آزمایش بازدهی کمپرسور

این آزمایش به آزمایش مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت نیز مرسوم است. اگر فشار مکش بالا و فشار تخلیه کم باشد در نتیجه احتمال خراب بودن سوپاپهای کمپرسور می رودمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت در این صورت آزمایش بازدهی کمپرسور مورد نیاز استمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت این آزمایش باید در زمان کارکرد سیستم با حداقل فشار سمت بالا 100 Psig یا 6.5bar انجام شودمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت این مراحل به شرح زیر استمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت شیر تعمیراتی مکش را در موقعیت نشیمنگاه جلو قرار داده و فشار قطع کنترل فشار پایین را ثبت کنید. بعد از انجام آزمایش کنترل فشار پایین باید روی همین مقدار تنظیم شودمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت تنظیم کنترل فشار پایین را تغییر دهید تا کمپرسور در خلاء کار کندمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت فشار قسمت پایین را به حداقل 20inHg خلاء یا 0.7bar برسانیدمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت کمپرسور را خاموش کرده و افزایش فشار را در دماسنج ترکیبی به مدت دو دقیقه مشاهده کنیدمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
اگر سوپاپها به طور کامل در مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت قرار بگیرند و فرسایش پیستون مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت سیلندر زیاد نباشد رسیدن به خلاء به سرعت باید انجام شود. با قرار دادن شیر تعمیراتی مکش در موقعیت نشیمنگاه جلو، از ورود فشار موجود در اواپراتور جلوگیری می شود. در این صورت فقط محفظه میل لنگ کمپرسور از مبرد خالی می شود. اگر خلاء 20 inHg بدست آید بدین معنی است که کمپرسور بازدهی خوبی دارد. اگر این خلاء ایجاد نشود یعنی سوپاپها خراب استمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت وقتی که خلاء 20 inHg بدست آمد، افزایش فشار نباید زیاد باشدمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت یعنی در مدت دو دقیقه نباید خلاء از بین برود. در صورتی که کمپرسور خاموش شد و افزایش فشار در فشار سنج ترکیبی مشاهده شد بدین معنی است که از مبرد از طریق سوپاپ تخلیه وارد سیلندر می شودمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت سوپاپها باید بازدید و در صورت خرابی تعویض شوندمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت