نصب محل نصب
اين نوع دستگاه ها به دليل وجود مكانيزم هاي كنترلي حساس و تجهيزات
الكتريكي نبايد در فضاي آزاد نصب شوند. آنها را در فضاي بسته نصب نمائيد.
شكل 1 ابعاد كلي دستگاه و همچنين فضاي مورد نيازجهت سرويس را نشان
مي دهد.
جلوي دستگاه.................................................. ........................... 3 تا 4 فوت
پشت دستگاه....... .................................................. .......................... 2 فوت
يك انتهاي دستگاه جهت خارج كردن لوله مطابق شكل 1، و در انتهاي
ديگر.................................................. .................................................. ... 2 فوت
كف طبقات بايد به اندازه كافي مقاومت داشته باشد تا بتواند وزن اعمال شده را
تحمل نمايد. (جدول 1 را مشاهده كنيد.) در صورت نياز تمهيداتي در خصوص
افزودن سازه كمكي (تيرهاي فولادي يا پايه هاي بتوني مسلح) براي انتقال نيروي
وزن دستگاه به نزديك ترين ستون اصلي ساختمان اتخاذ نمائيد.
شكل 1 موقعيت 6 نقطه جهت عبور پيچ هاي نصب دستگاه به كف را نشان مي
دهد. هر يك از اين نقاط تقريباً يك ششم وزن دستگاه را تحمل مي كنند.
تا زماني كه دستگاه در محل اصلي نصب خود قرار نگرفته آن را از روي پالت
چوبي خود جدا نكنيد. هنگام جابجايي دستگاه از قلابي كه بالاي اواپراتور به همين
منظور تعبيه شده استفاده كنيد. دستگاه را با دقت و احتياط روي زمين يا غلتك قرار
دهيد و براي هل دادن و كشيدن آن فقط به پايه چوبي نيرو وارد كنيد نه به
دستگاه. وقتي براي جابجايي دستگاه از غلتك كمك مي گيريد از حداقل 3 غلتك
هم سطح استفاده كنيد.
چهار گوشه محل نصب بايستي قبل از نصب دستگاه با هم تراز شوند. براي اين
كار از تراز حبابدار كه روي ناوداني هاي چارچوب دستگاه مي گذاريد استفاده كنيد.
دستگاه را به زمين پيچ كنيد. (اين مورد درصورتي توصيه مي شود كه محل نصب
دستگاه در زير زمين يا محلي باشد كه انتقال ارتعاشات به سازه ساختمان آسيبي
نرساند.)
تمام دستگاه ها داراي فنرهاي لرزهگير و صداگير هستند. به علاوه كليه لوله كشي
ها بايد به اندازه كافي انعطاف پذير باشند تا از انتقال ارتعاش جلوگيري شود. اگر
هنوز ارتعاشي وجود دارد، روي خود دستگاه لرزه گير نصب كنيد. اگر دستگاه در
طبقات فوقاني يعني جايي كه ارتعاشات نتوانند به زمين منتقل شوند نصب گردد،
بايد در زير هر يك از محل هاي نصب (شش محل ذكر شده) از فنر لرزه گير
استفاده كنيد. پيچ قفلكن لرزه گير را آزاد كنيد تا به كمپرسورهاامكان داده شود
روي ريل ها آزادانه شناور باشند، در غير اين صورت ارتعاش زيادي ايجاد مي شود.
كندانسور
لوله هاي آب خروجي از دستگاه را تا حد امكان كوتاه اجرا كرده آن ها را بخصوص
(head در مواردي كه از برج خنك كن استفاده مي شود، بر اساس فشار ارتفاعي
موجود سايز بندي كنيد (نه صرفا بر اساس سايز اتصالات كندانسور pressure)
مندرج در كاتالوگ). به "راهنماي طراحي سيستم "بخش 3، " طراحي لوله كشي"
مراجعه كنيد.
در نصب دستگاه هايي كه احتياج به شير تنظيم آب دارند، براي هر مدار
يك شير جداگانه لازم است (اين شير توسط شركت سرماآفرين ارائه
(head نمي شود). درجاهائي كه دماي پائين محيط بر فشار ارتفاعي
تاثير مي گذارد حتما بايد در مسير آب برج خنك كن pressure)
شيرهاي باي پس آب نصب شود.
30 كه با كندانسورهاي هوايي و يا كندانسور تبخيري كار HS دستگاه هاي
مي كنند در دماي كمتر از 60 درجه فارنهايت (دماي محيط) بايد براي
كنترل فشار ارتفاعي داراي تجهيزات كنترلي كافي و مناسب باشند.
آب براي اتصال دو كندانسور در دستگاه هاي (manifold) چند راهه
30 موجود است. اتصالات در شكل 1 نشان داده شده HR070-140
است.
است كه هر يك در دو (Manifold) هر پكيج شامل دو چندراهه
قسمت در محل نصب دستگاه جوشكاري مي شوند. در جاهائي كه نياز به
استفاده شود (manifold) نصب شير تنظيم هست نبايد از چند راهه
چراكه شيرهاي فوق بايد به طور مجزا بر روي مدار هر كندانسور نصب
شود.
شير تنظيم آب را طوري تنظيم كنيد كه فشار ارتفاعي مورد نظر در طراحي
حاصل شود. آن را براي فشار بالا كه براثر رسوب لوله هاي كندانسور، شارژ
زياد مبرد و يا وجود گازهاي غيرقابل تقطير ايجاد مي شود تنظيم نكنيد. به
علت تغيير دماي فصلي آب، بايد شير تنظيم آب براي هر فصل تنظيم شود.
بعد از اين كه شير را روي فشار طراحي تنظيم كرديد، دستگاه را خاموش
كنيد. شير تنظيم آب پس از دقايقي آب را قطع مي كند، اگر اين عمل
صورت نگرفت بايد فشار ارتفاعي را روي عدد بالاتري تنظيم نمائيد. از
اتصال لوله هاي موئين هر شير تنظيم آب به شير تخليه كندانسور مناسب و
مربوط به خودش اطمينان حاصل كنيد.
به منظور عملكرد مناسب سابكولر داخلي در انتهاي كندانسور در مدل هاي
30 همان طور كه در شكل 1 نشان داده شده است، آب كندانسور بايد HR
از اتصالات پايين كندانسور (پايين ترين قسمت) وارد شود. شير تنظيم فشار
30 شير اطمينان HS روي بدنه كندانسور نصب مي باشد. در دستگاه هاي
450 تنظيم مي شود. در psig بعد از صداگير نصب و براي واكنش در
مواقعي كه قطع كن فشار بالا عمل نكند، شير اطمينان باز مي شود تا از
ايجاد فشار بيش از اندازه در مدار مبرد جلوگيري كند. قوانين منطقه اي
ملزم مي دارد كه شير اطمينان مستقيما به فضاي آزاد ارتباط داشته باشد.
سايز اين مسير خروجي نبايد از اندازه خروجي شير اطمينان كوچكتر باشد.
به منظور تخليه سيستم در زمستان و همچنين براي سرويس دستگاه
تجهيزات و وسايلي را پيش بيني كنيد.
2
(lb) وزن

شكل 1: ابعاد و اندازه ها
3
راهنماي (شماره ها) شكل 1
7 اينچ در بالاي جعبه كنترل به منظور كنترل / -1 دو عدد كوبه با قطر 8
سيم كشي تجهيزات جانبي كه با دستگاه كار مي كنند و همين طور سيم
كشي كنترل كننده 115 ولت كه البته اين سيم كشي ها هنگام نصب در
محل، انجام مي شود.
-2 ورودي (هاي) سيم كشي برق اصلي.
-3 فضاي لازم براي بيرون آوردن لوله هاي كولر (اواپراتور).
-4 فضاي لازم براي بيرون آوردن لوله هاي كندانسور، در هر يك از دو
.(HR انتها .(فقط در مدل
آب (تجهيزات جانبي فقط براي مدل manifold -5 لوله چند راهه
چنين چيزي ندارد. دستورالعمل جوشكاري در HR در مدل 160 ،( HR
نامي مي باشند. Z و R محل نصب در بسته جانبي آمده است. ابعاد
آب در هر دو (manifold) -6 فضاي لازم براي بيرون آوردن چند راهه
چنين چيزي وجود ندارد. HR انتها. در مدل 160
-7 كنترل كننده دما، هم ورودي و هم خروجي داراي محل خاص براي
نصب در دما است اما تنظيمات تنها براي كنترل دماي آب برگشتي
(ورودي) صورت گرفته است.
-8 سنسور قطع دماي پايين آب (فقط در انتهاي دستگاه).
40 با قطر 3 اينچ در هر دو انتهاي دستگاه sch -9 لوله هاي فولادي
.HR همه مدل ها به غير از مدل 160 (HR (فقط در مدل
40 با قطر sch لوله فولادي HR -10 براي مدل هاي 070,080,090
2 اينچ (درهر دو انتهاي دستگاه) . براي مدل هاي 1/2
40 با قطر 3 اينچ (در sch لوله فولادي HR100,110,120,140
هر دو انتهاي دستگاه).
1 اينچي. ، MPT -11 اتصال تخليه آب
.(HR 1 اينچ (فقط براي مدل / -12 براي هر كندانسور: شير تخليه 4
5/8 ،SAE -13 براي هركندانسور: شير اطمينان با دهانه شيپوري از نوع
.(HR اينچ (فقط براي مدل
1 اينچي براي شير / -14 براي هر كندانسور: اتصال از نوع شيپوري 4
.(HR تنظيم آب (فقط براي مدل
،SAE -15 براي هر فيلتر دراير: شير شارژ در محل نصب از نوع شيپوري
1/4 اينچي.
3 اينچ. / 6 سوراخ جهت نصب و مونتاژ با قطر 4 -16
3/ -17 براي هر كندانسور در هر انتها، درپوش براي لوله تخليه با قطر 8
.(HR اينچ (فقط براي مدل
-18 براي هر كندانسور: شير سماوري براي سنجش سطح مايع (فقط
.(HRZ درمدل
-19 ورودي مايع مبرد از كندانسور (مدار شماره 1) با قطر خارجي
. (HS 1 اينچ (فقط براي مدل 1/8 (ODM)
-20 ورودي مايع مبرد از كندانسور (مدار شماره 2) با قطر خارجي
.HS 7/8 اينچ در دو مدل هاي 070,080,090 (ODM)
HS -21 سوئيچ ايمني فشار روغن، همه كمپرسورها (فقط براي مدل
جانبي است). HR استاندارد است و براي مدل
كمپرسور. (unloader) -22 تخليه كننده بار
-23 قلاب بالابرنده.
(Check Valves) شيرهاي يكطرفه
30 ارسال شده تا در محل نصب HS دو عدد شير يكطرفه خطي به همراه هر دستگاه
دستگاه در مسير لوله كشي مبرد تا كندانسور هوايي كه در خارج از موتورخانه قرار دارد، نصب
شود. اين دو شير را تا حد امكان نزديك كندانسور نصب كنيد.
كولر (اواپراتور)
.( 150 پوندي است (مطابق شكل 1 ASA اتصالات ورود و خروج آب كولر از نوع فلنج
به منظور كنترل دماي آب (chilled water) سنسور كنترل كننده دماي آب سرد
برگشتي در ورودي آب اواپراتور، در كارخانه روي دستگاه نصب شده است.
اگر كنترل آب خروجي لازم باشد، بادامك هاي موجود در كنترل كننده بايد دوباره تنظيم
شود و سنسور در نازل آب خروجي نصب شود. در غير اين صورت جاي سنسور را تغيير ندهيد.
كه مربوط به (Carrier System Design) به بخش 3 راهنماي طراحي سيستم كرير
جزئيات طراحي لوله كشي مدار آب سرد است مراجعه نماييد.
لوله را براي حداقل تغيير ارتفاع طراحي نمائيد. شير تخليه خودكار يا دستي را در بالاترين
نقاط خط لوله نصب كنيد. با بكار گيري مخزن فشار يا تركيبي از شير اطمينان و شير
كاهنده، فشار سيستم را در حد مطلوب نگه داريد.
در لوله هاي ورودي و خروجي، دماسنج نصب كنيد. در پائين ترين نقاط همه لولهها، لوله
تخليه نصب كنيد تا امكان تخليه كامل سيستم وجود داشته باشد. قبل از راه اندازي دستگاه،
بر روي تخليه اواپراتور، شير قطع نصب كنيد. در نزديكي اتصالات آب ورودي و خروجي، شير
قطع نصب كنيد. به منظور كاهش انتقال ارتعاشات، در لوله كشي مسير كندانسور و كولر از
اتصالات انعطاف پذير (لرزه گير) استفاده كنيد.
لوله ها را بعد از تست نشتي عايق بندي كنيد تا از اتلاف حرارت و تعريق جلوگيري شود.
عايق را با درزبندهاي ضد رطوبت بپوشانيد.
جدول 1- مشخصات فيزيكي
دستگاه و كمپرسور
جدول 2 – اتصالات ترانسفورماتور جانبي
دستگاه كامل چيلر
۵
بخش برقي
تمامي سيم كشي هايي كه هنگام نصب دستگاه انجام مي شود بايد مطابق
الزامات قوانين منطقه اي باشد. اطلاعات برقي براي كل دستگاه و براي هر
كمپرسور در جدول ( 2) نشان داده شده است.
براي كليه دستگاه هاي با فركانس 50 هرتز، مقدار ولتاژ مدار كنترل 220 ولت
است. ترانسفورمر كمكي باعث مي شود برق كنترل به طور مستقيم از ترمينال
دستگاه دريافت شود. (مطابق شكل 2). دستورالعمل هاي سيم كشي
ترانسفورمر همراه بسته كمكي است. همه دستگاه ها داراي هر ولتاژي كه
باشند طوري سيم كشي شده اند كه بتوانند از طريق وسط مدار راه اندازي
( شوند. (شكل 2
شكل 2 – اتصالات ترانسفورماتور جانبي