    بررسی مقاومت ساختمان‌ها در برابر حریق و نقش سیستم‌های اسپرینکلر

    #1 2013/02/03, 21:51
    اهمیت استفاده از "مواد مقاوم در برابر حریق" در سازه ساختمانها به چه اندازه است؟ آیا می توان بدون توجه به "میزان مقاومت مصالح در برابر حریق" ساختمانی با ارتفاع، تعداد طبقات یا مساحت دلخواه ساخت؟ چگونه سیستمهای اسپرینکلر بر افزایش ایمنی بناها و کاهش هزینه های ساخت تأثیرگذارند؟
    در این مقاله سعی شده تا ضمن آشنایی با سیستمهای اسپرینکلر، سازه های ساختمانی واستانداردهای مرتبط، به سوالات فوق پاسخ داده شود. از سال 1874میلادی که اسپرینکلر توسط "هنری پارملی" اختراع شد، این وسیله نسبتاً ساده که گروهی از صاحبنظران آن را بعنوان بهترین و کارآمد ترین وسیله ایمنی ساخته شده تا به امروز می دانند، با استفاده از تجهیزات رایج در شبکه های لوله کشی نظیر شیرآلات ، لوله و اتصالات مربوطه با هدف حفظ جان و مال افراد در برابر حریق بکارگرفته شده است. جالب است بدانیم هیچ ساختمان مجهز به سیستم اسپرینکلر دچار خسارت سنگین نشده و در انگلستان تاکنون مرگ ناشی از حریق در خانه های مجهز به سیستم اسپرینکلر گزارش نشده است. در سال 1896 میلادی پس از کسب مقبولیت و محبوبیت سیستمهای اسپرینکلر در ایالات متحده آمریکا، جهت هماهنگ نمودن و یکپارچه سازی طراحی این سیستمها ، کارخانجات تولید کننده اسپرینکلر، شرکت های بیمه و سازمانهای آتش نشانی، ائتلاف ملی حفاظت از حریق(National Fire Protection Association) یا NFPA را تشکیل دادند. اولین مجموعه تهیه شده با کد 13 به سیستمهای اسپرینکلر اختصاص یافت. امروزه NFPA نزدیک به 300 کد در زمینه های مختلف ایمنی منتشر نموده است. به استناد NFPA 13 در طراحی سیستمهای اسپرینکلر پس از بررسی ریسک موجود ، منابع آب مورد نیاز سیستم، نوع و جهت نصب اسپرینکلرانتخابی،..... تعداد اسپرینکلر مورد نیاز در فواصل مشخص نصب می شوند. در هنگام حریق فقط تعداد اندکی از اسپرینکلرها تحت تأثیر حرارت بوجودآمده فعال شده و حریق را کنترل یا اطفاء می نمایند. با توجه به آمارهای منتشر شده 37% از آتش سوزیهای تنها با فعال شدن یک اسپرینکلر، 56% با کمتراز سه اسپرینکلر و 83% باکمتر از 10 اسپرینکلر کنترل یا اطفاء شده اند. با وجود تمام امتیازات ، برخی افراد نگران فعال شدن تصادفی اسپرینکلرها و خیس شدن محیط کار یا زندگی خود هستند، برای رفع این نگرانی کافیست بدانیم تا به امروز، به ازاء هر 16،000،000 اسپرینکلر نصب شده فقط یک اسپرینکلر بطور تصادفی فعال شده است. که این عدد در مقایسه با آمار مرتبط با نشتی شبکه های آب مصرفی ساختمانها بسیار ناچیز است.بطور خلاصه هدف از نصب سیستمهای اسپرینکلر عبارتند از:- حفاظت از جان انسانها- حفاظت از اموال افراد- حفاظت از سازه و جلوگیری از فروریزی ساختمان در این بخش به بررسی تأثیر سیستمهای اسپرینکلر بر روی افزایش مقاومت ساختمان در برابر حریق می پردازیم: بر اساس کدهای ساختمانی، سازه ها با توجه به " قابلیت سوختن" و "مقاومت در برابر حریق" اجزاء تشکیل دهنده آنها تقسیم بندی می شوند . با توجه به این تقسیم بندی ، مساحت، ارتفاع و کاربری ساختمانها ، تعیین می گردد.در NFPA 220 با عنوان " استاندارد برای انواع سازه های ساختمانی"، مقاومت مواد در معرض حریق، در مدت زمان مشخص (بر اساس ساعت) اندازه گیری شده است. بر اساس نمودار مندرج در NFPA 251 (نمودار 1) دیوار یا جداکننده ها با میزان ( Rate) یک ساعت(1-hour) ، باید توانایی تحمل دمای 1700 درجه فارنهایت را در مدت یک ساعت، بدون فروپاشی داشته باشند.نمودار 1- منحنی میزان مقاومت مواد در برابر حریق هدف از تعریف" میزان مقاومت مواد در برابر حریق" عبارت است از:- محدود کردن قابلیت سوختن اجزاء ساختمان جهت جلوگیری از فروریزی در هنگام حریق- تهیه موانع جهت جلوگیری از گسترش حریق درون ساختمانها و سرایت به ساختمانهای مجاور- محدود کردن خطر آتش سوزی با کنترل اندازه و ارتفاع ساختمانها ( متناسب با هر سازه) بطور کلی سازه ساختمانها از نظر مقاومت در برابر حریق به پنج گروه تقسیم می شوند، که با اعداد یونانی I، II ، III ، IV و V نمایش داده می شوند و بترتیب I بیشترین و V کمترین مقاومت در برابر حریق را دارد. جدول 1 مقایسه بین گروه ها را در قسمتهای مختلف ساختمان نشان می دهد. بعنوان مثال I 443 را در نظر بگیرید:عدد اول (4) میزان مقاومت مورد نیاز دیوارهای خارجی تحمل کننده بار ، عدد دوم(4) میزان مقاومت مورد نیاز دیوارهای داخلی تحمل کننده بار، ستون ها، تیر،خرپا و طاق و عدد سوم (3) میزان مقاومت مورد نیاز سازه کف و سقف ساختمان را در برابر حریق و بر حسب ساعت نمایش می دهد.



    میزان مقاومت در برابر حریق (بر حسب ساعت) برای سازه های Type I تا Type V
    گروه V
    گروه IV
    گروه III
    گروه II
    گروه I

    000
    111
    2HH
    200
    211
    000
    111
    222
    332
    443

    1 1 1
    2 2 2
    2 2 2
    2 2 2

    1 1 1
    2 2 1
    3 3 3
    4 4 4
    دیوارهای خارجی تحمل کننده بار

    - تکیه گاه بیش از یک طبقه ، ستون یا دیوارهای دیگر است

    - فقط تکیه گاه یک طبقه است

    - فقط تکیه گاه سقف است

    1 1 1
    2 1 1

    1 1 1

    1 1 1
    2 2 1
    3 2 2
    4 3 3
    دیوارهای داخلی تحمل کننده بار

    - تکیه گاه بیش از یک طبقه ، ستون یا دیوارهای دیگر است

    - فقط تکیه گاه یک طبقه است

    - فقط تکیه گاه سقف است

    1 1 1
    H¹ H H

    1 1 1

    1 1 1
    2 2 1
    3 2 2
    4 3 3
    ستونها

    - تکیه گاه بیش از یک طبقه ، ستون یا دیوارهای دیگر است

    - فقط تکیه گاه یک طبقه است

    - فقط تکیه گاه سقف است

    1 1 1
    H H H

    1 1 1

    1 1 1
    2 2 1
    3 2 2
    4 3 3
    تیر، خرپا و طاق

    - تکیه گاه بیش از یک طبقه ، ستون یا دیوارهای دیگر است

    - فقط تکیه گاه یک طبقه است

    - فقط تکیه گاه سقف است

    1
    H

    1

    1
    2
    2
    3
    سازه کف

    1
    H

    1

    1
    1
    5/1
    2
    سازه سقف










    دیوارهای خارجی بدون بار

    1 - H بیانگر سازه های Heavy Timber بوده که دارای نمای زیبا ، استحکام بالا و مقاومت مناسبی در برابر حریق هستند.
    جدول 1- میزان مقاومت سازه ها در برابر حریق( بر حسب ساعت) برای گروه های I تا V
    در جدول 2 مقایسه ای بین استانداردهای NFPA وIBC )مقررات بین المللی ساختمانها (در خصوص مقاومت قسمتهای مختلف ساختمان در برابر حریق نمایش داده شده است.بخاطر داشته باشید براساس IBC تقسیم بندی به دو نوع A وB صورت گرفته ، که نوع A نشان دهنده وجود پوشش روی بخشهای فولادی است. ( با وجود اینکه فولاد غیرقابل اشتعال است، اما استحکام خود را در حدود 1200 درجه فارنهایت از دست می دهد، این در حالیست که در هنگام حریق دمای بوجود آمده چند برابر این مقدار است.) در نوع B پوششی بر روی فولاد استفاده نمی شود.



    میزان مقاومت اجزاء ساختمان (بر حسب ساعت) در برابر حریق بر اساس استانداردهای مختلف
    NFPA 220, 101
    I-443
    I-332
    I-222
    II-111
    II-000
    III-211
    III-200
    IV-2HH
    V-111
    V-000
    IBC
    -
    I-A
    I-B
    II-A
    II-B
    III-A
    III-B
    IV-HT
    V-A
    V-B
    NFPA 5000
    I-442
    I-332
    I-222
    II-111
    II-000
    III-211
    III-200
    IV-2HH
    V-111
    V-000
    دیوارهای خارجی تحمل کننده بار
    4
    3
    2
    1

    2
    2
    2
    2¹1²

    دیوارهای داخلی تحمل کننده بار
    4
    3
    2
    1

    1

    1
    1

    سازه های قابی شکل شامل ستون، تیر یاخرپا
    4
    3
    2
    1

    1¹2²

    H
    1

    سازه کف شامل تیر و تیرچه
    3¹2²
    2
    2
    1

    1

    H
    1

    سازه سقف شامل تیر و تیرچه
    2
    5/1
    1
    1

    1
    1¹0²
    H
    1



    1 - مقادیر مورد نظر IBC
    2 - مقادیر مورد نظر NFPA 5000
    جدول2 - مقایسه ای بین استانداردهای NFPA وIBC
    همانگونه که در جدول مشخص است IBC معادلی برای I 443 ندارد و تقسیم بندی از I-A شروع می شود، نوع I-A دارای 3 ساعت مقاومت دیوارهای خارجی خارجی تحمل کننده بار، 3 ساعت دیوارهای داخلی، ستون ها ،تیرها .... و 2 ساعت مقاومت کف می باشد.به هر حال جدول فوق در خصوص محدودیت ارتفاع ساختمان ،تعداد طبقات یا متراژ هر طبقه کمکی به ما نمی کند. در جدول 3 ارتفاع ، تعدادطبقات و مساحت هر طبقه ساختمان بر اساس نوع I تا V نمایش داده شده است، ردیفهای بالای جدول به نوع ساختمان بر اساس مقاومت در برابر حریق اختصاص دارد، ردیف چهارم ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به هر گروه و بر حسب فوت بیان شده است، ردیفهای بعد محدودیت تعداد ومتراژ هر طبقه را بر حسب فوت مربع مشخص می کند.




    نوع سازه


    گروه I
    گروه II
    گروه III
    گروه IV
    گروه V


    A
    B
    A
    B
    A
    B
    H
    A
    B
    بیشترین ارتفاع مجاز ساختمان( ft )
    UL¹
    160
    65
    55
    65
    55
    65
    50
    40
    تجاری
    بیشترین تعداد طبقه مجاز
    UL
    11
    4
    4
    4
    4
    4
    3
    1
    بیشترین مساحت مجاز هر طبقه( ft²)
    UL
    UL
    21500
    12500
    18500
    12500
    20500
    14500
    9000
    مسکونی 1
    بیشترین تعداد طبقه مجاز
    UL
    11
    4
    4
    4
    4
    4
    3
    2
    بیشترین مساحت مجاز هر طبقه( ft²)
    UL
    UL
    24000
    16000
    24000
    16000
    20500
    12000
    7000
    مسکونی 2
    بیشترین تعداد طبقه مجاز
    UL
    11
    4
    4
    4
    4
    4
    3
    2
    بیشترین مساحت مجاز هر طبقه( ft²)
    UL
    UL
    24000
    16000
    24000
    16000
    20500
    12000
    7000
    مسکونی 3
    بیشترین تعداد طبقه مجاز
    UL
    11
    4
    4
    4
    4
    4
    3
    3
    بیشترین مساحت مجاز هر طبقه( ft²)
    UL
    UL
    UL
    UL
    UL
    UL
    UL
    UL
    UL
    مسکونی 4
    بیشترین تعداد طبقه مجاز
    UL
    11
    4
    4
    4
    4
    4
    3
    2
    بیشترین مساحت مجاز هر طبقه( ft²)
    UL
    UL
    24000
    16000
    24000
    16000
    20500
    12000
    7000
    انبار 1
    بیشترین تعداد طبقه مجاز
    UL
    11
    4
    3
    3
    3
    4
    3
    1
    بیشترین مساحت مجاز هر طبقه( ft²)
    UL
    48000
    26000
    17500
    26000
    17500
    20500
    14000
    9000
    انبار 2
    بیشترین تعداد طبقه مجاز
    UL
    11
    5
    4
    4
    4
    5
    4
    2
    بیشترین مساحت مجاز هر طبقه( ft²)
    UL
    79000
    39000
    26000
    39000
    26000
    38500
    21000
    13500


    1- UL به معنی "بدون محدودیت" است.
    جدول3- محدودیت ارتفاع، طبقات و مساحت ساختمانها بر اساس مقاومت در برابر حریق
    با توجه به جدول فوق ، نوع I A هیچ محدودیتی در ساخت ندارد،اما درنوع I B حداکثر ارتفاع قابل ساخت 160 فوت و حداکثر تعداد طبقات، 11 طبقه می باشد ، نوع II A ،حداکثر ارتفاع 65 فوت و در کاربری تجاری محدودیت متراژ در هرطبقه 21500 فوت مربع می باشد. جالب است بدانیم در صورت استفاده از سیستمهای اسپرینکلر، می توان تعداد طبقات یا مساحت هرطبقه را افزایش داد یا از موادی با میزان مقاومت کمتر در برابر حریق استفاده نمود و نهایتاً بدون آنکه از ایمنی ساختمان کم شود هزینه های مرتبط با سازه را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.
    ویرایش توسط maziyar.mail : 2013/02/03 در ساعت 21:54
    maziyar.mail آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/12/28, 13:59
  2. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2013/02/04, 08:49
  3. کاتالوگ سیستم لوله کشی پلمی کلیک اسپانیا
    توسط Mehrdad در انجمن کاتالوگ ها ، نقشه ها و راهنمای تجهیزات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/08/21, 10:32
  4. شرکت مهندسی دقیق طرح سپاهان
    توسط hvac-mall در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/07/03, 14:34
  5. نمونه اتصالات اجرای سیستم اسپرینکلر آتش نشانی
    توسط meybotyhvac در انجمن پمپاژ و تصفیه
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/07/08, 11:17

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •