راه اندازي و سرويس
بازبيني اوليه
تا زماني كه مراحل زير را به طور كامل انجام نداده ايد چيلر آبي را حتي براي
چندلحظه هم روشن نكنيد:
-1 تمام اجزاي كمكي از جمله پمپ ها، دستگاه هواساز يا دستگاه هاي ديگر
كه با چيلر مرتبط است را چك كنيد. از دستورالعمل هاي شركت سازنده
استفاده كنيد.
-2 ترموستات ايمني آب سرد را چك كنيد. براي تنظيم، بخش ترموستات را
مطالعه كنيد.
-3 شيرهاي قطع كن مكش و دهش كمپرسور را باز كنيد. شيرها را يك دور
ببنديد تا فشار به گيج هاي تست (اگر نصب شده اند) برسد.
-4 شيرهاي خط مايع دستگاه را باز كنيد.
-5 مدار آب سرد را با آب تميز يا ديگر سيالات غير خورنده كه بايد سرد شود
پر كنيد. از بالاترين نقاط، سيستم را هواگيري كنيد. مقدار جريان را مطابق با
الزامات هر پروژه تنظيم كنيد.
-6 كنترل كننده دما را تنظيم كنيد. (بخش كنترل ظرفيت را مطالعه نمائيد.)
-7 استحكام تمامي اتصالات الكتريكي را چك كنيد.
Sight Glass) -8 روغن كمپرسور بايد از محفظه رويت قابل ديدن باشد
كمپرسور).
-9 از عدم نشتي مبرد اطمينان حاصل كنيد. (قسمت تست نشتي و رطوبت
زدايي را ملاحظه نمائيد).
-10 از وجود روغن در كمپرسور مطمئن شويد. (قسمت شارژ روغن را ملاحظه
نماييد).
-11 منبع برق بايد با مشخصات پلاك دستگاه مطابقت داشته باشد.
-12 گرمكن مخزن روغن كمپرسور بايد محكم به مخزن روغن كمپرسور
متصل شده باشد.
-13 وضعيت تعليق كمپرسور را چك كنيد. ريل هايي كه كمپرسورها روي آن نصب
شده اند بايد آزادانه روي فنرها شناور باشند.
تست نشتي و رطوبت زدايي
به منظور يافتن روش مناسب به فصل 1 راهنماي روش هاي استاندارد سرويس ،
مبحث مبردها مراجعه كنيد.
در كارخانه شارژ مي شوند (جدول 1 را R- 30 كاملا با 22 HR انواع دستگاه هاي
ببينيد). تست نشتي بايد هنگام نصب دستگاه انجام گردد تا اطمينان حاصل شود در
هنگام نقل و انتقال دستگاه، نشتي رخ نداده است. نيازي به رطوبت زدايي نيست مگر
اين كه تمام مبرد تخليه شده باشد.
شارژ مي شوند. R- 30 در كارخانه تا فشار مثبت با گاز 22 HS انواع دستگاه هاي
تمام قسمت هاي سيستم، شامل كليه لوله كشي هاي انجام شده در كارخانه يا در محل
نصب، بايد هنگام نصب تحت آزمايش نشت يابي و رطوبت زدايي قرار گيرد.
شارژ مبرد
شارژ كامل مبرد و همين طور لوله كشي براي كندانسور راه دور جهت راه اندازي
30 بايد در محل نصب انجام شود. HS دستگاه هاي
تا وقتي تصميم به ايجاد فشار مثبت (شارژ مبرد) در همه سيستم نگرفته ايد، شيرهاي
مسير مايع كندانسور يا شيرهاي دهش (تخليه) كمپرسور را باز نكنيد. وقتي كم كم
احساس كرديد كه دستگاه دارد به طور كامل شارژ مي شود، سايت گلاس هاي مسير
مايع را چك كنيد.
براي شارژ كامل مبرد يا وقتي بايد مبرد اضافي به سيستم تزريق شود، پيشنهاد مي شود
از روش شارژ مايع استفاده كنيد.
احتياط : هنگام شارژ، به منظور جلوگيري از يخ زدن، تمام مدت از داخل كندانسور و
اواپراتور آب عبور دهيد. چرا كه خسارات ناشي از يخ زدگي جزو استفاده نادرست از
نمي شود. SSI دستگاه در نظر گرفته مي شود و شامل گارانتي
دقت كنيد كه سيستم، بيش از مقدار لازم از مبرد شارژ نشود چرا كه شارژ بيش از حد
مبرد فشار دهش (تخليه) بالاتر و نيز مصرف آب بيشتر در اواپراتور مي شود كه مي
تواند سبب وارد شدن خسارت به كمپرسور و نيز مصرف بيشتر برق بشود.
روش شارژ كردن مايع: از طريق شير شارژ خط مايع فيلتردراير، مايع را شارژ كنيد.
هرگز مايع را از قسمت كم فشار سيستم شارژ نكنيد.
-1 شير قطع كن خط مايع كندانسور را ببنديد.
-2 يك سيلندر مبرد به صورت نه چندان محكم به شير شارژ فيلتر دراير متصل كنيد.
مسير شارژ را تخليه و اتصالات را محكم كنيد.
-3 شير شارژ فيلتر دراير خط مايع را باز كنيد.
-4 اگر سيستم، رطوبت زدايي شده و تحت وكيوم است، به كمك مبرد خلا را بشكنيد
32 تنظيم كنيد. F 58 و psig فشار سيستم را روي ،R- (شارژ گاز). براي مبرد 22
سيلندر مبرد را معكوس كنيد تا مايع مبرد نيز شارژ شود
6
افزودن روغن - شير قطع كن خط مكش را ببنديد. فشار مخزن روغن را كاهش
2 برسانيد. (كنترل كننده فشار پايين بايد موقتاً متصل باشد.) psig داده آن را به
2 psig چند دقيقه صبر كنيد و اين عمل را آن قدر تكرار كنيد تا اين كه فشار در
ثابت بماند. در پوش تغذيه روغن بالاي حباب چشمي را در آورده از طريق سوراخ آن
روغن را شارژ كنيد و دوباره درپوش را سر جاي خود بگذاريد. كمپرسور را به مدت
20 دقيقه روشن و سطح روغن را چك كنيد.
Sun فقط از روغن هاي مورد تاييد كرير استفاده كنيد كه عبارتند از: شركت روغن
شركت دو پونت، ; (Cappella BI) شركت تكزاكو ; (Suniso 3GS) ،
150 ) . از روغن تخليه شده يا روغني كه در ssu (روغن تبريد سنتزي دو پونت
مجاورت هوا قرار داشته دوباره استفاده نكنيد.
¼ 2 كاهش دهيد. درپوش لوله psig خارج كردن روغن- فشار كمپرسور را تا
در پايه كمپرسور را كمي باز كنيد تا روغن از بين رزوه آن بيرون بريزد. مخزن روغن
تحت فشار جزئي خواهد بود. احتياط كنيد درپوش لوله را باز نكنيد و آن را بر نداريد
چرا كه ممكن است تمام روغن تخليه شود. زماني كه كمپرسور در حال كار كردن
است، مقادير اندكي روغن از طريق اتصالات تخليه پمپ روغن هدر مي رود.
كمپرسورهاي نصب شده در اين دستگاه ها داراي شارژ روغن ( 91 ) هستند تا از
كاركرد مناسب دستگاه اطمينان حاصل شود.
قبل از راه اندازي و بعد از كار نرمال دستگاه، مطمئن شويد كه سطح روغن در
سايت گلاس بين ⅛ و ⅜ است.
گرمكن هاي مخزن روغن (هيتر)
تمامي كمپرسورها به منظور جلوگيري از تجمع مبرد مايع در زمان خاموشي دستگاه
ها در دستگاه هاي 50 هرتز مجهز به گرمكن مخزن روغن (هيتر) مي باشند.
هيترها ، 220 ولت و هر يك 125 وات مي باشند. روي هر كمپرسور، هيتر در
درپوش انتهايي نصب شده و به وسيله گيره و پايه در محل خود محكم شده است.
از محكم بودن بست هيتر اطمينان پيدا كنيد. (اگر هيتر در معرض هوا قرار گيرد از
كار خواهد افتاد). هيتر طوري به مدار كنترل سيم كشي شده كه با كنتاكت هاي
بسته كه روي رله هيتر مخزن روغن قرار دارند در ارتباط باشد تا وقتي كه كمپرسور
خاموش مي شود برق دار باشد.
هيترهاي مخزن روغن بايد در تمام مدت زماني كه دستگاه خاموش است روشن
باشد. هرچند در يك دوره خاموشي طولاني مدت يا دوره سرويس، هيترهاي مخزن
روغن مي توانند برق نداشته باشند، اما اين به شرطي است كه شيرهاي سرويس
كمپرسور بسته باشد. وقتي كه دستگاه دوباره شروع به كار مي كند شيرهاي
سرويس بايد مجددا باز شده و هيترها بمدت 24 ساعت قبل از راه اندازي دستگاه
برق دار شوند.
-5 الف – براي شارژ كامل، به فصل 1 راهنماي روش هاي
استاندارد سرويس ، فصل مبردها، بخش شارژ مراجعه كنيد و از روش
وزني استفاده كنيد. هنگامي كه شارژ در حال تكميل است، با مشاهده سايت
گلاس و اطمينان از جريان مايع شفاف، شارژ را كامل كنيد.
ببراي تكميل شارژ در جايي كه سيلندر مبرد را نتوان وزن كرد و
يا براي افزودن مبرد، كار شارژ را بر اساس روش سايت گلاس كه در كتاب
راهنما آمده انجام دهيد.
-6 به منظور اطمينان از عملكرد سابكولر، سطح مايع موجود در كندانسور را از
طريق سوپاپ تست كه روي پوسته كندانسور نزديك صفحه لوله انتهاي
سمت راست قرار دارد چك كنيد. تخليه مايع از سوپاپ تست بيانگر اين است
كه سابكولر به طور كامل شارژ شده است.
راه اندازي
راه اندازي فقط بايد تحت نظارت فرد متخصص تبريد صورت گيرد.
-1 مطمئن شويد كه كمپرسورها گرم شده باشند ( 24 ساعت قبل از راه
اندازي، گرمكن هاي مخزن روغن بايد روشن شده باشند).
-2 تمامي شيرهاي سيستم را كه ممكن است در طول شارژ مبرد يا
پس از آن بسته بوده باشند باز كنيد.
-3 هواسازها و همينطور پمپ هاي آب سرد و آب كندانسور و
هرسيستمي كه با چيلر در ارتباط است را چك كنيد.
-4 دستگاه را روشن كنيد.
-5 كليه كنترل كننده ها را چك كنيد كه درست كار كنند. (از راهنمايي
هاي مندرج در اين دستورالعمل ها پيروي كنيد.)
(head -6 شير تنظيم جريان آب را روي يك فشار ارتفاعي
مقرون به صرفه ميزان كنيد (بر اساس هزينه آب و pressure)
به طور معمول بين R- برق). فشار ارتفاعي براي مبرد 22
230 است. psig 200 تا psig
-7 دماي آب سرد خروجي را براي حصول اطمينان از اين كه بالاتر
از دماي آب سرد خروجي را براي حصول اطمينان از اين كه
بالاتر از نقطه انجماد است، كنترل كنيد.
-8 سطح روغن كمپرسور را چك كنيد. روغن را تا زماني كه سطح آن
در سايت گلاس به سطح متوسط برسد اضافه يا كم كنيد (بخش
شارژ روغن را ببينيد).
شارژ روغن
روغن كليه دستگاه ها در كارخانه شارژ مي شود (به جدول 1 مراجعه نماييد.)
در لحظه راه اندازي به دقت سطح روغن را چك كنيد. اگر پايين تر از سطح
¼ پاييني سايت گلاس است و ديده نمي شود، تا وقتي كه سطح روغن به
اندازه سايت گلاس برسد، روغن اضافه كنيد. اگر روغن در سايت گلاس قابل
رويت است، تا چند ساعت بعد از راه اندازي، روغن اضافه نكنيد; بعد، اگر
تا نصف سايت گلاس رسيد، به قدر كافي روغن اضافه ¼ سطح