1-تحت فشار بالای دیگ دسته سوپاپ اطمینان را به مدت 30 ثانیه پایین بزنید تا بخار با فشار خارج و سیت ها تمیز گردد.

2-دسته شیرهای آب نما را با باز و بسته کردن به ترتیب امتحان کنید تا تخلیه شود، چنانچه در موقع برگردان هر یک از شیرها به حالت نرمال، آب به سرعت در شیشه بالا نرفت،شیر مربوطه خراب است که بایستی تعمیر یا تعویض گردد.

3-شیرهای کنترل کننده سطح آب (شیرهای مبری) را هر یک روز یک بار و هر دفعه به مدت 30 ثانیه باز نمایید.
این عمل را هنگامی که دیگ بخار تحت فشار بوده و مشعل دیگ روشن است انجام دهید تا به کار افتادن پمپ تغذیه آب و خاموش شدن مشعل و فعال شدن آلارم و روشن شدن لامپ مربوط به کنترل سطح آب مشاهده گردد.

4-حالت و اندازه شعله مشعل،روزانه از دریچه بازدید شعله رویت و شیشه بازدید عقب تمیز شود.

5-داخل کاپ مشعل(چنانچه از نوع روتوری کاپ باشد) با پارچه زبر آغشته به گازوییل یا پارافین تمیز شود.
این عمل فورا پس از خاموش شدن مشعل انجام شده و از ابزار تیز استفاده نشود.

6-با توجه به آزمایش آب دیگ بخار و شرایط آن شیر تخلیه بلودان(زیراب زنی) را در فواصل زمانی معین باز و بسته نمایید، این عمل حد اقل روزی یک بار و به مدت 30 ثانیه و در سه مرحله 5-10-15 ثانیه باید انجام شود.

7-سختی و قلیایت آب کنترل . مواد (دی ام) جهت جلوگیری از تشکیل رسوب و تنظیم (پ هاش) در مخزن مربوطه اضافه شود.

8-اجزا مشعل از قبیل اتصالات دمپرموتور و اتصالات مشعل و سیستم سوخت رسانی را تمیز و بازدید کنید.

9-آب تغذیه و تخلیه دیگ بخار از نظر سختی آزمایش شود و سختی نباید از 50 پی پی ام (حدودا 3 قطره معرف) بیشتر باشد.

10-موارد مشاهده شده مراحل فوق به طور کامل در دفتر وظایف اپراتور تاسیسات دیگ بخار ثبت شود.