    محاسبه سرانگشتی

    #1 2011/06/11, 08:33
    ١- قوانین حاکم بر بادزن ها از صفحه 163 کتاب محاسبات تاسیسات مهندس طباطبائی مطالعه شود.
    ٢- دبی آب در گردش کندانسور چیلر :
    GPM=Q/5000
    Q: Cooling load (Btu/hr)
    ٣- دبی آب در گردش برج خنک کن :
    GPM=(3GPM/TR)*TR
    TR: Cooling load (Ref. Ton)
    ۴- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :
    L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور
    L(ft) : هد پمپ
    l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده
    افت کلکتور = 5ft
    افت فن کویل = 10ft
    افت کندانسور = 25ft(از کاتالوگ چیلر)
    ۵- هد پمپ گردش آب برج خنک کن :
    L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج
    L(ft) : هد پمپ
    l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن
    افت کلکتور = 5ft
    افت کندانسور = 25ft(از کاتالوگ چیلر)
    افت برج = 30ft(از کاتالوگ برج خنک کن)
    ۶- فرمول محاسبه انتقال حرارت :
    Q=U.A.ΔT
    Q (Btu/hr)
    U ( Btu/hr.ft2.oF)
    A (ft2)
    ΔT (oF)
    ٧- تبدیل واحدهای مهم :
    تن تبرید (TR) = 12000 Btu/hr
    Btu/hr / 4 = Kcal/hr
    M3/hr * 4.4 = GPM
    Gallons * 3.785 = Lit
    CFM / 0.6 = M3/hr
    HP * 0.735 = Kw
    Btu/hr * 0.29287 = Watts
    ٨- محاسبه سطح مقطع دودکش :
    A=0.02Q/H برای سوخت مایع و گاز
    A=0.04Q/H برای سوخت جامد
    A (cm2) : سطح مقطع دودکش
    Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ
    H (m) = h1 (طول عمودی دودکش) + 0.5h2 (طول افقی دودکش)
    ٩- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :
    V(Lit) = TR (ظرفیت چیلر به تن) / 4000
    ١٠- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :
    d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)
    Min : 1 ¼”
    ١١- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ :
    V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000
    ١٢- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :
    d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفت
    d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت
    Q (Kcal/hr)
    ١٣- محاسبه حجم منبع گازوئیل :
    V (Lit) = GPH * 4 * N * n
    GPH : مصرف گازوئیل مشعل ها
    N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا 20 ساعت)
    n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا 45 روز)
    ١۴ مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا 18~20 lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار 20psi میباشد.
    ١۵- مصرف آب دیگ بخار :
    GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)
    ١۶- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :
    Q=GPM*500*ΔT
    Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی
    GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش
    ΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی
    ١٧- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :
    Q=CFM*1.08*ΔT
    Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی
    CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل
    ΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی
    ١٨- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :
    Q(Kcal/hr) = (V(m3) حجم استخر / 24hr)*1000*(28°C-4°C)
    ١٩- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :
    GPM = (V(m3) حجم استخر / 6hr)*4.4
    ٢٠- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت 12 مترمربع را پوشش میدهد.
    ٢١- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :
    Low pressure : 15 psig
    Mediumpressure : 60 psig
    Highpressure : 100~150 psig
    ٢٢- سرعت های مجاز :
    Water : 1.5~3 m/s
    Steam : 20m/s
    Air in pipe : 20 m/s
    Air in duct (industrial) : 1050 ft/min
    Air in duct (non industrial) : 900 ft/min
    Air inreturn or exhaust ducts : 750 ft/min
    Air passingtrough coils : 500 ft/min
    Air passingfrom diffusers and supply grills : 300 ft/min
    Air passingfrom exhaust grills : 200 ft/min
    ٢٣- محاسبه قطر کلکتور :
    Φ = √ Φ1 . Φ2 . Φ3 …. Φi
    Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی
    ٢۴- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :
    مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500
    مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000
    ٢۵- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :
    Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150
    ٢۶- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :
    Q(TR) = A(m2) / 25
    ٢٧- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :
    N = Q(Kcal/hr) بار حرارتی ساختمان / 125 (OR)
    N = Q(Btu/hr) بار حرارتی ساختمان / 500
    ٢٨- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی :
    n = N تعداد پره فولادی * 0.75
    ٢٩- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :
    Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) ابعاد یک طبقه * 36 * 4.8] * N تعداد طبقات / 4

    morteza60 آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/07/24
    نوشته ها
    3
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : محاسبه سرانگشتی

    #2 2011/10/22, 21:20
    سپاس فراوان
    blackbil آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2011/08/02
    سن
    37
    نوشته ها
    4
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : محاسبه سرانگشتی

    #3 2011/10/25, 21:09
    با تشكر...
    alirezayousefi_en.hvac آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. نخستین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
    توسط meybotyhvac در انجمن تازه ها و خواندنی ها
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/04/25, 15:13
  2. جزوه درسی : مواد و مصالح در تاسیسات حرارتی و برودتی
    توسط hossein-khazaeii در انجمن کتب تخصصی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/12/20, 13:29
  3. HPAC International Website - مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی
    توسط meybotyhvac در انجمن مطالب تخصصی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/05/28, 18:50
  4. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/23, 12:43
  5. تاسيسات حرارتی برودتی و تهويه مطبوع
    توسط meybotyhvac در انجمن مطالب تخصصی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/07, 23:00

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •