١- قوانین حاکم بر بادزن ها از صفحه 163 کتاب محاسبات تاسیسات مهندس طباطبائی مطالعه شود.
٢- دبی آب در گردش کندانسور چیلر :
GPM=Q/5000
Q: Cooling load (Btu/hr)
٣- دبی آب در گردش برج خنک کن :
GPM=(3GPM/TR)*TR
TR: Cooling load (Ref. Ton)
۴- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :
L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور
L(ft) : هد پمپ
l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده
افت کلکتور = 5ft
افت فن کویل = 10ft
افت کندانسور = 25ft(از کاتالوگ چیلر)
۵- هد پمپ گردش آب برج خنک کن :
L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج
L(ft) : هد پمپ
l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن
افت کلکتور = 5ft
افت کندانسور = 25ft(از کاتالوگ چیلر)
افت برج = 30ft(از کاتالوگ برج خنک کن)
۶- فرمول محاسبه انتقال حرارت :
Q=U.A.ΔT
Q (Btu/hr)
U ( Btu/hr.ft2.oF)
A (ft2)
ΔT (oF)
٧- تبدیل واحدهای مهم :
تن تبرید (TR) = 12000 Btu/hr
Btu/hr / 4 = Kcal/hr
M3/hr * 4.4 = GPM
Gallons * 3.785 = Lit
CFM / 0.6 = M3/hr
HP * 0.735 = Kw
Btu/hr * 0.29287 = Watts
٨- محاسبه سطح مقطع دودکش :
A=0.02Q/H برای سوخت مایع و گاز
A=0.04Q/H برای سوخت جامد
A (cm2) : سطح مقطع دودکش
Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ
H (m) = h1 (طول عمودی دودکش) + 0.5h2 (طول افقی دودکش)
٩- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :
V(Lit) = TR (ظرفیت چیلر به تن) / 4000
١٠- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :
d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)
Min : 1 ¼”
١١- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ :
V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000
١٢- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :
d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفت
d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت
Q (Kcal/hr)
١٣- محاسبه حجم منبع گازوئیل :
V (Lit) = GPH * 4 * N * n
GPH : مصرف گازوئیل مشعل ها
N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا 20 ساعت)
n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا 45 روز)
١۴ مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا 18~20 lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار 20psi میباشد.
١۵- مصرف آب دیگ بخار :
GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)
١۶- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :
Q=GPM*500*ΔT
Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی
GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش
ΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی
١٧- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :
Q=CFM*1.08*ΔT
Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی
CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل
ΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی
١٨- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :
Q(Kcal/hr) = (V(m3) حجم استخر / 24hr)*1000*(28°C-4°C)
١٩- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :
GPM = (V(m3) حجم استخر / 6hr)*4.4
٢٠- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت 12 مترمربع را پوشش میدهد.
٢١- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :
Low pressure : 15 psig
Mediumpressure : 60 psig
Highpressure : 100~150 psig
٢٢- سرعت های مجاز :
Water : 1.5~3 m/s
Steam : 20m/s
Air in pipe : 20 m/s
Air in duct (industrial) : 1050 ft/min
Air in duct (non industrial) : 900 ft/min
Air inreturn or exhaust ducts : 750 ft/min
Air passingtrough coils : 500 ft/min
Air passingfrom diffusers and supply grills : 300 ft/min
Air passingfrom exhaust grills : 200 ft/min
٢٣- محاسبه قطر کلکتور :
Φ = √ Φ1 . Φ2 . Φ3 …. Φi
Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی
٢۴- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :
مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500
مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000
٢۵- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :
Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150
٢۶- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :
Q(TR) = A(m2) / 25
٢٧- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :
N = Q(Kcal/hr) بار حرارتی ساختمان / 125 (OR)
N = Q(Btu/hr) بار حرارتی ساختمان / 500
٢٨- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی :
n = N تعداد پره فولادی * 0.75
٢٩- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :
Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) ابعاد یک طبقه * 36 * 4.8] * N تعداد طبقات / 4