    Iplv چيست؟

    #1 2013/04/09, 09:48
    براي محاسبه cop يك دستگاه خنك كننده نبايد فقط به مقدار آن در بار كامل اكتفا نمود بلكه بهتر است از ميانگين آن در شرايط و بار هاي مختلف استفاده كرد. در استاندارد ari 550/590-98 برای مشخص کردن میزان متوسط cop در طول روز از معیاری به اسم iplv استفاده نموده اند.
    iplv مخفف integrated part load value مي باشد كه نحوه محاسبه آن به شرح زير مي باشد: لازم به ذکر است که ضرایب این رابطه تابع شرایط اقلیم است و برای شهر تهران این رایطه به شکل زیر نوشته می شود
    .iplv = 0.13a + 0.29b + 0.43c + 0.15d
    که در آن a مقدار cop در 100% بار , cop :b در 75% بار , cop :c در 50% بار , cop :d در 25% بار می باشد.
    مفهوم ضرایب بالا به این صورت است:13% ساعت در100% بار , 29% ساعت در75% بار , 43% ساعت در50% بار , 15% ساعت در25% بار جدول مقايسه iplv چيلر هاي مختلف
    جذبی : 1.12
    پیچی : 6.01
    سانتریفیوژ 6.95 (fs)
    سانتریفیوژ vs) : 9.7)
    [URL="http://mohammadrezahaghani.blogfa.com/"]http://mohammadrezahaghani.blogfa.com[/URL]

    [URL]http://arikeh.loxblog.ir[/URL]
    mrhaghani آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : Iplv چيست؟

    #2 2013/05/07, 13:38
    متشکرم. نکته جالبی هست که فکر میکنم افراد خیلی زیادی ازش بی خبر باشند.
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2011/09/14
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    168
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 4 بار در 4 پست
    نوشته های وبلاگ
    2
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : Iplv چيست؟

    #3 2013/05/07, 14:15
    جالب بودمتشکرم
    mohammadtasisat آنلاین نیست.

  4. تاریخ عضویت
    2013/03/14
    سن
    38
    نوشته ها
    5
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : Iplv چيست؟

    #4 2013/08/11, 14:14
    حالا که از cop صحبت شد کسی راجع به eer چیزی میدونه؟ در حالی که هر دوتاشون در بحث سرمایش مطرح میشن ولی بهتره کجا از کدوم یکی استفاده کنیم؟
    akam_a8 آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/04/09, 09:51
  2. چيلر جذبي چيست؟
    توسط benyamin در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/07/25, 11:06
  3. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/25, 01:00
  4. دستگاه زنت چيست؟
    توسط hvac-mall در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/24, 23:40
  5. خانه هوشمند چيست؟
    توسط RM10 در انجمن مدیریت بهره وری انرژی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/03/19, 23:00

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •