    #1 2013/06/27, 17:12
    اصل مشکل اینجاست که در بین فصل زمستان و تابستان که شیر گرمایش ساختمان باز است گاهی دمای آب گرم مصرفی افت مینماید و سیستم هوشمند دمای دیگ را افزایش میدهد این افزایش دما باعث افزایش دما داخل ساختمان میشود.
    روشی که بعضی تولید کنندگان سیستم هوشمند ارائه داده اند نصب شیر برقی سر راه سیستم گرمایش داخل ساختمان است تا در مدت زمان افت دمای آب گرم مصرفی چرخش آب رادیاتورها را قطع نماید .
    اشکالات این روش:
    - با توجه به میزان خرابی این شیرها تعمیرات موتورخانه افزایش قابل توجه مینماید
    - هزینه شیرها و هزینه نصب شیرها از هزینه خود سیستم هوشمند فوق العاده بیشتر است
    روش موثر و عملی :
    - با استفاده از پمپ کوئل میتوان هنگام افت دمای آب گرم مصرفی ، پمپ گرمایش داخل ساختمان را خاموش کرد و فقط منبع آب گرم را گرم نمود و لذا نیازی به قرار دادن شیر برقی نیست.
    لازم بذکر است که استفاده از پمپ کویل ، حتی در موتورخانه های کوچک باعث کاهش مصرف انرژی ، آسایش داخل ساختمان و کاهش استهلاک منبع آب گرم میشود.
    - در صورتیکه سیستم منبع رسوب فوق العاده زیاد داشته باشد پیشنهاد میشود رسوب منبع برطرف شود.
    - علم کنترل به ما امکانات زیادی برای بدست آوردن آنچه که در یک سیستم میخواهد اتفاق بیفتد میدهد . با استفاده از pid کنترلر میتوان از نوسانات لحظه ای و مقدار لحظه ای دمای آب گرم مصرفی برآوردی بدست آورد که شمایی از احتمال افت دمای آب گرم مصرفی میباشد . خروجی pidمشخص میکند دمای دیگها چه مقدار باید افزایش یابد.
    استفاده از این روش تاثیر بسیار زیادی در کنترل مناسب موتورخانه دارد که عملا هم در پروژه های بزرگ و کوچک این ایده کنترلی بسیار عالی جواب میدهد که توضیح بیشتر آن مجال دیگری میطلبد.
    ویرایش توسط BMSS : 2013/06/27 در ساعت 17:20
    [CENTER][SIZE=3][B][URL]http://BEKco.ir[/URL][/B][/SIZE][/CENTER]
    BMSS آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. سیستم گردش آب در استخرهای بزرگ و کوچک
    توسط SAMI در انجمن استخر و سونا
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/06/30, 08:49
  2. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2016/02/25, 10:32
  3. محافظت از سیستم های گرمایش با آب گرم در زمستان
    توسط maziyar.mail در انجمن سایر موضوعات گرمایش
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/03/30, 09:26
  4. طراحی سیستم تاسیسات بیمارستان2
    توسط mrhaghani در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/05/31, 13:21
  5. طراحی سیستم تاسیسات بیمارستان1
    توسط mrhaghani در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/05/31, 13:21

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •