفيه شده
9- شير يک طرفه


· توضيح عملکردسيستم:
چرخه بخار و آب به صورت زير در يکسيستم توصيف ميشود:
آب تصفيه شده و کندانس برگشتيدر تانک کندانس جمع مي شود، سپس اين آب توسط پمپ هاي کندانس به داخل دي اريتوراسپري مي شود.
بخار ساخته شده توسط بويلر به دوشاخه تقسيم مي شود، شاخه بخار اصلي و دي اريتور. خط اصلي بخار هنگاميکه از ايستگاهتقليل فشار عبور مي کند به سمت مصرف کننده ها مي رود. اين بخار کم فشار در شاخهديگر وارد دي اريتور مي شود.
تقابل مستقيم بخارو آب باعث بالا رفتن درجه حرارت آب شده و بخار را نيز به آب داغ تبديل مي کند. اينآب داغ شروع به از دست دادن اکسيژن اضافي خود مي کند. اين آب داغ آماده ورود بهبويلر مي باشد.
آب دي اريتور سپس توسط پمپ هاي آبتغذيه بويلر، به بويلر وارد شده که در اين مرحله هر دو پمپ آب تغذيه به صورت 100% زير بار هستند.
در اين هنگام مشعل روشن شده و آبرا گرم مي کند، تا به حالت اشباع برسد، بويلرهاي بخار حتماً مي*بايستي زير آب زنيشوند، تا ذرات داخل آن تشکيل رسوب ندهند. آب خارج شده از بويلر که زير آب زني شدهاست، وارد تانک بلودان مي شود. چون اين تانک اتمسفريک است، لذا مي توان برايبازيافت انرژي آن هم از بخار فلش آن به عنوان بخار کم فشار براي گرم کردن آب دياريتور و هم آب گرم آن جهت پيش گرم کردن آب تغذيه استفادهنمود.

· توضيح عملکرد سيستم کنترلي:
روي تانک دي اريتور يک سنسور کنترل سطح نصب شده است، اين کنترلسطح به آب سرد و بخار اجازه ورود بهدي اريتور را ميدهد. روي خط بخار ورودي به دي اريتور يک شير کنترل وجود دارد که ميزان بخار وروديبهدي اريتور را کنترل مي کند.
در صورتيکه آب به ميزان کافي داخل دي اريتور وجود داشته باشد، پمپهاي آب تغذيه بويلر مي تواند شروع به کار کنند. در صورتيکه سطح آب داخل دي اريتورکمتر از حالت مينيمم شود، سنسور، دستور قطع شدن را صادر مي کند و پمپ ها خاموش ميشوند. روي بدنه بويلر هم يک سنسور کنترل سطح وجود دارد. اين سيستم کنترل سطح عملکردپمپ هاي آب تغذيه بويلر و مشعلها را زير نظر دارد. هنگاميکه سطح آب داخل بويلر ازحالت نرمال خود پايين تر مي رود، اين امر باعث مي شود آب تغذيه شروع به وارد شدن بهبويلر کند. در صورتيکه آب داخل بويلر به هر دليلي غير از اين از حالت مينيمم خودپايين تر برود، اين سنسور روي عملکرد مشعل تاثير مي گذارد.
يک سيستم کنترل فشار نيز روي بدنه بويلر نصب مي باشد، هنگاميکهفشار داخل بويلر از حد مجاز خود تجاوز کند، اين سنسور عملکرد مشعل را تحت تاثيرقرار مي دهد و مشعل قطع مي شود. در صورتيکه عملکرد اين سيستم به هر عنواني دچاراختلال شود و فشار بالاتر برود، شير اطمينان باز کرده و بخار اضافي خارج ميشود.