توسط یکی از شرکت کنندگان سمینار 19 ام سوال شد!
استفاده از کمپرسور کوچکتر به چه معناست؟ آیا منظور کمپرسور با نسبت فشار کمتر است؟ اگر چنین است نهایتا باید فشار خروجی کمپرسور در هر حالت دمای میعان مبرد را بالاتر از دمای محیط، در کندانسور فراهم کند. در سیستم مورد نظر شما، هنگام شب مبرد ابتدا باید توسط آب تانک سرد شود (اگر گرم شود ناقص است) و سپس در کندانسور سرد شود. لذا بهتر بود که کندانسور را بزرگتر طراحی کرد و هزینه اولیه و بهره برداری و راندمان مناسب تری را از این سیستم فراهم نمود حتی هنگام شب. پس به نظر میرسد در هر حالت استفاده از یک سیکل آب اضافه سطحی برای سیستم کلاسیک تبرید ندارد و energy saving نخواهیم داشت.