    سلام
    من يك پكيج 24000 اپتيما بوتان دارم كه مشكلي به اين صورت داره كه وقتي وضعيت در حالت تابستاني قرار دارد و شير آب گرم را باز مي كنم پكيج روشن ميشه و دماسنج روي پكيج نيز افزايش دماي آب را نشون ميده ولي آبي كه از شير خارج ميشه سرده و فقط تنها دماي آب داخل پكيج با لا ميره ضمنا در حالت زمستاني مربوط به رادياتور ها كاملا نرمال عمل مي كنه و دماي آب داخل رادياتورها بالا ميره ولي در اين حالت هم وقتي شير آب گرم را باز ميكنم با وجود اينكه پكيج روشن ميشه و دماي دماسنج هم بالا ميره ولي از شير آب سرد مياد لطفا اگه كسي ميدونه راهنمايي كنه مشكل پكيج چيه نمي خوام اون رو به دست تعمير كار نا وارد بدم (ضمنا وضعيت چراغها كاملا نرماله و درست عمل ميكنه)
    متشكرم
    mfakhrian آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2013/06/19
    سن
    47
    نوشته ها
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مشكل در پكيج 24000 اپتيما بوتان

    #2 2013/11/18, 13:05
    سلام دوست عزيز
    شما تو سيستم لوله كشي آب مصرفي خونتون لوله برگشت آب گرم داريد يا نه اگر داريد حتما لوله برگشت آب گرم مصرفي از مدار خارج كنيد و ومسئله دوم فشار آب ورودي پكيج حتما كنترل كنيد باز هم در صورت سوال ايميل من به شرح زير در خدمت دوستان عزيز هستم.
    shahab.shykh@gmail.com
    Shahab1 آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2013/03/11
    نوشته ها
    15
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 1 بار در 1 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مشكل در پكيج 24000 اپتيما بوتان

    #3 2014/01/04, 01:16
    نقل قول نوشته اصلی توسط mfakhrian نمایش پست ها
    سلام
    من يك پكيج 24000 اپتيما بوتان دارم كه مشكلي به اين صورت داره كه وقتي وضعيت در حالت تابستاني قرار دارد و شير آب گرم را باز مي كنم پكيج روشن ميشه و دماسنج روي پكيج نيز افزايش دماي آب را نشون ميده ولي آبي كه از شير خارج ميشه سرده و فقط تنها دماي آب داخل پكيج با لا ميره ضمنا در حالت زمستاني مربوط به رادياتور ها كاملا نرمال عمل مي كنه و دماي آب داخل رادياتورها بالا ميره ولي در اين حالت هم وقتي شير آب گرم را باز ميكنم با وجود اينكه پكيج روشن ميشه و دماي دماسنج هم بالا ميره ولي از شير آب سرد مياد لطفا اگه كسي ميدونه راهنمايي كنه مشكل پكيج چيه نمي خوام اون رو به دست تعمير كار نا وارد بدم (ضمنا وضعيت چراغها كاملا نرماله و درست عمل ميكنه)
    متشكرم

    شير آب گرم را باز كنيد و شيلنگ رفت را لمس كنيد .

    ببينيد آيا داغ ميشود ؟

    اگر داغ ميشود ( كه به احتمال خيلي زياد داغ مي شود ) مشكل در مغزي شير سه طرفه شماست .
    Enjineer آنلاین نیست.

  4. تاریخ عضویت
    2014/12/30
    نوشته ها
    4
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مشكل در پكيج 24000 اپتيما بوتان

    #4 2014/12/30, 16:14
    یا سلام خدمت دوست عزیز
    با توجه به دلایلی که بنده میفرمایید بایستی بگم که شیر سه راهی ممکن است معیوب باشد ولی بهترین دلیلی که میشه اورد ، این هستش که مسیر بای پس شما بصورت نیمه باز در امده که دلیل ان میتونه خرابی شیر بای پس یا وجود رسوب گیر افتاده در مسیر شیر بای پس باشه
    بنابر این بهتره با سرویس کار مطمین شرکت تماس گرفته تا موضوع را برطرف کند.
    chiako.amani آنلاین نیست.

  5. تاریخ عضویت
    2015/01/04
    سن
    41
    نوشته ها
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مشكل در پكيج 24000 اپتيما بوتان

    #5 2015/01/04, 05:19
    سلام دوست من حتما مشکل شیر سه راهه است که به وضعیت آبگرم نمیره
    alyani آنلاین نیست.

  6. تاریخ عضویت
    2015/02/02
    سن
    59
    نوشته ها
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مشكل در پكيج 24000 اپتيما بوتان

    #6 2015/02/02, 13:34
    ایا روی شیرهای منزل سرشیلنگی قشاری نصب کرده اید قطع کنید مشکل حل میشود.
    hojo آنلاین نیست.

  7. تاریخ عضویت
    2011/10/29
    محل سکونت
    تهران
    سن
    32
    نوشته ها
    564
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 12 بار در 11 پست
    نوشته های وبلاگ
    4
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مشكل در پكيج 24000 اپتيما بوتان

    #7 2015/02/06, 11:53
    به احتمال زیاد شیر 3 راه شما خراب هست و موقع باز کردن شیر آب گرم مصرفی مسیر مبدل ثانویه را باز نمیکنه و باز هم آب گرم وارد مدار شوفاژ شما میشود
    احتمال بعدی باز بودن مسیر بای پاس هست
    همچنین گرفتگی مبدل ثانویه
    به پمپتون هم دقت کنید تا گیرپاژ نکرده باشه ( احتمالش کم هست )
    [SIZE=6][FONT=system][FONT=times new roman][FONT=arial black][FONT=arial]غیر ممکن در لغت نامه ی انسان های احمق است[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=#0000ff][/COLOR][/SIZE]
    MTHAMID2 آنلاین نیست.

  8. تاریخ عضویت
    2014/12/09
    محل سکونت
    کردستان
    نوشته ها
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : مشكل در پكيج 24000 اپتيما بوتان

    #8 2015/02/16, 16:41
    سلام دوست گرامی اگرازپکیج سردرمیاریشیرسه طرفه روبازکن ومغزی شیراحتمالاماسه ای چیزیری گیرکرده تمیزکن وببندش سرجاش
    محمدی سرویسک آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پرسش در مورد پكيج بوتان
    توسط Enjineer در انجمن تجهیزات گرمایشی
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2015/02/16, 16:46
  2. پرسش در مورد پكيج آريستون
    توسط Enjineer در انجمن تجهیزات گرمایشی
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2014/09/07, 11:16
  3. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/06/17, 13:10
  4. گروه صنعتی بوتان تولید کنننده پکیج بوتان
    توسط SAMI در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/08, 14:31
  5. روتامتر
    توسط mohammad reza در انجمن سیستم های کنترل
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/02/21, 16:05

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •