نقل قول نوشته اصلی توسط aghamahdi نمایش پست ها
از توجه همه دوستان ممنونم منظورم از یونیت هر 10 پره رادیاتور هست که به طور مجزا توسط دو شیر به لوله های آب گرم رفت و برگشت متصل شده است. گرفتگی رادیاتور منتفی هست. دلیل هم این هست که این رادیاتور ها تا چند روز پیش به درستی کار می کردند. اما یکی از لوله ها ترکید و مجبور شدیم آب کل سیستم رو تخلیه کنیم.بعد از راه اندازی مجدد به این مشکل برخورد کردیم.
دوست عزیز جالب شد... پس آن لوله ای که ترکیده و احتمالا از یک یا 2 بوشن در مسیر آن استفاده شده و آن مسیر یا توسط لوله با سایز کوچکتر تعمیر شده و یا بوشن ها باعث افت فشار در مدار شده و باید حتما شیر خروجی در رادیاتوری که زیاد گرم می شود را نیم دور و یا حتی 2/3 دور ببندید تا نتیجه را در رادیاتور های بعدی ببینید... ( ضمنا اگر با بستن با شیر ورودی آب این رادیاتور ، باز رادیاتور های دیگر گرم نشدند ، مشکل از تعمیر لوله ی ترکیده است و مسیر لوله کشی مسدود شده)