سلام دوست عزیز
اصولا در کلیه قسمنهای چیلر جذبی اختلاف فشار وجود دارد.حتی در اواپراتور و ابزوربر که در یک پوسته قرار دارند و لی به دلیل اختلاف فشار ناچیز اواپراتور و ابزوربر را در یک پوسته ساخته و ژنراتور کم دما در چیلرهای تک اثره و کندانسور را در یک پوسته میسازند تا هزینه ساخت کمتر شود.
اختلاف فشار فقط در حالت کار دستگاه وجود دارد و در حین خاموشی در بین تمام اجزاء فشار مساوی میباشد.
فشار 10 برابری در ژنراتور مربوط به دمای تبخیر آب و فرایند جداسازی مبرد یعنی آب میباشد که در دمای 95-100 درجه اتفاق می افتد.در این حالت فشار حدود 50 تا 60 میلی متر جیوه میباشد.درحالی که فشار تبخیر در اواپراتور 4.5 تا 6 میلیمتر جیوه است. در دو نقطه پوسته بالا و پایین باهم ارتباط دارند.یکی در خروجی پمپ محلول و دیگری در قسمت لوله خروجی کندانسه از کندانسور به اواپراتور.
در هنگام کار پمپ محلول برای پمپاژ محلول به ژنراتور میبایست به فشار ژنراتور غلبه کند .در قسمت لوله کندانسه به اواپراتور هم یک قسمت به نام اورفیس وجود دارد که از یک مقطع تنگ تشکیل شده است و باعث میشود حتی در بارهای کم فقط کندانسه به علت ارتفاع و اختلاف فشار در مسیر حرکت کند و اختلاف فشار را حفظ کند.
در ابتدای راه اندازی تا وقتی میزان کندانس به حدی نرسد که خروجی کندانسه از اورفیس دائم گردد به علت عدم حفظ اختلاف فشار فرایند تولید سرمایش آغاز نمیشود.