    محاسبه پمپ آتش نشانی

    #1 2013/12/29, 14:36
    برای محاسبه پمپ آتش نشانی به دو مولفه هد و دبی بوستر پمپ آتش نشانی نیاز داریم .


    الف) دبی :

    دبی یک جعبه آتش نشانی در حال کار معادل 50gpm می باشد و با توجه به تعداد جعبه های موجود در ساختمان دبی پمپ برابر است با :

    gpm = 50 × n

    که در رابطه بالا n برابر تعداد جعبه های آتش نشانی است.


    ب ) هد :

    برای محاسبه هد بوستر پمپ آتش نشانی از رابطه زیر استفاده می کنیم :

    Pt = P1 + P2 + P3


    افت مسیر P1= 1.5 × L × 0.04



    L :طول مسیر رفت از دهانه بوستر پمپ تا بالاترین جعبه آتش نشانی بر حسب متر


    فشار مورد نیاز در سر شلنگ بالاترین جعبه P2 = 42 m.H2O
    P3ارتفاع عمودی بالاترین جعبه از دهانه بوستر پمپ بر حسب متر.


    برای محاسبه حجم مخزن ذخیره آب آتش نشانی کافیست عدد دبی بدست آمده برای پمپ را در عدد 30 ضرب کنیم تا حجم منبع بر حسب گالن بدست آید.
    www.mechanic-kh.ir
    hossein-khazaeii آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2012/05/24
    سن
    38
    نوشته ها
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : محاسبه پمپ آتش نشانی

    #2 2014/09/02, 08:22
    من این محاسباتو اکثر جاها دیدم اما به نظرم اشتباه است. اولین دلیل اینه که خوب ما یه ساختمون بزرگ داریم با خیلی باکس بعد اونوقت یک پمپ خیلی بزرگ باید بزاریم و جدا از مصرف برقو قیمت اولیه بسیار بالا و اشغال فضای بسیار زیاد عملا ما نمیتونیم اون دبی رو توسط آب شهری و حتی منبع تامین کنیم!!! در عمل هم کل ساختمون که آتش نمیگیره که کل باکسها بخواد فعالیت کنه و باید فرمولی باشه که یک تعداد باکس که استاندارد میگه باید به طور همزمان در مدار قرار بگیرند در فرمول بالا لحاظ بشن، حالا چندتا باکس استاندارد باید بطور همزمان تو مدار باشندو نمیدونم!!
    برای محاسبه هد هم که خود نظام مهندسی گفته پشت افشانکها باید 2بار فشار باشه نه 4.2 بار
    pesar125 آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2011/05/21
    محل سکونت
    Tehran
    سن
    31
    نوشته ها
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : محاسبه پمپ آتش نشانی

    #3 2014/09/05, 17:28
    محاسبات بر حسب کارکرد همزمان 2 جعبه آتش نشانی می باشد و فشار مورد نیاز در سر شلنگ بالاترین جعبه همان 42 متر درست می باشد.
    فقط سوالی که من از شما دارم اینه که با توجه به متفاوت بودن دبی هوزریل و فایر باکس ما کدام یک را باید در محاسبات لحاظ کنیم ؟
    ***ما فقط در طبقات همکف و طبقات منفی از فایر باکس استفاده می کنیم.
    hossein-s آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •